Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Simulazione PLC Esercizio n.8

PLC, servomotori, inverter...robot

Moderatori: Foto Utentedimaios, Foto Utentecarlomariamanenti

0
voti

[11] Re: Simulazione PLC Esercizio n.8

Messaggioda Foto Utentelillo » 3 ott 2013, 18:07

Immagine.png
Immagine.png (3.99 KiB) Osservato 3169 volte
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4178
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[12] Re: Simulazione PLC Esercizio n.8

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 ott 2013, 18:36

Attenzione.
P2 deve arrestarsi con diverso ritardo su Liv0
(non Liv1)-
Per il resto ci siamo.
Ora si tratta di comandare le pompe vere (P1a,P1b, ecc.)
alternandole. Occorre un circuito che faccia da T-FlipFlop
Vuoi pensarci o serve un aiuto?
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[13] Re: Simulazione PLC Esercizio n.8

Messaggioda Foto Utentelillo » 3 ott 2013, 18:54

g.schgor ha scritto:Vuoi pensarci o serve un aiuto?

lasciami pensare un po', anche se poi chiederò sicuramente il tuo aiuto :D
ora devo andare, continuiamo domani.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4178
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[14] Re: Simulazione PLC Esercizio n.8

Messaggioda Foto Utentelillo » 4 ott 2013, 15:50

Foto Utenteg.schgor ha scritto:Attenzione. P2 deve arrestarsi con diverso ritardo su Liv0 (non Liv1)
Immagine.png
Immagine.png (789 Byte) Osservato 3151 volte

:?:
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4178
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

1
voti

[15] Re: Simulazione PLC Esercizio n.8

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 ott 2013, 18:41

Sì per ritardo di P2.
Per l'alternanza delle pompe suggerisco di considerare
questa sequenza:

Con SMP1 e RMP1 relè ausiliari per realizzare
il FlipFlop (la spiegazione è in questo articolo
par. Un altro esempio)
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[16] Re: Simulazione PLC Esercizio n.8

Messaggioda Foto Utentelillo » 9 ott 2013, 10:45

sono tornato.
non ho avuto molto tempo da dedicare all'argomento :(
devo leggermi per bene l'articolo.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4178
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[17] Re: Simulazione PLC Esercizio n.8

Messaggioda Foto Utentelillo » 10 ott 2013, 17:16

devo ammettere che ho qualche difficoltà a comprendere la mappa di Karnaugh riportata nell'esempio dell'articolo.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4178
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

1
voti

[18] Re: Simulazione PLC Esercizio n.8

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 ott 2013, 8:05

La mappa è un approccio teorico al problema.
Si può anche ragionare intuitivamente in base
al diagramma temporale:
Partendo da una condizione disattivata di A,B e C,
all'attivazione di A (con C disattivato) deve attivarsi B
ed automantenersi con A disattivato.
Con B attivato, al termine di A deve attivarsi C
ed automantenersi con la successiva attivazione di A

Se con i-TRiLOGI fai una semplice simulazione
con A come ingresso e B,C come uscite, utilizzando
le espressioni booleane dell'articolo, ti rendi facilmente
conto del funzionamento.
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[19] Re: Simulazione PLC Esercizio n.8

Messaggioda Foto Utentelillo » 11 ott 2013, 10:36

così dovrebbe andare:
Immagine.png
Immagine.png (1.91 KiB) Osservato 3084 volte
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4178
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

1
voti

[20] Re: Simulazione PLC Esercizio n.8

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 ott 2013, 15:04

No, se hai provato la simulazione dovresti aver visto
che con A si attiva B ed al rilascio di A si attiva C,
ma disattiva B.
Le espressioni booleane dell'articolo sono
B=A\overline{C}+\overline{A}B
C=\overline{A}B+AC
che realizzano quanto spiegato in parole
nel post[18}.
Basta applicarle in i-TRiLOGI.
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

PrecedenteProssimo

Torna a Automazione industriale ed azionamenti

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 6 ospiti