Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Compartimentazione REI

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Compartimentazione REI

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 9 ago 2013, 2:01

Buonasera,
Spesso sento dire che non è necessario ripristinare compartimentazioni antincendio quando il foro di passaggio necessario e' inferiore a 32mm (ad esempio passo in cavo attraverso un controsoffitto rei per alimentare delle plafoniere)... A me sembrano assurdità.... Ma hanno invece un fondamento? Grazie
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[2] Re: Compartimentazione rei

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 ago 2013, 2:33

Si è così, si basa su esperimenti pratici. E comunque è solo ammesso che non venga chiuso il foro interno ma intorno al tubo si deve ripristinare il REI e il tubo si deve attestare a una scatola di derivazione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Compartimentazione rei

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 10 ago 2013, 16:45

Mi potresti dare qualche riferimento normativo? E se io attraverso il controsoffito con un cavo non protetto da tubo? Va bene?
E scusami se in ogni caso devo ripristinare il rei tra il tubo e la parete vuol dire che devo mettere ad esempio della schiuma o del silicone rei tra tubo e parete, ma nel caso che sia più di 32 devo mettere un collare, giusto?
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[4] Re: Compartimentazione rei

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 ago 2013, 18:51

arabino1983 ha scritto:Mi potresti dare qualche riferimento normativo?


Non mi ricordo a memoria, cercherò.

arabino1983 ha scritto:E se io attraverso il controsoffito con un cavo non protetto da tubo? Va bene?


Solo se copri il foro con scatola di derivazione da ambo i lati.

arabino1983 ha scritto:E scusami se in ogni caso devo ripristinare il rei tra il tubo e la parete vuol dire che devo mettere ad esempio della schiuma o del silicone rei tra tubo e parete, ma nel caso che sia più di 32 devo mettere un collare, giusto?


Il ripristino può essere fatto in vari modi intorno al tubo, lo sconto normativo è che non sei obbligato a riempire il tubo. Se superi i 33 mm di diametro devi schiumare anche all'interno o sistemi alternativi.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Compartimentazione REI

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 11 ago 2013, 21:38

Ok grazie, se appena puoi riesci a darmi qualche riferimento normativo almeno capisco bene. Grazie 1000
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[6] Re: Compartimentazione REI

Messaggioda Foto Utentealphabit » 12 ago 2013, 6:54

arabino1983 ha scritto:Ok grazie, se appena puoi riesci a darmi qualche riferimento normativo almeno capisco bene. Grazie 1000



Ciao, CEI 64/8 art. 527.2.4
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[7] Re: Compartimentazione REI

Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 26 ago 2013, 16:28

Immensamente grato.
Avatar utente
Foto Utentearabino1983
568 3 4 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 2000
Iscritto il: 30 ott 2009, 18:28

0
voti

[8] Re: Compartimentazione REI

Messaggioda Foto Utenteale74 » 7 nov 2019, 16:09

Riprendo questa discussione perché avrei bisogno di un chiarimento da parte di Mike. In particolare, volevo capire questo; nel caso di un cavo con sezione inferiore a 150 mmq, che attraversa ad esempio un solaio in cartongesso, perché dovrei utilizzare delle scatole per coprire il foro? Quale è il loro scopo?
Grazie.
Avatar utente
Foto Utenteale74
20 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 65
Iscritto il: 5 nov 2011, 0:13

1
voti

[9] Re: Compartimentazione REI

Messaggioda Foto UtenteMike » 12 nov 2019, 15:59

ale74 ha scritto:Riprendo questa discussione perché avrei bisogno di un chiarimento da parte di Mike. In particolare, volevo capire questo; nel caso di un cavo con sezione inferiore a 150 mmq, che attraversa ad esempio un solaio in cartongesso, perché dovrei utilizzare delle scatole per coprire il foro? Quale è il loro scopo?
Grazie.


Non è che devi utilizzare la scatola, la norma CEI 64-8 derogava la sigillatura interna delle tubazioni passanti una parete REI se il foro è inferiore a 710 mmq e con grado di protezione di almeno IP 33, inclusa la sua estremità se penetra in ambiente chiuso.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17004
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[10] Re: Compartimentazione REI

Messaggioda Foto UtenteNSE » 12 nov 2019, 16:01

Ad un recente convegno (mi pare proprio del CEI) uno dei VVFF diceva che con la prossima "variante fuoco" delle cei 64-8 questa "opzione" decade.

O ripristino con mezzi idonei o niente deroghe a fori passanti a seconda del diametro.

Ho poca memoria, ma mi sembra di ricordare questo.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.112 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25