Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Messa a terra pali illuminazione pubblica

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[121] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utenteadmin » 18 set 2013, 19:20

charman ha scritto:Ho percepito che c'è un meccanismo di voti, medaglie...etc, mi spiegato come funziona? Vorrei elargirvi un po' di complimenti...


Voti

Medaglie
Avatar utente
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
 
Messaggi: 11952
Iscritto il: 6 ago 2004, 13:14

0
voti

[122] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentecharman » 18 set 2013, 22:54

Grazie, intanto ci butto un occhio.
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[123] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utenterosino » 19 set 2013, 9:30

charman ha scritto:Purtroppo le accensioni devono essere ritardate in quanto se accendo tutto insieme ho una assorbimento allo spunto di circa 12,5 kW.


Circa la corrente di spunto in accensione ti confesso che da parte mia non c'è molta chiarezza.
Quelle volte che mi è capitato di parlare con i vari rappresentanti (non me ne vogliano ma di tecnici non se ne trovano molti) questi parlano di considerare il doppio.
Su alcuni documenti in rete invece si parla di un 120/130% della corrente nominale.

Per la mia esperienza personale posso dirti che nel tuo caso farei tranquillamente un'unica accensione.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[124] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentecharman » 19 set 2013, 13:44

Per la mia esperienza personale posso dirti che nel tuo caso farei tranquillamente un'unica accensione.[/quote]

Grazie Rosino, per le lampade in questione è dichiarato un 180%...
Tra poco vi allego i quadri definitivi...così mi date un feedback...
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 19 set 2013, 14:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata citazione integrale inutile del messaggio che precede. Usare CITA con criterio
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[125] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentecharman » 20 set 2013, 21:03

Ragazzi scusatemi...chiedo a voi che avete più esperienza. Il quadro di tutto quello che abbiamo discusso l'ho costruito con il software dato in dotazione dalla marche degli interruttori che avevo scelto. A questo punto l'elettricista mi chiede se è possibile cambiare marca di interruttori.
Secondo voi, le caratteristiche d'intervento dei dispositivi sono le stesse per le diverse marche?
Cioè se prendo un MTD curva C da 25 A di una marca X e lo stesso di una marca Y, le curve cambiano?

Se sì, a questo punto dovrei ricontrollarmi tutti i dispositivi ad uno ad uno?
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[126] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utenteligabue » 21 set 2013, 11:04

In generale, per interruttori modulari di piccola portata, a parità di caratteristiche nominali, non c'è molta fifferenza tra le varie marche/modelli; quindi, io starei tranquillo.

saluti
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

0
voti

[127] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentecharman » 21 set 2013, 13:31

ligabue ha scritto: per interruttori modulari di piccola portata.

saluti


Grazie per la risposta. Cosa intendi per piccola portata? Nel mio quadro l'interruttore più grande è da 32 A.
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

0
voti

[128] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utenterosino » 21 set 2013, 14:25

Si, vai tranquillo.
Gli scostamenti sono minimi
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[129] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentecharman » 21 set 2013, 20:51

rosino ha scritto:Gli scostamenti sono minimi


Ma anche le curve d'intervento? Io le ho tarate controllando i parametri di avvio delle pompe, per fare in modo che all'avvio i tempi di intervento fossero almeno il doppio dei tempi di spunto...
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

1
voti

[130] Re: Messa a terra pali illuminazione pubblica

Messaggioda Foto Utentecharman » 22 set 2013, 1:57

Ragazzi...vi allego sotto le curve Gewiss (a sinistra) e Bticino (a destra); purtroppo le curve sono diverse. Guardate a due volte la corrente nominale (cioè dove più o meno a me serve); in un caso ho 8 secondi, nell'altro ne ho più di 20. A me sembra stranissimo, ma forse sono io che non li so leggere bene. Infatti mentre in un caso i numeri dell'asse delle correnti è ben leggibile, nell'altro non tanto. Voi capite come sono divisi i valori nel grafico Bticino? Mi confermate la differenza consistente?
Immagine.jpg
Immagine.jpg (340.91 KiB) Osservato 5148 volte
Avatar utente
Foto Utentecharman
25 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 181
Iscritto il: 5 giu 2013, 18:01

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti