Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Presunto impianto guasto

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: presunto impianto guasto

Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 28 nov 2013, 21:13

Sono al 2.3 :shock:
Avatar utente
Foto Utentefilippozanandreis
13 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 129
Iscritto il: 31 mar 2013, 16:30

0
voti

[22] Re: presunto impianto guasto

Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 nov 2013, 22:07

PVeng ha scritto:Come interruttori di protezione li reputo adeguati

Sulla base di quale altra informazione, scusa?

PVeng ha scritto:la sezione dei cavi [...] dovrebbe essere pure consona

Certo, dovrebbe...

...se pero` non lo fosse, direi che gli interruttori di "protezione" potrebbero poi non essere cosi adeguati come dici.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9178
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[23] Re: Presunto impianto guasto

Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 28 nov 2013, 22:17

perche non dovrebbero essere adeguati? :roll:
Avatar utente
Foto Utentefilippozanandreis
13 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 129
Iscritto il: 31 mar 2013, 16:30

0
voti

[24] Re: Presunto impianto guasto

Messaggioda Foto UtentePVeng » 28 nov 2013, 22:18

In un impianto medio le taglie degli interruttori di protezioni sono quelle.
C'è da verificare la condizione Ib<=In<=Iz , visto come già detto che la sezione di 1 mm^2 oltre che essere anormata, per una linea di forza è piuttosto piccola con portata di corrente non "ideale" per gli utilizzatori.
Avatar utente
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 290
Iscritto il: 10 mag 2013, 21:35

0
voti

[25] Re: Presunto impianto guasto

Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 28 nov 2013, 22:22

certo, logico e fuori discussione. non per niente l ho reso esplicito sin dal primo post. pero capendo che il consumo reale di un PC credo non superi i 250/300 w.. un cavo dell uno, riesce tranquillamente a portarlo. le condizioni dei dispositivi di protezione sono ok, quindi teoricamente non ci dovrebbero essere problemi
Avatar utente
Foto Utentefilippozanandreis
13 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 129
Iscritto il: 31 mar 2013, 16:30

0
voti

[26] Re: Presunto impianto guasto

Messaggioda Foto UtentePVeng » 28 nov 2013, 22:23

filippozanandreis ha scritto:certo, logico e fuori discussione. non per niente l ho reso esplicito sin dal primo post. pero capendo che il consumo reale di un PC credo non superi i 250/300 w.. un cavo dell uno, riesce tranquillamente a portarlo. le condizioni dei dispositivi di protezione sono ok, quindi teoricamente non ci dovrebbero essere problemi

Devi calcolare tutti i carichi su quella linea
Avatar utente
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 290
Iscritto il: 10 mag 2013, 21:35

0
voti

[27] Re: Presunto impianto guasto

Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 28 nov 2013, 22:24

gli altri carichi sono paragonabili a 0. dato che il 2 piano e vuoto, l altro ce una stanza con una vetrata da 4 metri, dove la luce si accende solo di sera, quando il PC e spento, comunque.. diciamo a "regime massimo" siamo su un carico di 350 w picco
Avatar utente
Foto Utentefilippozanandreis
13 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 129
Iscritto il: 31 mar 2013, 16:30

0
voti

[28] Re: Presunto impianto guasto

Messaggioda Foto UtentePVeng » 28 nov 2013, 22:29

devi calcolare corrente d'impiego, verificare con la portata del cavo, calcolare caduta di tensione, caduta di tensione percentuale.
Ps: comunque si parte dal presupposto che per gli impianti elettrici non sono ammessi cavi al di sotto del 1,5 mm^2 come cavo di fase
Avatar utente
Foto UtentePVeng
638 1 4 12
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 290
Iscritto il: 10 mag 2013, 21:35

0
voti

[29] Re: Presunto impianto guasto

Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 nov 2013, 22:31

PVeng ha scritto:si parte dal presupposto che per gli impianti elettrici non sono ammessi cavi al di sotto del 1,5 mm^2 come cavo di fase

Perche` per neutro e terra esistono deroghe particolari? :shock:
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9178
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[30] Re: Presunto impianto guasto

Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 28 nov 2013, 22:32

per la terra, certo
Avatar utente
Foto Utentefilippozanandreis
13 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 129
Iscritto il: 31 mar 2013, 16:30

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica