PVeng ha scritto:Come interruttori di protezione li reputo adeguati
Sulla base di quale altra informazione, scusa?
PVeng ha scritto:la sezione dei cavi [...] dovrebbe essere pure consona
Certo, dovrebbe...
...se pero` non lo fosse, direi che gli interruttori di "protezione" potrebbero poi non essere cosi adeguati come dici.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
In un impianto medio le taglie degli interruttori di protezioni sono quelle.
C'è da verificare la condizione Ib<=In<=Iz , visto come già detto che la sezione di 1 mm^2 oltre che essere anormata, per una linea di forza è piuttosto piccola con portata di corrente non "ideale" per gli utilizzatori.
C'è da verificare la condizione Ib<=In<=Iz , visto come già detto che la sezione di 1 mm^2 oltre che essere anormata, per una linea di forza è piuttosto piccola con portata di corrente non "ideale" per gli utilizzatori.
0
voti
certo, logico e fuori discussione. non per niente l ho reso esplicito sin dal primo post. pero capendo che il consumo reale di un PC credo non superi i 250/300 w.. un cavo dell uno, riesce tranquillamente a portarlo. le condizioni dei dispositivi di protezione sono ok, quindi teoricamente non ci dovrebbero essere problemi
-

filippozanandreis
13 6 - Frequentatore

- Messaggi: 129
- Iscritto il: 31 mar 2013, 16:30
0
voti
filippozanandreis ha scritto:certo, logico e fuori discussione. non per niente l ho reso esplicito sin dal primo post. pero capendo che il consumo reale di un PC credo non superi i 250/300 w.. un cavo dell uno, riesce tranquillamente a portarlo. le condizioni dei dispositivi di protezione sono ok, quindi teoricamente non ci dovrebbero essere problemi
Devi calcolare tutti i carichi su quella linea
0
voti
gli altri carichi sono paragonabili a 0. dato che il 2 piano e vuoto, l altro ce una stanza con una vetrata da 4 metri, dove la luce si accende solo di sera, quando il PC e spento, comunque.. diciamo a "regime massimo" siamo su un carico di 350 w picco
-

filippozanandreis
13 6 - Frequentatore

- Messaggi: 129
- Iscritto il: 31 mar 2013, 16:30
0
voti
devi calcolare corrente d'impiego, verificare con la portata del cavo, calcolare caduta di tensione, caduta di tensione percentuale.
Ps: comunque si parte dal presupposto che per gli impianti elettrici non sono ammessi cavi al di sotto del 1,5 mm^2 come cavo di fase
Ps: comunque si parte dal presupposto che per gli impianti elettrici non sono ammessi cavi al di sotto del 1,5 mm^2 come cavo di fase
0
voti
PVeng ha scritto:si parte dal presupposto che per gli impianti elettrici non sono ammessi cavi al di sotto del 1,5 mm^2 come cavo di fase
Perche` per neutro e terra esistono deroghe particolari?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
43 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 131 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)