Dunque descrivo il tutto
impianto alimentato BT 3F+N. A valle del misuratore c'è un magn.diff. da 500mA di protezione della dorsale (FG7OR in tubo PVC all'interno di edificio). L'ingresso in QE generale è fatto con magn 63A poi i vari carichi protetti da int. diff o diff magn in ragione del tipo di carico.
Ora il casus: pongo sotto carico l'impianto e magicamente fra fase e neutro misuro... 380Vac
Nulla salta e tutto funziona (eufemismo).
Ho cambiato la dorsale che aveva un po' di anni a suo carico, ma non era mal messa e per magia, ecco che il problema scompare.
Mi sono fatto un po' di ipotesi ma non arrivo ad autoconvincermi con nessuna delle spiegazioni che mi dò.
Per voi trattasi di....
Guasto Elettrico Strano
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
31 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
0
voti
Per quanto strumentalmente dimostrabile si
Se poi la vigliacca ha un baco, perché cambiando la dorsale non mi dà più problema?
Forse mi ci sto avvicinando ma non sono ancora arrivato al punto...
Se poi la vigliacca ha un baco, perché cambiando la dorsale non mi dà più problema?
Forse mi ci sto avvicinando ma non sono ancora arrivato al punto...
0
voti
pongo sotto carico l'impianto e magicamente fra fase e neutro misuro... 380Vac
Ma tra ogni fase e il neutro o solo tra una fase e il "blu"?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Sta vigliacca che forse forse ci sono
Datemi supporto gente
Il somaro che ha dimensionato si è bellamente scordato la I di picco ergo potrei avere i contatti saldati anche dopo solo qualche po' di tempo che lavoro un dispositivo nuovo.
Se cosi è, ciao bello che ti becco il corto.
A conferma, come giustamentamente mi chiede Attilio, io vedo "stranezze" su ogni coppia F+N ma due in particolare mi danno soddisfazione quanto a stranezze.
Ora mi doto di calcolatrice e curve caratteristiche e vediamo
Datemi supporto gente
Il somaro che ha dimensionato si è bellamente scordato la I di picco ergo potrei avere i contatti saldati anche dopo solo qualche po' di tempo che lavoro un dispositivo nuovo.
Se cosi è, ciao bello che ti becco il corto.
A conferma, come giustamentamente mi chiede Attilio, io vedo "stranezze" su ogni coppia F+N ma due in particolare mi danno soddisfazione quanto a stranezze.
Ora mi doto di calcolatrice e curve caratteristiche e vediamo
0
voti
Ma di cosa stiamo parlando? Il cavo che hai sfilato era perfettamente integro?
Mi verrebbe da pensare che sull' interruttore a monte il polo di neutro non chiuda a dovere, ma non si giustificherebbe il fatto che sostituendo la linea la situazione torni alla normalità.
Mi verrebbe da pensare che sull' interruttore a monte il polo di neutro non chiuda a dovere, ma non si giustificherebbe il fatto che sostituendo la linea la situazione torni alla normalità.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
31 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)