[11] Re: Sgancio di emergenza impianto FV

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 1 dic 2025, 21:38

In generale sì, no se vi fossero batterie di accumulo...
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[12] Re: Sgancio di emergenza impianto FV

Messaggioda Foto UtenteMike » 2 dic 2025, 12:00

Danielex ha scritto:Vedasi immagine che allego (che rimane pur sempre un esempio chiaro, però è molto esplicita).


Non è molto esplicita è fatta malissimo... quella immagine è solo indicativa di dove puoi mettere i sezionamenti.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[13] Re: Sgancio di emergenza impianto FV

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 2 dic 2025, 15:31

D'accordo, l'immagine è un esempio ed è assurda sotto certi punti di vista.

Ma la frase che ho anche riportato parla di sezionamento di emergenza nei confronti di tutte le sorgenti di alimentazione.
I VVF per gli impianti che fanno riferimento a tale nota vogliono lo sgancio DC in ogni condizione (anche in caso di inverter all'esterno).
I Comandi provinciali con cui ho a che fare (Torino e Cuneo) sono irremovibili a proposito dello sgancio DC.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[14] Re: Sgancio di emergenza impianto FV

Messaggioda Foto UtenteMike » 2 dic 2025, 15:40

Danielex ha scritto:Ma la frase che ho anche riportato parla di sezionamento di emergenza nei confronti di tutte le sorgenti di alimentazione.


Sì, è riferito al sezionamento di emergenza che deve disattivare tutte le sorgenti di alimentazione, compresa il FV. Deve essere un unico dispositivo per tutte le sorgenti, per esempio:
- Distribuzione normale (da contatore o da trasformatore)
- Distribuzione di riserva (da gruppo elettrogeno)
- Distribuzione di continuità (da UPS)
- Generatore fotovoltaico, eolico, ecc.
Danielex ha scritto:I VVF per gli impianti che fanno riferimento a tale nota vogliono lo sgancio DC in ogni condizione (anche in caso di inverter all'esterno).
I Comandi provinciali con cui ho a che fare (Torino e Cuneo) sono irremovibili a proposito dello sgancio DC.

Che si confrontino con i colleghi delle altre province :lol:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[15] Re: Sgancio di emergenza impianto FV

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 2 dic 2025, 16:21

Mike ha scritto:Sì, è riferito al sezionamento di emergenza che deve disattivare tutte le sorgenti di alimentazione, compresa il FV. Deve essere un unico dispositivo per tutte le sorgenti, per esempio:
- Distribuzione normale (da contatore o da trasformatore)
- Distribuzione di riserva (da gruppo elettrogeno)
- Distribuzione di continuità (da UPS)
- Generatore fotovoltaico, eolico, ecc.

Si lo so bene, infatti è previsto il sezionamento di emergenza del generatore fotovoltaico senza distinzioni (cioè inverter all'interno o all'esterno).
Personalmente ho partecipato a due seminari diversi in merito ed entrambi i funzionari (provenienti dai due comandi incriminati :mrgreen: ) hanno sottolineato che lo sgancio lato DC è previsto in qualsiasi condizione.
Chiaramente hanno poi ricordato anche la necessità di fare riferimento ad un unico pulsante (per sezionamento AC e DC).
Mike ha scritto:Che si confrontino con i colleghi delle altre province :lol:


Nella tua provincia hai già avuto un confronto?
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[16] Re: Sgancio di emergenza impianto FV

Messaggioda Foto Utentefirefox » 2 dic 2025, 22:11

Ricapitolando il sezionamento di emergenza va effettuato sempre lato DC sia se l'inverter è all'esterno che all'interno dell'edificio mentre lato AC solo nel caso in cui è presente un sistema di accumulo?

Lo sgancio sia lato AC che lato CC deve essere eseguito con un unico pulsante che agisce su tutte le bobine di sgancio installate?
Avatar utente
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 231
Iscritto il: 13 ott 2012, 18:03

0
voti

[17] Re: Sgancio di emergenza impianto FV

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 3 dic 2025, 10:13

firefox ha scritto:Ricapitolando il sezionamento di emergenza va effettuato sempre lato DC sia se l'inverter è all'esterno che all'interno dell'edificio mentre lato AC solo nel caso in cui è presente un sistema di accumulo?

Lo sgancio sia lato AC che lato CC deve essere eseguito con un unico pulsante che agisce su tutte le bobine di sgancio installate?


Secondo l'idea che mi sono fatto io della nuova nota VVF lo sgancio sia DC che AC (generale) devono essere sempre presenti.
Fai le tue valutazioni, come vedi non siamo tutti allineati per il momento (auspico chiarimenti da parte del Ministero, ma come già successo per la precedente nota, arriveranno forse fra un anno, o forse fra due).


firefox ha scritto:Lo sgancio sia lato AC che lato CC deve essere eseguito con un unico pulsante che agisce su tutte le bobine di sgancio installate?


Questa è l'unica certezza.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[18] Re: Sgancio di emergenza impianto FV

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 3 dic 2025, 10:26

Danielex ha scritto:
firefox ha scritto:Lo sgancio sia lato AC che lato CC deve essere eseguito con un unico pulsante che agisce su tutte le bobine di sgancio installate?

Questa è l'unica certezza.


Anche se forse è possibile mettere una sola bobina (magari a lancio) che comanda un interruttore che toglie corrente ai vari contattori.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4588
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[19] Re: Sgancio di emergenza impianto FV

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 3 dic 2025, 10:31

GioArca67 ha scritto:Anche se forse è possibile mettere una sola bobina (magari a lancio) che comanda un interruttore che toglie corrente ai vari contattori.