[1] Messa a terra TT e IT

Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 14 mag 2013, 16:49

Ciao a tutti,

Nel sistema di messa a terra TT, per definizione, le masse dell'impianto vengono collegate a un impianto locale di terra elettricamente indipendente da quello del sistema.
Domanda: non mi è chiaro come il neutro vada collegato direttamente a terra.

Nel sistema IT, sempre per definizione, nessuna parte attiva (fase o neutro) è collegata a terra, contrariamente alle masse dell'impianto che invece sono collegate a terra.
Domanda: Il sistema IT abbinato alla protezione differenziale, che cos'ha di più o di meno del sistema TT? In base a cosa si sceglie il sistema di messa a terra?
Avatar utente
Foto UtenteElettrico91
68 1 2 8
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 242
Iscritto il: 22 apr 2013, 18:02

0
voti

[2] Re: Messa a terra TT e IT

Messaggioda Foto UtenteMattew84 » 14 mag 2013, 17:27

Leggiti questo articolo di admin.

Edit: la funzione cerca aiuta.
Avatar utente
Foto UtenteMattew84
138 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 137
Iscritto il: 6 dic 2008, 17:22

0
voti

[3] Re: Messa a terra TT e IT

Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 14 mag 2013, 19:39

Per fortuna o purtroppo ho un manuale che dice le stesse e identiche cose. Peccato che i dubbi mi sorti proprio dopo aver letto quel manuale. Grazie comunque Mattew
Avatar utente
Foto UtenteElettrico91
68 1 2 8
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 242
Iscritto il: 22 apr 2013, 18:02

0
voti

[4] Re: Messa a terra TT e IT

Messaggioda Foto Utenteguzz » 14 mag 2013, 19:58

scusa la domanda, ma nel tuo manuale c'è scritto di mettere il differenziale negli impianti IT?
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

4
voti

[5] Re: Messa a terra TT e IT

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 14 mag 2013, 20:46

Il sistema IT, abbastanza in disuso, è utilizzato dove viene richiesta una continuità di servizio in condizioni di guasto. Non avendo nessun punto del sistema elettrico a terra, al primo guasto, la corrente che si richiude verso il sistema è relativamente bassa ed è dovuta alle capacità verso terra dei conduttori. Il fatto di avere una bassa corrente fa si che sulle masse non vi sia una tensione di contatto pericolosa ma il guasto deve essere segnalato attraverso dispositivi che rilevino questa perdita di isolamento. In caso di un secondo guasto (un'altra fase che va a terra per guasto) si ha un cortocircuito che fa intervenire i dispositivi di massima corrente. Infine, nel sistema IT, l'uso del differenziale non è considerato sia perché, date le basse correnti di guasto, non interverrebbe e sia proprio per una continuità di servizio.
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

1
voti

[6] Re: Messa a terra TT e IT

Messaggioda Foto Utentelillo » 15 mag 2013, 9:46

mi par di ricordare che nel sistema IT, in caso di secondo guasto a terra, se non vengono rispettate le seguenti condizioni:

Z_s=\frac{U}{2I_a}\;\;\;\;\;\;\text{neutro non distribuito}

Z_s^{\prime }=\frac{U_0}{2I_a}\;\;\;\;\;\;\text{neutro distribuito}

in cui:

Z_s e Z_s^{\prime }, sono gli anelli di guasto dei due casi;
U e U_0 rispettivamente tensione fase-fase e tensione fase-terra.

e se le masse sono singolarmente atterrate e non connesse ad un unico impianto di terra, al secondo guasto il sistema diventa di fatto un TT.
credo che la cosa più importante sia garantire l'intervento delle protezioni entro 5 secondi, e se ciò non è possibile con i dispositivi a massima corrente, immagino che io possa utilizzare un differenziale.
una soluzione indubbiamente poco economica, visto che per garantire ancora selettività, mi servirebbe un differenziale per ogni circuito terminale.
se sto sbagliando, mi corriggerete :-)

EDIT: ho spostato l'argomento in Impianti elettrici e quadristica.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[7] Re: Messa a terra TT e IT

Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 15 mag 2013, 14:37

Tenendo presente che il neutro a parte che negli interruttori e nelle prese, non va da nessuna parte, mi dite che sistema è quello abbozzato? E soprattutto protegge dai contatti diretti e indiretti? Se è errato, potreste corregerlo facendomi capire dove sbaglio? Gentilissimi, grazie.

Avatar utente
Foto UtenteElettrico91
68 1 2 8
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 242
Iscritto il: 22 apr 2013, 18:02

1
voti

[8] Re: Messa a terra TT e IT

Messaggioda Foto Utentelillo » 15 mag 2013, 15:40

Elettrico91 ha scritto:l neutro a parte che negli interruttori e nelle prese, non va da nessuna parte

non capisco in quale altro posto dovrebbe andare :-)
magari nello schema postato ci sarebbe da chiederci da dove viene, e verificare il suo stato da li.
se non dico cappiolate dovrebbe venire da un trasformatore, presumibilmente trifase.
quindi bisognerebbe capire in che modo è atterrato il centro stella di questo trasformatore.

se ti riferisci al sistema di distribuzione pubblica, in Italia è in TT.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[9] Re: Messa a terra TT e IT

Messaggioda Foto UtenteElettrico91 » 15 mag 2013, 18:36

E scusa, allora che vuole dire questa definizione del sistema TT che è scritta in un manuale ABB:

Neutro collegato direttamente a terra, masse dell'impianto collegate ad un impianto locale di terra elettricamente indipendente da quello del sistema.

"Neutro collegato direttamente a terra" cosa vuol dire?
Avatar utente
Foto UtenteElettrico91
68 1 2 8
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 242
Iscritto il: 22 apr 2013, 18:02

0
voti

[10] Re: Messa a terra TT e IT

Messaggioda Foto UtenteMattew84 » 15 mag 2013, 18:42

"Neutro collegato direttamente a terra" cosa vuol dire?


Significa che in cabina MT/BT il neutro esce dal trafo e viene connesso ai dispersori di terra.