I dati sono:
Sistema trifase:
Tensione primario;
Tensione secondario;
Tensione percentuale di cortocircuito;
Potenza apparente trasformatore;
Potenza di cortocircuito trasformatore;Calcoliamo la corrente di cortocircuito a primario con:

quindi il potere d'interruzione del primo interruttore (a monte del trasformatore) deve essere:

Ora per trovare la corrente di cortocircuito al secondario bisogna calcolare il riporto a secondario del trasformatore, in buona sostanza applico Thevenin ai capi di AB:
Calcolo dell'impedenza a primario:

valore confondibile con la reattanza essendo questa preponderante rispetto alla resistenza.
Riportiamo l'impedenza a secondario sapendo che il rapporto di trasformazione risulta:

quindi:

mentre la tensione a vuoto sarà ovviamente

Per trovare la
dobbiamo prima trovare la corrente nominale secondaria:
quindi:

Possiamo infine calcolare la corrente di cortocircuito a secondario:

e quindi il potere d'interruzione dell'interruttore a valle del trasformatore dovrà risultare:

Che ne dite? aspetto eventuali correzioni.


Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)








è la potenza di cortocircuito della rete d'alimentazione nel punto d'installazione della cabina, il calcolo è esatto vero?