Buonasera,
abbiamo appena adeguato l'impianto elettrico in due uffici all'interno di un condominio dove ci sono altre unità immobiliari. Chiamerò tali uffici A e B. Tali impianti hanno a protezione un interruttore differenziale alla base del montante. Casualmente, ogni tanto, tali differenziali scattano intempestivamente.
Nell'ufficio A il differenziale è scattato per due venerdì alle ore 17 e per due lunedì alle ore 7 (anche stamattina). Uno dei lunedì, è scattato anche alle ore 10.
Nell'ufficio B, stamattina è scattato alle 7, insieme al differenziale dell'ufficio A.
Ho detto ai clienti che potrebbero esserci dei disturbi provenienti da fuori, forse qualche macchinario spento il venerdì sera e acceso il lunedì mattina.
Però sostengono che prima dell'adeguamento, questo non era mai successo.
Cosa posso fare?
Grazie
Scatti intempestivi differenziale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
Taglia e tipologia differenziale?
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
2
voti
gjkfriend ha scritto:Nell'ufficio A il differenziale è scattato per due venerdì alle ore 17 e per due lunedì alle ore 7 [...]
gli ha dato il buon fine settimana e il buon inizio settimana, sara` un differenziale di tipo E [*] no?
[*] E e` il nuovo tipo di differenziali Educati
Oltre quanto gia` chiesto da
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
1
voti
Attilio ha scritto:[*] E e` il nuovo tipo di differenziali Educati
Secondo me sarebbero da brevettare
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
1
voti
Forse un 0.3 o 1 ampere selettivo costa meno ma chissà perché ho la sensazione che sia l'unico differenziale da 0.03
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
Fino a una decina di mesi fa, a parita` di costruttore, un selettivo da 0,3 A costava qualcosa di piu` (circa un 30%) di un 30 mA di tipo super immunizzato. Dispositivi con In inferiore o uguale a 32 A.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
I differenziali sono tutti e due 0,03A, tipo AC. E sono a valle del contatore, proteggono il montante insieme al proprio magnetotermico.
Dovrebbero essere tutti e due al contatore. Nell'ufficio, ci dovrebbe essere un quadro con soli sezionatori e interruttori magnetotermici, comunque domani faccio un sopralluogo e sarò più preciso, anche sul discorso della fase unica oppure no. Gli impianti sono monofase.
Il discorso degli Si sarebbe giusto, ma i committenti, quasi sicuramente, non me li pagano finché non gli dimostro che non dipende dai nuovi impianti.
Per ora grazie, a domani.
Dovrebbero essere tutti e due al contatore. Nell'ufficio, ci dovrebbe essere un quadro con soli sezionatori e interruttori magnetotermici, comunque domani faccio un sopralluogo e sarò più preciso, anche sul discorso della fase unica oppure no. Gli impianti sono monofase.
Il discorso degli Si sarebbe giusto, ma i committenti, quasi sicuramente, non me li pagano finché non gli dimostro che non dipende dai nuovi impianti.
Per ora grazie, a domani.
0
voti
gjkfriend ha scritto:I differenziali sono tutti e due 0,03A, tipo AC. E sono a valle del contatore,
gjkfriend ha scritto:Nell'ufficio, ci dovrebbe essere un quadro con soli sezionatori e interruttori magnetotermici,
Eh eh... mi sento frate indovino...
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
0
voti
gjkfriend ......
Mi sa che non hai molte vie d'uscita.
E questo purtroppo è solo l'ennesimo esempio che fare gli impianti tirati al massimo (all'inverosimile aggiungo) per accontentare il cliente porta solo a rogne.
Mi sa che non hai molte vie d'uscita.
E questo purtroppo è solo l'ennesimo esempio che fare gli impianti tirati al massimo (all'inverosimile aggiungo) per accontentare il cliente porta solo a rogne.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Hermann Hesse - Siddharta
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)