Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Snubber RCD

Elettronica lineare e digitale: didattica ed applicazioni

Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ

0
voti

[1] Snubber RCD

Messaggioda Foto UtenteStephen71 » 22 mag 2012, 12:31

Ciao a tutti,
vi scrivo per avere una delucidazione sul dimensionamento del diodo di uno snubber RCD. Il circuito è uno semplice buck converter dove lo switch è un igbt e la tensione max ai suoi capi è 270V. Per il dimensionamento
ho scelto le seguenti formule:
Cs=td*Im/En dove td è un decimo della del tempo ton (igbt chiuso Duty cicle=10%) Im= corrente minima e En= tensione max ----> Cs=0.2 uF
Rs=td/Cs ------> Rs=5 Ohm
Pres=f*Cs*En^2 dove f è la frequnza di switching dell'igbt (10kHz) ----> Pres= 145W

Sembrerebbe tutto ok ma il diodo in parallelo alla Rs risulta di non poco difficile da dimensionare. In particolare
che tipo di diodo devo mettere? e sopratutto da quanti amper?

Grazie
Avatar utente
Foto UtenteStephen71
0 2
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 30 dic 2010, 11:25

0
voti

[2] Re: SNUBBER RCD

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 mag 2012, 13:15

Schema in fidocadj e formule in Latex. Di snubber e relativi collegamenti ce ne sono alcuni tipi, cosi` non riesco a capire a che cosa fai riferimento.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

0
voti

[3] Re: SNUBBER RCD

Messaggioda Foto Utentebelva87 » 22 mag 2012, 14:31

Stephen71 ha scritto:..che tipo di diodo devo mettere? e sopratutto da quanti amper?

Oltre quanto già detto dal nostro compagno di forum, fondamentale, ti faccio notare che la dicitura corretta è ampère, con la e finale :roll:
Nulla di grave comunque, è solo per chiamare le cose con il loro nome :mrgreen:
Di norma i diodi impiegati nei convertitori switching sono veloci, schottky o comunque a recupero rapido.
Se "portano" la tensione verso il carico si cerca, oltre alla velocità, un diodo con una soglia il più bassa possibile.
Avatar utente
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
free expert
 
Messaggi: 1323
Iscritto il: 9 mag 2011, 15:01

0
voti

[4] Re: SNUBBER RCD

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 mag 2012, 14:54

belva87 ha scritto: la dicitura corretta è ampère, con la e


Ma senza accento. Il signor Andrea Maria Ampère lo si scrive con l'accento, il nome dell'unita` di misura e` ampere senza accento.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

0
voti

[5] Re: SNUBBER RCD

Messaggioda Foto Utentebelva87 » 22 mag 2012, 15:11

IsidoroKZ ha scritto:Ma senza accento.

Giusto!! :ok: Grazie per la precisazione.
Chiedo scusa per l'errorino, e anche al signor Andrea Maria :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
free expert
 
Messaggi: 1323
Iscritto il: 9 mag 2011, 15:01

0
voti

[6] Re: SNUBBER RCD

Messaggioda Foto UtenteStephen71 » 22 mag 2012, 15:29

Scusate per l'errore grammaticale ma ho scritto in fretta.
In allegato quanto chiesto. Spero sia utile per chiarire il tutto.
Allegati
buck.JPG
buck.JPG (28.89 KiB) Osservato 4644 volte
Avatar utente
Foto UtenteStephen71
0 2
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 30 dic 2010, 11:25

0
voti

[7] Re: SNUBBER RCD

Messaggioda Foto Utentebelva87 » 22 mag 2012, 16:41

Foto UtenteIsidoroKZ scrive:
IsidoroKZ ha scritto:Schema in fidocadj e formule in Latex

Io ho scritto:
belva87 ha scritto:Oltre quanto già detto dal nostro compagno di forum, fondamentale..

Tu scrivi:
Stephen71 ha scritto:In allegato quanto chiesto...

No, non è quanto chiesto.

Leggi qui.
Aspettiamo lo schema in fidocad e il restante.

O_/ Luca
Avatar utente
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
free expert
 
Messaggi: 1323
Iscritto il: 9 mag 2011, 15:01

0
voti

[8] Re: SNUBBER RCD

Messaggioda Foto UtenteStephen71 » 22 mag 2012, 17:20

Scaricato fidocad, installato fidocad, creato file in fidocad. inserito nel messaggio. Peccato che l'estensione fcd non è permessa. :shock: :shock: :shock:
Avatar utente
Foto UtenteStephen71
0 2
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 30 dic 2010, 11:25

0
voti

[9] Re: SNUBBER RCD

Messaggioda Foto Utentebelva87 » 22 mag 2012, 17:26

Quando componi il messaggio, nel momento di inserire lo schema usa le apposite tag denominate fcd, le trovi in alto tra le voci barrato e metacafe.
Il sistema in automatico ti posiziona le tag in linea con il testo, a questo punto selezioni con il mouse tutto lo schema fidocad, lo copi e infine lo incolli all'interno delle tag messe in precedenza.
Esempio: [fcd] incolla qui la selezione [fcd]
Se vuoi continuare a comporre basta che vai a capo e scrivi, il gioco è fatto.

PS: ctrl+c = copia e ctrl+v = incolla, oppure usi il tasto destro e l'apposita voce nel menù a tendina.

O_/ , Luca
Avatar utente
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
free expert
 
Messaggi: 1323
Iscritto il: 9 mag 2011, 15:01

0
voti

[10] Re: SNUBBER RCD

Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 mag 2012, 17:37

Nel frattempo oltre alla tensione di ingresso, tensione di uscita e corrente di uscita? Potrei immaginare 135V e 135A, ma chissa` se sono giuste.
Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
Plug it in - it works better!
Il 555 sta all'elettronica come Arduino all'informatica! (entrambi loro malgrado)
Se volete risposte rispondete a tutte le mie domande
Avatar utente
Foto UtenteIsidoroKZ
121,2k 1 3 8
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21059
Iscritto il: 17 ott 2009, 0:00

Prossimo

Torna a Elettronica generale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 170 ospiti