Ciao a tutti,
ieri notte son dovuto intervenire nel quadro di un CED perche' era saltato l'interruttore generale(QGBT)
A monte sul distributore di fase e' "posato" un 240 mm per le tre fasi e un 120 mm per il neutro.
gli interruttori sono da 250A nominali ed alimentano delle grosse motocondensati.
il cavo del neutro a valle praticamente ha fuso gli interruttori.
Ora vengo al dunque:
Siccome la temperatura del locale e' molto alta l'estate(oscilla tra 35 e 45 gradi) se sommata alla temperatura
dei cavi e' possibile che la corrente possa aumentare?
surriscaldamento del cavo
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
0
voti
-

stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY

- Messaggi: 3190
- Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
- Località: Roma
0
voti
stefanob70 ha scritto:il cavo del neutro a valle praticamente ha fuso gli interruttori.
non credo che una temperatura interna del locale possa generare simile guasto, che di primo impatto immagino dovuto più ad un possibile sovraccarico ed ancor più a qualche connessione sui morsetti non efficiente.
Questi casi in genere si prevengono con dei periodici controlli termografici durant eil regolare esercizio degli impianti.
0
voti
MASSIMO-G ha scritto:Magari il neutro è sovraccaricato a causa delle armoniche e il cavo relativo risulta sottodimensionato
le armoniche possono essere corrette?
-

stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY

- Messaggi: 3190
- Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
- Località: Roma
1
voti
Concordo con
MASSIMO-G,
l' elevato contenuto armonico è uno di quei casi di cui tenere conto quando si va a ridimensionare la sezione del neutro.
l' elevato contenuto armonico è uno di quei casi di cui tenere conto quando si va a ridimensionare la sezione del neutro.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Purtroppo non dispongo di uno strumento per controllare le armoniche dell'impianto....
-

stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY

- Messaggi: 3190
- Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
- Località: Roma
0
voti
Se non ricordo male le norme CEI EN 60439 e la CEI EN 60204 dicono che tu puoi dimensionare il cavo di neutro con una sezione che può essere la metà di quella del cavo di una fase. Può non deve. Chi ha dimensionato e progettato l'impianto elettrico forse non ha tenuto conto del tipo di carichi (apparecchiature di un CED) e si è limitato a considerare la corrente massima circolante per dimensionare interruttori e sezioni cavi.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Per qualche dollaro in più
2
voti
Anche la CEI 64-8/5 lo contempla:
524.3 Nei circuiti polifase i cui conduttori di fase abbiano una sezione superiore a 16 mm² se
in rame od a 25 mm² se in alluminio il conduttore di neutro può avere una sezione inferiore a
quella dei conduttori di fase se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
› la corrente massima, comprese le eventuali armoniche, che si prevede possa percorrere il
conduttore di neutro durante il servizio ordinario, non sia superiore alla corrente
ammissibile corrispondente alla sezione ridotta del conduttore di neutro;
NOTA La corrente che fluisce nel circuito nelle condizioni di servizio ordinario deve essere praticamente
equilibrata tra le fasi.
In ogni caso il conduttore di neutro deve essere protetto contro le sovracorrenti in accordo con le prescrizioni
dell’articolo 473.3.2 della Parte 4.
› la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm² se in rame od a 25 mm²
se in alluminio.
524.3 Nei circuiti polifase i cui conduttori di fase abbiano una sezione superiore a 16 mm² se
in rame od a 25 mm² se in alluminio il conduttore di neutro può avere una sezione inferiore a
quella dei conduttori di fase se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
› la corrente massima, comprese le eventuali armoniche, che si prevede possa percorrere il
conduttore di neutro durante il servizio ordinario, non sia superiore alla corrente
ammissibile corrispondente alla sezione ridotta del conduttore di neutro;
NOTA La corrente che fluisce nel circuito nelle condizioni di servizio ordinario deve essere praticamente
equilibrata tra le fasi.
In ogni caso il conduttore di neutro deve essere protetto contro le sovracorrenti in accordo con le prescrizioni
dell’articolo 473.3.2 della Parte 4.
› la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm² se in rame od a 25 mm²
se in alluminio.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Classico caso delle armoniche sul neutro, siamo in un CED....il regno di "regina armonica"...scherzo..!!
Io consiglio di adottare la sezione superiore del neutro o di frazionarlo in + conduttori....
Adottare inoltre, il puntale a crimpare o un equivalente se i morsetti dell'interruttore lo consentono....ma questa è la mia opinione....ne ho già parlato in altri post...riguardo ai motivi ....
X il resto, dubito che il progettista abbia assunto le caratteristiche degli apparecchi inseriti in CED ed abbia elaborato un calcolo delle armoniche riferite al neutro....di certo ha preso la CEI ed ha adottato la sezione comune di neutro in relazione alla fase....soluzione comune...
Buona fortuna.....
Io consiglio di adottare la sezione superiore del neutro o di frazionarlo in + conduttori....
Adottare inoltre, il puntale a crimpare o un equivalente se i morsetti dell'interruttore lo consentono....ma questa è la mia opinione....ne ho già parlato in altri post...riguardo ai motivi ....
X il resto, dubito che il progettista abbia assunto le caratteristiche degli apparecchi inseriti in CED ed abbia elaborato un calcolo delle armoniche riferite al neutro....di certo ha preso la CEI ed ha adottato la sezione comune di neutro in relazione alla fase....soluzione comune...
Buona fortuna.....
0
voti
Il primo pensiero in questi casi è orientato al problema delle armoniche. Lo ritengo anche io correttissimo.
Nei miei progetti spesso, in determinate parti di impianto, il "mio" neutro è sempre di sezione pari alla fase.
Pero c'è un particolare che non puo essere sottovalutato:
l'autore del post asserisce che entrando nella stanza ha trovato il morsetto dell'interruttore del neutro fuso.
Classico caso di morsetto non ben serrato !!!
Saluto
PS. La temperatura ambiente poco conta in questo caso...
Nei miei progetti spesso, in determinate parti di impianto, il "mio" neutro è sempre di sezione pari alla fase.
Pero c'è un particolare che non puo essere sottovalutato:
l'autore del post asserisce che entrando nella stanza ha trovato il morsetto dell'interruttore del neutro fuso.
Classico caso di morsetto non ben serrato !!!
Saluto
PS. La temperatura ambiente poco conta in questo caso...
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)