Inverter su pompa sommersa
Moderatori:
dimaios,
carlomariamanenti
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Salve , avrei bisogno di aiuto per capire se possibile ovviare all’acquisto di un gruppo elettrogeno da 13 kW per alimentare una pompa sommersa 5.5 HP trifase pilotando la pompa tramite inverter con avviamento graduale. Mi spiego meglio, la pompa dopo l’avvio assorbirebbe 4 kW circa ma all’avvio ne assorbirebbe il triplo. Se piloto ma pompa con un Inverter in modalità soft start sarebbe possibile alimentare la pompa collegata All’inverter con un gruppo elettrogeno da 6 kW. Grazie
0
voti
Jose ha scritto: una pompa sommersa 5.5 HP..
.... così a spanne mi vien da dire che essendo..

potenza del generatore elettrico:
dove P la potenza in kW, K è il coefficiente di spunto, ed 1,25 un coefficiente di sicurezza.
Jose ha scritto:..gruppo elettrogeno da 13 kW per alimentare una pompa sommersa 5.5 HP trifase..
Jose ha scritto: Se piloto ma pompa con un Inverter in modalità soft start ..
con il softstart riduci la corrente all'avvio,ma avrai sempre una corrente superiore almeno di due volte quella nominale, pertanto ..
...Jose ha scritto:sarebbe possibile alimentare la pompa collegata All’inverter con un gruppo elettrogeno da 6 kW

I circuiti sono controcorrente. Seguono sempre la massa
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
-Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.-
1
voti
Jose,
in alcune situazioni sarebbe possibile, ma dipende da tanti fattori (lunghezza cavo, tipo di cavo, tipo di liquido ed eventuali sedimenti, eventuale durata del tempo di inutilizzo, caratteristiche dell'isolamento degli avvolgimenti del motore,e cc. )
Quindi non si può dare una risposta univoca.
Ciao
Mario
in alcune situazioni sarebbe possibile, ma dipende da tanti fattori (lunghezza cavo, tipo di cavo, tipo di liquido ed eventuali sedimenti, eventuale durata del tempo di inutilizzo, caratteristiche dell'isolamento degli avvolgimenti del motore,e cc. )
Quindi non si può dare una risposta univoca.
Ciao
Mario
Mario Maggi
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
https://www.evlist.it per la mobilità elettrica e filiera relativa
https://www.axu.it , inverter speciali, convertitori DC/DC, soluzioni originali per la qualità dell'energia
Innovazioni: https://www.axu.it/mm4
-

mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY

- Messaggi: 4177
- Iscritto il: 21 dic 2006, 9:59
- Località: Milano
0
voti
Grazie tantissimo per le risposte.... Vi terrò aggiornati appena farò l'esperimento con l'inverter. nel frattempo ho avuto modo di provare la pompa ferma da piu di dieci anni con un gruppo elettrogeno da 10 kW; la pompa inizialmente aspirava poi abbiamo invertito le fasi e usciva aria dal tubo e si sentiva che funzionava ma acqua nulla..... da cosa potrebbe dipendere? il gruppo troppo piccolo? i tubi da 60 zincati potrebbero avere qualche perdita dovuti all'ossido? o magari funziona il motore ma non funziona la pompa?
0
voti
Direi che invertendo le fasi la geometria fisica della pompa non permette l'espulsione dell'acqua.
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Automazione industriale ed azionamenti
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 8 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)