[1] Ponteggio a sbalzo

Messaggioda Foto Utentesimp » 4 set 2013, 12:23

Salve.
Su un edificio di dieci piani è stato montato un ponteggio a sbalzo esclusivamente al decimo piano.
Il quadro di cantiere è derivato dalle parti comuni di questo edificio che è provvisto di cabina (quindi sistema TN-S).
L'edificio è provvisto di parafulmine.
In questo caso devo collegare a terra il ponteggio?
E' necessario effettuare la valutazione del rischio contro i fulmini?
Grazie
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

0
voti

[2] Re: Ponteggio a sbalzo

Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 4 set 2013, 12:46

Ciao,
simp ha scritto:Salve.
L'edificio è provvisto di parafulmine.
In questo caso devo collegare a terra il ponteggio?


Secondo me sarebbe opportuno collegare il ponteggio all'impianto LPS esistente, dopo aver effettuato una valutazione del rischio fulminazione, tenendo conto delle dimensioni del ponteggio che vanno a modificare la sagoma del fabbricato (in quanto a sbalzo).
Se dalla valutazione verrà fuori che la struttura è protetta con l'LPS esistente, basterà collegare il ponteggio all'LPS.
Avatar utente
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 18 ott 2012, 17:11

0
voti

[3] Re: Ponteggio a sbalzo

Messaggioda Foto Utentesimp » 4 set 2013, 14:03

in questo caso non ce bisogno di fare la misura di terra?
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

0
voti

[4] Re: Ponteggio a sbalzo

Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 4 set 2013, 15:18

Misura di terra per cosa?
Avatar utente
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 18 ott 2012, 17:11

0
voti

[5] Re: Ponteggio a sbalzo

Messaggioda Foto Utentesimp » 4 set 2013, 15:56

Per verificare se è una massa estranea
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

0
voti

[6] Re: Ponteggio a sbalzo

Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 4 set 2013, 16:42

simp ha scritto:Per verificare se è una massa estranea

Quella è la misura della resistenza VERSO terra.

Se il ponteggio è installato solo sul tetto a sbalzo verso il "vuoto" sicuramente non sarà una massa estranea in quanto avrà una resistenza sicuramente superiore a 1000 ohm.
Avatar utente
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 18 ott 2012, 17:11

0
voti

[7] Re: Ponteggio a sbalzo

Messaggioda Foto Utentesimp » 4 set 2013, 16:48

Quindi in definitiva devo verificare se il ponteggio è protetto dalle scariche atmosferiche dall'impianto LPS presente e collegarlo ad esso?
Avatar utente
Foto Utentesimp
30 1 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 268
Iscritto il: 21 mag 2013, 9:55

0
voti

[8] Re: Ponteggio a sbalzo

Messaggioda Foto Utenterosino » 4 set 2013, 16:55

Se il fabbricato è dotato di un LPS, tutti i corpi metallici che non rispettano la distanza di sicurezza devono essere collegate a questo.
Sicuramente il ponteggio non la rispetterà.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[9] Re: Ponteggio a sbalzo

Messaggioda Foto UtenteKOTOR89 » 4 set 2013, 17:00

simp ha scritto:Quindi in definitiva devo verificare se il ponteggio è protetto dalle scariche atmosferiche dall'impianto LPS presente e collegarlo ad esso?


Esattamente!
In caso in cui l'LPS non protegga il ponteggio metallico bisognerà integrarlo.
Avatar utente
Foto UtenteKOTOR89
38 2 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 200
Iscritto il: 18 ott 2012, 17:11

0
voti

[10] Re: Ponteggio a sbalzo

Messaggioda Foto Utenterosino » 4 set 2013, 17:04

Verifica o non verifica hai un LPS onde per cui devi collegarci anche il ponteggio (che sicuramente sarà a ridosso)
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta