- Immagine.png (3.99 KiB) Osservato 3170 volte
Simulazione PLC Esercizio n.8
Moderatori:
dimaios,
carlomariamanenti
35 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
0
voti
Attenzione.
P2 deve arrestarsi con diverso ritardo su Liv0
(non Liv1)-
Per il resto ci siamo.
Ora si tratta di comandare le pompe vere (P1a,P1b, ecc.)
alternandole. Occorre un circuito che faccia da T-FlipFlop
Vuoi pensarci o serve un aiuto?
P2 deve arrestarsi con diverso ritardo su Liv0
(non Liv1)-
Per il resto ci siamo.
Ora si tratta di comandare le pompe vere (P1a,P1b, ecc.)
alternandole. Occorre un circuito che faccia da T-FlipFlop
Vuoi pensarci o serve un aiuto?
0
voti
g.schgor ha scritto:Vuoi pensarci o serve un aiuto?
lasciami pensare un po', anche se poi chiederò sicuramente il tuo aiuto
ora devo andare, continuiamo domani.
0
voti
1
voti
Sì per ritardo di P2.
Per l'alternanza delle pompe suggerisco di considerare
questa sequenza:
Con SMP1 e RMP1 relè ausiliari per realizzare
il FlipFlop (la spiegazione è in questo articolo
par. Un altro esempio)
Per l'alternanza delle pompe suggerisco di considerare
questa sequenza:
Con SMP1 e RMP1 relè ausiliari per realizzare
il FlipFlop (la spiegazione è in questo articolo
par. Un altro esempio)
0
voti
sono tornato.
non ho avuto molto tempo da dedicare all'argomento
devo leggermi per bene l'articolo.
non ho avuto molto tempo da dedicare all'argomento
devo leggermi per bene l'articolo.
0
voti
devo ammettere che ho qualche difficoltà a comprendere la mappa di Karnaugh riportata nell'esempio dell'articolo.
1
voti
La mappa è un approccio teorico al problema.
Si può anche ragionare intuitivamente in base
al diagramma temporale:
Partendo da una condizione disattivata di A,B e C,
all'attivazione di A (con C disattivato) deve attivarsi B
ed automantenersi con A disattivato.
Con B attivato, al termine di A deve attivarsi C
ed automantenersi con la successiva attivazione di A
Se con i-TRiLOGI fai una semplice simulazione
con A come ingresso e B,C come uscite, utilizzando
le espressioni booleane dell'articolo, ti rendi facilmente
conto del funzionamento.
Si può anche ragionare intuitivamente in base
al diagramma temporale:
Partendo da una condizione disattivata di A,B e C,
all'attivazione di A (con C disattivato) deve attivarsi B
ed automantenersi con A disattivato.
Con B attivato, al termine di A deve attivarsi C
ed automantenersi con la successiva attivazione di A
Se con i-TRiLOGI fai una semplice simulazione
con A come ingresso e B,C come uscite, utilizzando
le espressioni booleane dell'articolo, ti rendi facilmente
conto del funzionamento.
1
voti
No, se hai provato la simulazione dovresti aver visto
che con A si attiva B ed al rilascio di A si attiva C,
ma disattiva B.
Le espressioni booleane dell'articolo sono


che realizzano quanto spiegato in parole
nel post[18}.
Basta applicarle in i-TRiLOGI.
che con A si attiva B ed al rilascio di A si attiva C,
ma disattiva B.
Le espressioni booleane dell'articolo sono


che realizzano quanto spiegato in parole
nel post[18}.
Basta applicarle in i-TRiLOGI.
35 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Automazione industriale ed azionamenti
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)