[1] Guasto Elettrico Strano

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 25 ott 2012, 15:28

Dunque descrivo il tutto

impianto alimentato BT 3F+N. A valle del misuratore c'è un magn.diff. da 500mA di protezione della dorsale (FG7OR in tubo PVC all'interno di edificio). L'ingresso in QE generale è fatto con magn 63A poi i vari carichi protetti da int. diff o diff magn in ragione del tipo di carico.
Ora il casus: pongo sotto carico l'impianto e magicamente fra fase e neutro misuro... 380Vac
Nulla salta e tutto funziona (eufemismo).
Ho cambiato la dorsale che aveva un po' di anni a suo carico, ma non era mal messa e per magia, ecco che il problema scompare.
Mi sono fatto un po' di ipotesi ma non arrivo ad autoconvincermi con nessuna delle spiegazioni che mi dò.
Per voi trattasi di....
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

0
voti

[2] Re: Guasto Elettrico Strano

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 25 ott 2012, 15:30

Ovviamente le protezioni differenziali sono nuove e funzionanti ...
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[3] Re: Guasto Elettrico Strano

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 25 ott 2012, 15:32

Per quanto strumentalmente dimostrabile si
Se poi la vigliacca ha un baco, perché cambiando la dorsale non mi dà più problema?
Forse mi ci sto avvicinando ma non sono ancora arrivato al punto...
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

0
voti

[4] Re: Guasto Elettrico Strano

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 25 ott 2012, 15:34

E' alquanto singolare la cosa
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[5] Re: Guasto Elettrico Strano

Messaggioda Foto Utenteattilio » 25 ott 2012, 15:36

pongo sotto carico l'impianto e magicamente fra fase e neutro misuro... 380Vac

Ma tra ogni fase e il neutro o solo tra una fase e il "blu"?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[6] Re: Guasto Elettrico Strano

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 25 ott 2012, 15:40

Sta vigliacca che forse forse ci sono
Datemi supporto gente

Il somaro che ha dimensionato si è bellamente scordato la I di picco ergo potrei avere i contatti saldati anche dopo solo qualche po' di tempo che lavoro un dispositivo nuovo.
Se cosi è, ciao bello che ti becco il corto.
A conferma, come giustamentamente mi chiede Attilio, io vedo "stranezze" su ogni coppia F+N ma due in particolare mi danno soddisfazione quanto a stranezze.

Ora mi doto di calcolatrice e curve caratteristiche e vediamo
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

0
voti

[7] Re: Guasto Elettrico Strano

Messaggioda Foto UtenteGuerra » 25 ott 2012, 15:47

Se c'è un corto, perché le protezioni non sono intervenute?
"Le domande non sono mai indiscrete. Le risposte lo sono a volte"
Per qualche dollaro in più
Avatar utente
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4790
Iscritto il: 14 apr 2010, 16:38

0
voti

[8] Re: Guasto Elettrico Strano

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 25 ott 2012, 15:51

Bho...
ho ipotizzato che la Ipp mi abbia saldato i contatti ma non è cosi

Bho
altre idee?
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

0
voti

[9] Re: Guasto Elettrico Strano

Messaggioda Foto Utenteattilio » 25 ott 2012, 15:57

Ma di cosa stiamo parlando? Il cavo che hai sfilato era perfettamente integro?
Mi verrebbe da pensare che sull' interruttore a monte il polo di neutro non chiuda a dovere, ma non si giustificherebbe il fatto che sostituendo la linea la situazione torni alla normalità.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[10] Re: Guasto Elettrico Strano

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 25 ott 2012, 16:11

Il cavo, a vista, non presenta cose strane
che ti devo dire...
E' una cosa che c'entra con l'usura credo perché non è una cosa "storica" ma una cosa recente