Sgancio di emergenza impianto FV
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
0
voti
Danielex ha scritto:Vedasi immagine che allego (che rimane pur sempre un esempio chiaro, però è molto esplicita).
Non è molto esplicita è fatta malissimo... quella immagine è solo indicativa di dove puoi mettere i sezionamenti.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
D'accordo, l'immagine è un esempio ed è assurda sotto certi punti di vista.
Ma la frase che ho anche riportato parla di sezionamento di emergenza nei confronti di tutte le sorgenti di alimentazione.
I VVF per gli impianti che fanno riferimento a tale nota vogliono lo sgancio DC in ogni condizione (anche in caso di inverter all'esterno).
I Comandi provinciali con cui ho a che fare (Torino e Cuneo) sono irremovibili a proposito dello sgancio DC.
Ma la frase che ho anche riportato parla di sezionamento di emergenza nei confronti di tutte le sorgenti di alimentazione.
I VVF per gli impianti che fanno riferimento a tale nota vogliono lo sgancio DC in ogni condizione (anche in caso di inverter all'esterno).
I Comandi provinciali con cui ho a che fare (Torino e Cuneo) sono irremovibili a proposito dello sgancio DC.
0
voti
Danielex ha scritto:Ma la frase che ho anche riportato parla di sezionamento di emergenza nei confronti di tutte le sorgenti di alimentazione.
Sì, è riferito al sezionamento di emergenza che deve disattivare tutte le sorgenti di alimentazione, compresa il FV. Deve essere un unico dispositivo per tutte le sorgenti, per esempio:
- Distribuzione normale (da contatore o da trasformatore)
- Distribuzione di riserva (da gruppo elettrogeno)
- Distribuzione di continuità (da UPS)
- Generatore fotovoltaico, eolico, ecc.
Danielex ha scritto:I VVF per gli impianti che fanno riferimento a tale nota vogliono lo sgancio DC in ogni condizione (anche in caso di inverter all'esterno).
I Comandi provinciali con cui ho a che fare (Torino e Cuneo) sono irremovibili a proposito dello sgancio DC.
Che si confrontino con i colleghi delle altre province
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Mike ha scritto:Sì, è riferito al sezionamento di emergenza che deve disattivare tutte le sorgenti di alimentazione, compresa il FV. Deve essere un unico dispositivo per tutte le sorgenti, per esempio:
- Distribuzione normale (da contatore o da trasformatore)
- Distribuzione di riserva (da gruppo elettrogeno)
- Distribuzione di continuità (da UPS)
- Generatore fotovoltaico, eolico, ecc.
Si lo so bene, infatti è previsto il sezionamento di emergenza del generatore fotovoltaico senza distinzioni (cioè inverter all'interno o all'esterno).
Personalmente ho partecipato a due seminari diversi in merito ed entrambi i funzionari (provenienti dai due comandi incriminati
Chiaramente hanno poi ricordato anche la necessità di fare riferimento ad un unico pulsante (per sezionamento AC e DC).
Mike ha scritto:Che si confrontino con i colleghi delle altre province
Nella tua provincia hai già avuto un confronto?
0
voti
Ricapitolando il sezionamento di emergenza va effettuato sempre lato DC sia se l'inverter è all'esterno che all'interno dell'edificio mentre lato AC solo nel caso in cui è presente un sistema di accumulo?
Lo sgancio sia lato AC che lato CC deve essere eseguito con un unico pulsante che agisce su tutte le bobine di sgancio installate?
Lo sgancio sia lato AC che lato CC deve essere eseguito con un unico pulsante che agisce su tutte le bobine di sgancio installate?
0
voti
firefox ha scritto:Ricapitolando il sezionamento di emergenza va effettuato sempre lato DC sia se l'inverter è all'esterno che all'interno dell'edificio mentre lato AC solo nel caso in cui è presente un sistema di accumulo?
Lo sgancio sia lato AC che lato CC deve essere eseguito con un unico pulsante che agisce su tutte le bobine di sgancio installate?
Secondo l'idea che mi sono fatto io della nuova nota VVF lo sgancio sia DC che AC (generale) devono essere sempre presenti.
Fai le tue valutazioni, come vedi non siamo tutti allineati per il momento (auspico chiarimenti da parte del Ministero, ma come già successo per la precedente nota, arriveranno forse fra un anno, o forse fra due).
firefox ha scritto:Lo sgancio sia lato AC che lato CC deve essere eseguito con un unico pulsante che agisce su tutte le bobine di sgancio installate?
Questa è l'unica certezza.
0
voti
Danielex ha scritto:firefox ha scritto:Lo sgancio sia lato AC che lato CC deve essere eseguito con un unico pulsante che agisce su tutte le bobine di sgancio installate?
Questa è l'unica certezza.
Anche se forse è possibile mettere una sola bobina (magari a lancio) che comanda un interruttore che toglie corrente ai vari contattori.
0
voti
GioArca67 ha scritto:Anche se forse è possibile mettere una sola bobina (magari a lancio) che comanda un interruttore che toglie corrente ai vari contattori.
Da valutare, dopotutto i contattori sono tornati recentemente "idonei al sezionamento" (se è garantita idonea distanza fra i contatti).
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)