Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Scatti intempestivi differenziale

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Scatti intempestivi differenziale

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 28 ott 2013, 18:53

Buonasera,

abbiamo appena adeguato l'impianto elettrico in due uffici all'interno di un condominio dove ci sono altre unità immobiliari. Chiamerò tali uffici A e B. Tali impianti hanno a protezione un interruttore differenziale alla base del montante. Casualmente, ogni tanto, tali differenziali scattano intempestivamente.

Nell'ufficio A il differenziale è scattato per due venerdì alle ore 17 e per due lunedì alle ore 7 (anche stamattina). Uno dei lunedì, è scattato anche alle ore 10.

Nell'ufficio B, stamattina è scattato alle 7, insieme al differenziale dell'ufficio A.

Ho detto ai clienti che potrebbero esserci dei disturbi provenienti da fuori, forse qualche macchinario spento il venerdì sera e acceso il lunedì mattina.

Però sostengono che prima dell'adeguamento, questo non era mai successo.

Cosa posso fare?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[2] Re: Scatti intempestivi differenziale

Messaggioda Foto Utenterosino » 28 ott 2013, 19:10

Taglia e tipologia differenziale?
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

2
voti

[3] Re: Scatti intempestivi differenziale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 ott 2013, 19:24

gjkfriend ha scritto:Nell'ufficio A il differenziale è scattato per due venerdì alle ore 17 e per due lunedì alle ore 7 [...]

gli ha dato il buon fine settimana e il buon inizio settimana, sara` un differenziale di tipo E [*] no? :mrgreen:

[*] E e` il nuovo tipo di differenziali Educati ;-)

Oltre quanto gia` chiesto da Foto Utenterosino, spendi due parole per chiarire cosa ci sia a valle del differenziale che interviene (per ora consideriamo uno solo ufficio per volta), a proposito, i due uffici, sono sulla stessa fase o su fasi diverse? (supposto che siano forniture monofase)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

1
voti

[4] Re: Scatti intempestivi differenziale

Messaggioda Foto Utenterosino » 28 ott 2013, 19:27

Attilio ha scritto:[*] E e` il nuovo tipo di differenziali Educati ;-)


Secondo me sarebbero da brevettare :mrgreen:
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[5] Re: Scatti intempestivi differenziale

Messaggioda Foto UtenteLuky » 28 ott 2013, 19:59

...magari lo faceva pure prima, ma loro colgono la palla al balzo !! io intanto metterei degli Si
Avatar utente
Foto UtenteLuky
573 5 10
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 411
Iscritto il: 8 set 2009, 14:31

1
voti

[6] Re: Scatti intempestivi differenziale

Messaggioda Foto Utenterosino » 28 ott 2013, 20:31

Forse un 0.3 o 1 ampere selettivo costa meno ma chissà perché ho la sensazione che sia l'unico differenziale da 0.03
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[7] Re: Scatti intempestivi differenziale

Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 ott 2013, 20:41

Fino a una decina di mesi fa, a parita` di costruttore, un selettivo da 0,3 A costava qualcosa di piu` (circa un 30%) di un 30 mA di tipo super immunizzato. Dispositivi con In inferiore o uguale a 32 A.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[8] Re: Scatti intempestivi differenziale

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 28 ott 2013, 22:54

I differenziali sono tutti e due 0,03A, tipo AC. E sono a valle del contatore, proteggono il montante insieme al proprio magnetotermico.

Dovrebbero essere tutti e due al contatore. Nell'ufficio, ci dovrebbe essere un quadro con soli sezionatori e interruttori magnetotermici, comunque domani faccio un sopralluogo e sarò più preciso, anche sul discorso della fase unica oppure no. Gli impianti sono monofase.

Il discorso degli Si sarebbe giusto, ma i committenti, quasi sicuramente, non me li pagano finché non gli dimostro che non dipende dai nuovi impianti.

Per ora grazie, a domani.
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[9] Re: Scatti intempestivi differenziale

Messaggioda Foto Utenterosino » 28 ott 2013, 22:57

gjkfriend ha scritto:I differenziali sono tutti e due 0,03A, tipo AC. E sono a valle del contatore,


gjkfriend ha scritto:Nell'ufficio, ci dovrebbe essere un quadro con soli sezionatori e interruttori magnetotermici,


Eh eh... mi sento frate indovino... :mrgreen: Adesso vado a giocare il superenalotto
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[10] Re: Scatti intempestivi differenziale

Messaggioda Foto Utenterosino » 28 ott 2013, 22:59

gjkfriend ......
Mi sa che non hai molte vie d'uscita.

E questo purtroppo è solo l'ennesimo esempio che fare gli impianti tirati al massimo (all'inverosimile aggiungo) per accontentare il cliente porta solo a rogne.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea