Si, ovviamente era fcA (un errore di battitura, ora corretto)
La cosa importante è che tu abbia provato l' "automatismo" del ciclo.
Per completare l'esercizio non restano che gli schemi di VmaxAv
e VmaxInd e dell'uscita Vmax (terzo passo, vedi pst[13])
Nella simulazione finale, oltre al ciclo precedente, si dovranno attivare
(momentaneamente) in successione i finecorsa di B e C in andata
e di C e B al ritorno, constatando l'attivazione del l'uscita Vmax
Simulazione PLC Esercizio n.1
Moderatori:
dimaios,
carlomariamanenti
49 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
0
voti
Quindi, per VmaxAv ho:
Iniziale
ComAv e FcB Attivi
Finale
FcC e ArrEm
Mentre invece per VmaxInd ho
Iniziale
ComInd e FcC Attivi
Finale
FcB e ArrEm
A questo punto un ultimo aiuto con Vmax.. cioè, ho chiaro in mente quando si attiva l'uscita, cioè quando il "pezzo" sul carrello passa su Fcb e Rallenta di nuovo Quando passa su FcC all'andata e viceversa al ritorno.. Ma come lo rappresento con trilogì?
Iniziale
ComAv e FcB Attivi
Finale
FcC e ArrEm
Mentre invece per VmaxInd ho
Iniziale
ComInd e FcC Attivi
Finale
FcB e ArrEm
A questo punto un ultimo aiuto con Vmax.. cioè, ho chiaro in mente quando si attiva l'uscita, cioè quando il "pezzo" sul carrello passa su Fcb e Rallenta di nuovo Quando passa su FcC all'andata e viceversa al ritorno.. Ma come lo rappresento con trilogì?
0
voti
Se disegni i relè VmaxAv e VmaxInd come relè a ritenuta
(vedi post[9]), dovrebbe essere chiaro dove mettere le condizioni di inizio
e dove quelle di fine (condizioni che sono esattamente per ciascuno
quelle da te indicate)
Contatti in parallelo di questi relè piloteranno infine l'uscita Vmax.
Raccomando, dopo aver disegnato gli schemi, di eseguire la simulazione
per controllare il funzionamento.
(vedi post[9]), dovrebbe essere chiaro dove mettere le condizioni di inizio
e dove quelle di fine (condizioni che sono esattamente per ciascuno
quelle da te indicate)
Contatti in parallelo di questi relè piloteranno infine l'uscita Vmax.
Raccomando, dopo aver disegnato gli schemi, di eseguire la simulazione
per controllare il funzionamento.
0
voti
Intendevo che Vmax deve essere attivato
da un contatto di VmaxAv o da
un contatto di VmaxInd (perciò dal parallelo
di contatti dei due relè).
Gli schemi dei due ausiliari sono corretti (a meno
della specificazione Lenta/Veloce, che con esiste nei finecorsa)
da un contatto di VmaxAv o da
un contatto di VmaxInd (perciò dal parallelo
di contatti dei due relè).
Gli schemi dei due ausiliari sono corretti (a meno
della specificazione Lenta/Veloce, che con esiste nei finecorsa)
0
voti
g.schgor ha scritto: VmaxAv o da
un contatto di VmaxInd
Quindi VmaxAv AND VmaxInd
Quindi posso mettere su un ramo di trilogi i 2 contatti in parallelo e come uscita Vmax.. giusto?
g.schgor ha scritto:Lenta/Veloce, che con esiste nei finecorsa)
Scusa, l'avevo messo come promemoria...
0
voti
Narcolex ha scritto:g.schgor ha scritto:
VmaxAv o da
un contatto di VmaxInd
Quindi VmaxAv AND VmaxInd
Attenzione! l' o corrisponde all OR
(non all'AND), e negli schemi a relè si realizza
appunto mettendo i contatti in parallelo
Narcolex ha scritto:l'avevo messo come promemoria..
ma in questo modo TRIOLOGI li interpreterebbe come
"altri" finecorsa..
I finecorsa fcB ed fcD. si attivano "al passaggio "
del carrello rispettivamente in B e C, indipendentemente
dalla velocità e dalla direzione di marcia del carrello.
E' però evidente che "in Avanti" si attiverà prima fcB e poi fcC,
mentre "in Indietro" si attiverò prima fcC e poi fcB
0
voti
49 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Torna a Automazione industriale ed azionamenti
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)