Buongiorno, una info: mi confermate che vige l'obbligo del progetto firmato da professionista abilitato per un impianto fotovoltaico che ha potenza nominale (intesa come specificato nella CEI 0-21) superiore a 6 kW anche se la potenza impegnata nell'impianto elettrico dell'utenza è inferiore a 6 kW?
0
voti
La potenza nominale dell'impianto è la massima fra la potenza contrattuale in prelievo e la potenza nominale di eventuali impianti di produzione. (rif. DM 37/08)
0
voti
Quindi, in base alla definizione di potenza impegnata indicata nel DM 37/08, se ho una fornitura con potenza impegnata contrattualmente pari a 8 kW e realizzo un impianto ftv da 1 kW, è obbligatorio il progetto redatto da un professionista iscritto all'albo, corretto?
1
voti
Sì.
L'inserimento di un impianto fotovoltaico in un impianto elettrico esistente è classificato come un intervento di trasformazione o ampliamento, che prevede un progetto.
La "potenza impegnata" ai fini della legge non è quella del solo generatore fotovoltaico, ma il valore maggiore tra la potenza contrattuale (nel tuo caso 8 kW) e quella di produzione (1 kW).. inoltre, come si sa, è necessario accertare che i nuovi lavori non compromettano la sicurezza dell'impianto esistente e che la sicurezza della nuova installazione non sia pregiudicata dalle parti preesistenti... va da se...
L'inserimento di un impianto fotovoltaico in un impianto elettrico esistente è classificato come un intervento di trasformazione o ampliamento, che prevede un progetto.
La "potenza impegnata" ai fini della legge non è quella del solo generatore fotovoltaico, ma il valore maggiore tra la potenza contrattuale (nel tuo caso 8 kW) e quella di produzione (1 kW).. inoltre, come si sa, è necessario accertare che i nuovi lavori non compromettano la sicurezza dell'impianto esistente e che la sicurezza della nuova installazione non sia pregiudicata dalle parti preesistenti... va da se...
in /dev/null no one can hear you scream
0
voti
Un impianto FV > 6 kW fino a 20 kW rientra nel DM 37/08 ed è obbligatorio il progetto del professionista come da art. 5 comma 2.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17002
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Se la potenza contrattuale è 8 kW, secondo il DM 37/08 la potenza di riferimento è il valore maggiore tra potenza contrattuale e potenza del generatore, quindi il progetto è comunque obbligatorio anche con un FV da 1 kW. 
7 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 11 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)