Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

surriscaldamento del cavo

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] surriscaldamento del cavo

Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 15 lug 2012, 11:56

Ciao a tutti,
ieri notte son dovuto intervenire nel quadro di un CED perche' era saltato l'interruttore generale(QGBT)
A monte sul distributore di fase e' "posato" un 240 mm per le tre fasi e un 120 mm per il neutro.
gli interruttori sono da 250A nominali ed alimentano delle grosse motocondensati.
il cavo del neutro a valle praticamente ha fuso gli interruttori.
Ora vengo al dunque:

Siccome la temperatura del locale e' molto alta l'estate(oscilla tra 35 e 45 gradi) se sommata alla temperatura
dei cavi e' possibile che la corrente possa aumentare?
Avatar utente
Foto Utentestefanob70
14,1k 5 11 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3190
Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
Località: Roma

0
voti

[2] Re: surriscaldamento del cavo

Messaggioda Foto Utentemir » 15 lug 2012, 12:20

stefanob70 ha scritto:il cavo del neutro a valle praticamente ha fuso gli interruttori.

non credo che una temperatura interna del locale possa generare simile guasto, che di primo impatto immagino dovuto più ad un possibile sovraccarico ed ancor più a qualche connessione sui morsetti non efficiente.
Questi casi in genere si prevengono con dei periodici controlli termografici durant eil regolare esercizio degli impianti.
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

3
voti

[3] Re: surriscaldamento del cavo

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 15 lug 2012, 12:32

Magari il neutro è sovraccaricato a causa delle armoniche e il cavo relativo risulta sottodimensionato
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[4] Re: surriscaldamento del cavo

Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 15 lug 2012, 12:39

MASSIMO-G ha scritto:Magari il neutro è sovraccaricato a causa delle armoniche e il cavo relativo risulta sottodimensionato


le armoniche possono essere corrette?
Avatar utente
Foto Utentestefanob70
14,1k 5 11 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3190
Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
Località: Roma

1
voti

[5] Re: surriscaldamento del cavo

Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 lug 2012, 14:49

Concordo con Foto UtenteMASSIMO-G,
l' elevato contenuto armonico è uno di quei casi di cui tenere conto quando si va a ridimensionare la sezione del neutro.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[6] Re: surriscaldamento del cavo

Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 15 lug 2012, 15:00

Purtroppo non dispongo di uno strumento per controllare le armoniche dell'impianto....
Avatar utente
Foto Utentestefanob70
14,1k 5 11 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3190
Iscritto il: 14 lug 2012, 13:14
Località: Roma

0
voti

[7] Re: surriscaldamento del cavo

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 15 lug 2012, 15:10

Se non ricordo male le norme CEI EN 60439 e la CEI EN 60204 dicono che tu puoi dimensionare il cavo di neutro con una sezione che può essere la metà di quella del cavo di una fase. Può non deve. Chi ha dimensionato e progettato l'impianto elettrico forse non ha tenuto conto del tipo di carichi (apparecchiature di un CED) e si è limitato a considerare la corrente massima circolante per dimensionare interruttori e sezioni cavi.
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

2
voti

[8] Re: surriscaldamento del cavo

Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 lug 2012, 15:19

Anche la CEI 64-8/5 lo contempla:

524.3 Nei circuiti polifase i cui conduttori di fase abbiano una sezione superiore a 16 mm² se
in rame od a 25 mm² se in alluminio il conduttore di neutro può avere una sezione inferiore a
quella dei conduttori di fase
se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

› la corrente massima, comprese le eventuali armoniche, che si prevede possa percorrere il
conduttore di neutro durante il servizio ordinario, non sia superiore alla corrente
ammissibile corrispondente alla sezione ridotta del conduttore di neutro;
NOTA La corrente che fluisce nel circuito nelle condizioni di servizio ordinario deve essere praticamente
equilibrata tra le fasi.
In ogni caso il conduttore di neutro deve essere protetto contro le sovracorrenti in accordo con le prescrizioni
dell’articolo 473.3.2 della Parte 4.

› la sezione del conduttore di neutro sia almeno uguale a 16 mm² se in rame od a 25 mm²
se in alluminio.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[9] Re: surriscaldamento del cavo

Messaggioda Foto Utenteelettro » 15 lug 2012, 16:10

Classico caso delle armoniche sul neutro, siamo in un CED....il regno di "regina armonica"...scherzo..!!


Io consiglio di adottare la sezione superiore del neutro o di frazionarlo in + conduttori....


Adottare inoltre, il puntale a crimpare o un equivalente se i morsetti dell'interruttore lo consentono....ma questa è la mia opinione....ne ho già parlato in altri post...riguardo ai motivi ....


X il resto, dubito che il progettista abbia assunto le caratteristiche degli apparecchi inseriti in CED ed abbia elaborato un calcolo delle armoniche riferite al neutro....di certo ha preso la CEI ed ha adottato la sezione comune di neutro in relazione alla fase....soluzione comune...

Buona fortuna.....
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[10] Re: surriscaldamento del cavo

Messaggioda Foto UtenteEUGA » 15 lug 2012, 20:23

Il primo pensiero in questi casi è orientato al problema delle armoniche. Lo ritengo anche io correttissimo.
Nei miei progetti spesso, in determinate parti di impianto, il "mio" neutro è sempre di sezione pari alla fase.

Pero c'è un particolare che non puo essere sottovalutato:
l'autore del post asserisce che entrando nella stanza ha trovato il morsetto dell'interruttore del neutro fuso.
Classico caso di morsetto non ben serrato !!!

Saluto

PS. La temperatura ambiente poco conta in questo caso...
Avatar utente
Foto UtenteEUGA
352 2 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 159
Iscritto il: 7 giu 2012, 18:41

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti