0
voti
Salve a tutti,nella mia officinetta ho 2linee divise di luci a neon,l altro giorno è venuto un temporale e con un fulmine mi sono saltati i due differenziali delle 2linee,quando li ho ritirati su ho visto che i primi neon delle 2 linee non si accendevano ho controllato ed erano saltati i fusibili e cosi li ho cambiati, uno è tornato a funzionare normale mentre l altro mi ha gia bruciato altri tre fusibili,li cambio sta qualche ora acceso e poi da solo salta, ora mi chiedevo,il problema è sulla linea in entrata o puO easere anche interno al neon, xioè quando salta il fusibile salta può saltare anche per un sovraccarico interno o bo?
1
voti
Dovresti provare a cambiare il reattore può darsi sia un po' vecchiotto e fa dispersione...oppure controlla bene tutti i serraggi dei morsetti...oppure vedi se qualche filo nella plafoniera è un po' cotto e tocca la carcassa e che quindi a sua volta fa saltarti il fusibile
o altro ancora..Hai messo lo stesso tipo di fusibile con gli stessi ...?
P.S.: ricorda di togliere l alimentazione prima di operare
Aspettiamo tue risposte
P.S.: ricorda di togliere l alimentazione prima di operare
Aspettiamo tue risposte0
voti
I fusibili vanno bene,quello che mi chiedevo era: lo sbalzo di corrente fa saltare il fusibile viene per forza dal fuori della plafoniera o puo venire anche dall interno ?! 
0
voti
burbero ha scritto:o puo venire anche dall interno ?!
il fusibile è un dispositivo di protezione da sovracorrente e cortocircuito, condizione determinata da un comportamento irregolare del carico e/o dispositivo che sta proteggendo a valle, pertanto il suo intervento è determinato da quest'ultimo.
0
voti
A parte il temporale, hai modificato il modo di lavorare in questi giorni? Hai introdotto nuovi macchinari, od usato macchinari che non usavi da tempo?
Il fusibile può bruciare sia per cause interne, sia per cause esterne. Quelle interne sono la presenza di un sovraccarico. Nella semplicità della plafoniera è difficile da immaginare, ma potrebbe essere il reattore che è un poco in cortocircuito ed aumenta la corrente di carico. Potrebbero però essersi introdotte delle generiche armoniche sull'impianto, che però potrebbero dare sintomi di mal funzionamento un poco su tutte le plafoniere ed altro.
Qiundi, nel tuo caso, se il problema è isolato sempre alla solita plafoniera, il campo di ricerca si restringe al suo interno. Per quel che costano, fai prima a cambiarla con una nuova che tentare di rimetterla in funzione.
Il fusibile può bruciare sia per cause interne, sia per cause esterne. Quelle interne sono la presenza di un sovraccarico. Nella semplicità della plafoniera è difficile da immaginare, ma potrebbe essere il reattore che è un poco in cortocircuito ed aumenta la corrente di carico. Potrebbero però essersi introdotte delle generiche armoniche sull'impianto, che però potrebbero dare sintomi di mal funzionamento un poco su tutte le plafoniere ed altro.
Qiundi, nel tuo caso, se il problema è isolato sempre alla solita plafoniera, il campo di ricerca si restringe al suo interno. Per quel che costano, fai prima a cambiarla con una nuova che tentare di rimetterla in funzione.
-

Candy
32,5k 7 10 13 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
- Messaggi: 10123
- Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54
0
voti
Penso anch io che lo cambierò, anche se ormai mi ero impuntato a capire cosa potesse essere,al reattore non avevo pensato perche, bruciandosi i fusibili pensavo piu all esterno e mi ero concentrato sui cavi esterni e sull interruttore, perche non sapevo che anche uno sbalzo interno di corrente facesse saltare il fusibile
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)