[11] Re: Collegamenti sotto pavimentazione

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 set 2012, 12:10

console6 ha scritto:a parte la sostituzione dei faretti con quelli di classe II(opzione per cui protendo), sarebbe plausibile far disperdere ognuna delle aiuole per conto proprio con dei picchetti?


Se utilizzi apparecchi di illuminazione in classe II e l'impianto viene realizzato in classe II non devi mettere a terra un bel niente.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

4
voti

[12] Re: Collegamenti sotto pavimentazione

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 10 set 2012, 12:11

si si, infatti le soluzioni sarebbero alternative:
o classe II
o messa a terra
Chiaro, giusto precisare :ok:
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[13] Re: Collegamenti sotto pavimentazione

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 10 set 2012, 12:19

Cosa mi dici sulla soluzione un picchetto per aiuola (che comunque eviterei)?
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

1
voti

[14] Re: Collegamenti sotto pavimentazione

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 set 2012, 12:35

console6 ha scritto:Cosa mi dici sulla soluzione un picchetto per aiuola (che comunque eviterei)?


Non è più ammesso dall'attuale edizione della norma CEI 64-8, che condivido.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

5
voti

[15] Re: Collegamenti sotto pavimentazione

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 10 set 2012, 12:39

Allora aspettiamo i nuovi faretti classe II, ora che hai confermato la mia reticenza mi sento più sollevato :ok:
Anche perché, secondo me è più giusto sapere che si fa riferimento ad un unico dispersore, separandoli mi sembra come se separassimo l'impianto di terra e, magari sbaglio, però non mi piace
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

3
voti

[16] Re: Collegamenti sotto pavimentazione

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 set 2012, 12:54

console6 ha scritto:Allora aspettiamo i nuovi faretti classe II, ora che hai confermato la mia reticenza mi sento più sollevato :ok:
Anche perché, secondo me è più giusto sapere che si fa riferimento ad un unico dispersore, separandoli mi sembra come se separassimo l'impianto di terra e, magari sbaglio, però non mi piace


Esatto, il rischio che si vuole evitare è proprio quello. Può essere accettato su vecchi impianti di illuminazione pubblica dove le distanze tra palo e palo sono dell'ordine dei 30-35 metri.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[17] Re: Collegamenti sotto pavimentazione

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 10 set 2012, 13:29

Attenzione che tutto il complesso morsettiera/cavi/corpo illuminante dev'essere di classe II. I soli corpi illuminati non sono sufficienti se la morsettiera alla base del palo non è dichiarata dal costruttore in classe II

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[18] Re: Collegamenti sotto pavimentazione

Messaggioda Foto Utenteelettro16 » 15 set 2012, 11:07

console6 ha scritto:Cosa mi dici sulla soluzione un picchetto per aiuola (che comunque eviterei)?

Scusate, ma se metto un picchetto fatto con un tondino di ferro, per aiuola, che cosa si rischia?
Grazie O_/
Scusate l'ignoranza :oops:
Avatar utente
Foto Utenteelettro16
13 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 4 mag 2012, 11:44

1
voti

[19] Re: Collegamenti sotto pavimentazione

Messaggioda Foto UtenteMike » 15 set 2012, 15:25

elettro16 ha scritto:Scusate, ma se metto un picchetto fatto con un tondino di ferro, per aiuola, che cosa si rischia?
Grazie O_/
Scusate l'ignoranza :oops:


Devi contestualizzare la domanda... se riferita a quanto sopra, ottieni un impianto di terra separato e questo può essere pericoloso nel caso ci fosse la possibilità di venire in contatto con le utenze collegate ai due impianti di terra.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[20] Re: Collegamenti sotto pavimentazione

Messaggioda Foto Utenteelettro16 » 17 set 2012, 12:15

Se queste aiuole sono lontane 5-6 metri tra loro, non posso venire a contatto, nel caso tocco un faretto della aiuola1, con il faretto nella aiuola2 in cui si verifichi la dispersione. Giusto? :roll: Grazie :ok:
Avatar utente
Foto Utenteelettro16
13 2
 
Messaggi: 9
Iscritto il: 4 mag 2012, 11:44