Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Simulazione PLC Esercizio n.1

PLC, servomotori, inverter...robot

Moderatori: Foto Utentedimaios, Foto Utentecarlomariamanenti

1
voti

[21] Re: Simulazione PLC Esercizio n.1

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 giu 2013, 23:52

Si, ovviamente era fcA (un errore di battitura, ora corretto)
La cosa importante è che tu abbia provato l' "automatismo" del ciclo.

Per completare l'esercizio non restano che gli schemi di VmaxAv
e VmaxInd e dell'uscita Vmax (terzo passo, vedi pst[13])
Nella simulazione finale, oltre al ciclo precedente, si dovranno attivare
(momentaneamente) in successione i finecorsa di B e C in andata
e di C e B al ritorno, constatando l'attivazione del l'uscita Vmax
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[22] Re: Simulazione PLC Esercizio n.1

Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 12 giu 2013, 19:53

Quindi, per VmaxAv ho:

Iniziale
ComAv e FcB Attivi
Finale
FcC e ArrEm

Mentre invece per VmaxInd ho

Iniziale

ComInd e FcC Attivi
Finale
FcB e ArrEm

A questo punto un ultimo aiuto con Vmax.. cioè, ho chiaro in mente quando si attiva l'uscita, cioè quando il "pezzo" sul carrello passa su Fcb e Rallenta di nuovo Quando passa su FcC all'andata e viceversa al ritorno.. Ma come lo rappresento con trilogì?
Avatar utente
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 926
Iscritto il: 9 mar 2013, 23:32

0
voti

[23] Re: Simulazione PLC Esercizio n.1

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 giu 2013, 20:12

Se disegni i relè VmaxAv e VmaxInd come relè a ritenuta
(vedi post[9]), dovrebbe essere chiaro dove mettere le condizioni di inizio
e dove quelle di fine (condizioni che sono esattamente per ciascuno
quelle da te indicate)
Contatti in parallelo di questi relè piloteranno infine l'uscita Vmax.
Raccomando, dopo aver disegnato gli schemi, di eseguire la simulazione
per controllare il funzionamento.
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[24] Re: Simulazione PLC Esercizio n.1

Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 12 giu 2013, 21:01

Io avevo fatto così:

Carrello da A a D_08.png
Carrello da A a D_08.png (3.34 KiB) Osservato 6439 volte



A questo punto dovrei mettere Vmax in parallelo ai contatti VmaxAv e VmaxInd presenti sullo schema?
Avatar utente
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 926
Iscritto il: 9 mar 2013, 23:32

0
voti

[25] Re: Simulazione PLC Esercizio n.1

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 giu 2013, 22:46

Intendevo che Vmax deve essere attivato
da un contatto di VmaxAv o da
un contatto di VmaxInd (perciò dal parallelo
di contatti dei due relè).
Gli schemi dei due ausiliari sono corretti (a meno
della specificazione Lenta/Veloce, che con esiste nei finecorsa)
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[26] Re: Simulazione PLC Esercizio n.1

Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 13 giu 2013, 5:55

g.schgor ha scritto: VmaxAv o da
un contatto di VmaxInd


Quindi VmaxAv AND VmaxInd

Quindi posso mettere su un ramo di trilogi i 2 contatti in parallelo e come uscita Vmax.. giusto?

g.schgor ha scritto:Lenta/Veloce, che con esiste nei finecorsa)


Scusa, l'avevo messo come promemoria...
Avatar utente
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 926
Iscritto il: 9 mar 2013, 23:32

0
voti

[27] Re: Simulazione PLC Esercizio n.1

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 giu 2013, 6:46

Narcolex ha scritto:g.schgor ha scritto:
VmaxAv o da
un contatto di VmaxInd
Quindi VmaxAv AND VmaxInd

Attenzione! l' o corrisponde all OR
(non all'AND), e negli schemi a relè si realizza
appunto mettendo i contatti in parallelo


Narcolex ha scritto:l'avevo messo come promemoria..

ma in questo modo TRIOLOGI li interpreterebbe come
"altri" finecorsa..
I finecorsa fcB ed fcD. si attivano "al passaggio "
del carrello rispettivamente in B e C, indipendentemente
dalla velocità e dalla direzione di marcia del carrello.
E' però evidente che "in Avanti" si attiverà prima fcB e poi fcC,
mentre "in Indietro" si attiverò prima fcC e poi fcB
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[28] Re: Simulazione PLC Esercizio n.1

Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 13 giu 2013, 15:11

Se li metto in parallelo così, va bene?

Avatar utente
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 926
Iscritto il: 9 mar 2013, 23:32

0
voti

[29] Re: Simulazione PLC Esercizio n.1

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 giu 2013, 18:26

Si, esatto.
Ora dimmi se hai simulato il funzionamento
della marcia veloce.
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[30] Re: Simulazione PLC Esercizio n.1

Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 15 giu 2013, 5:45

Si, ho fatto la simulazione e funziona....

A questo punto l'esercizio si può dire completo?

Ho da fare una domanda :)
Avatar utente
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 926
Iscritto il: 9 mar 2013, 23:32

PrecedenteProssimo

Torna a Automazione industriale ed azionamenti

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti