[11] Re: Energia ammissibile da un cavo

Messaggioda Foto Utenteazocchi » 16 nov 2012, 11:12

Ciao ragazzi , grazie per le risposte .
Cerco di rispondere a tutti .
Il cavo verrà utilizzato in un banco prova ( non so di cosa ) e le corse sono in aria distanziate per evitare effetti dinamici .
Per regola della corrente media ci avevo pensato anche io , ma è corretta?
Dalla norma non sono riuscito a trovare nulla .
GRazie
Avatar utente
Foto Utenteazocchi
86 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 185
Iscritto il: 29 set 2011, 15:03

0
voti

[12] Re: Energia ammissibile da un cavo

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 17 nov 2012, 11:07

AndreB ha scritto:Dato il basso dutycycle io mi concentrerei sull'impulso di corrente di 1000A per 2 secondi...

Interessante questa risposta.
Ne approfitto pure per dare il benvenuto ad Foto UtenteAndreB
Ciao
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[13] Re: Energia ammissibile da un cavo

Messaggioda Foto UtenteAndreB » 17 nov 2012, 13:36

Grazie console6!
In pratica ho ragionato come se fosse un corto circuito...
Ciao! O_/
Avatar utente
Foto UtenteAndreB
103 2 6
New entry
New entry
 
Messaggi: 99
Iscritto il: 2 ott 2012, 15:09

0
voti

[14] Re: Energia ammissibile da un cavo

Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 17 nov 2012, 14:47

Il problema è che il dimensionamento del cavo in condizioni di cortocircuito è basato su una sovratemperatura \Delta T decisamente maggiore di quella per il funzionamento ordinario e, secondo me, in caso di fenomeni ripetuti in modo relativamente frequente si potrebbero avere danneggiamenti dell'isolamento.

Poiché K è proporzionale a \sqrt{\Delta T}, io scalerei la sezione per il rapporto

\sqrt{\frac{\Delta T_\text{cc}}{\Delta T_\text{o}}}
It's a sin to write sin instead of \sin (Anonimo).
...'cos you know that cos ain't \cos, right?
You won't get a sexy tan if you write tan in lieu of \tan.
Take a log for a fireplace, but don't take log for \logarithm.
Avatar utente
Foto UtenteDirtyDeeds
55,9k 7 11 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 7012
Iscritto il: 13 apr 2010, 16:13
Località: Somewhere in nowhere

1
voti

[15] Re: Energia ammissibile da un cavo

Messaggioda Foto Utentelillo » 17 nov 2012, 15:10

DirtyDeeds ha scritto: e, secondo me, in caso di fenomeni ripetuti in modo relativamente frequente si potrebbero avere danneggiamenti dell'isolamento.

e lo penso anche io. Sul Carrescia quando parla dell'iquadratoti o meglio dell'energia passante in caso di cortocircuito (non ho per il libro sottomano ma qualcuno potrebbe controllare), dovrebbe affermare che il cavo, non reca danni, se questi fenomeni sono un centinaio durante l'intera vita del cavo.
e da quel che leggo verrebbero esauriti in un paio di giorni.
un altro pensiero è che 2 secondi sarebbero un po troppi per considerare adiabatico il fenomeno, ma questo potremmo considerarlo a favore della sicurezza.
come qualcuno ha già detto io mi preoccuperei anche degli effetti elettrodinamici:
1000 A in 16mm² è una bella densità.