Messaggioda Foto Utenteremy81 » 28 dic 2013, 23:02

Salve a tutti, sono nuovo in questo forum ed ho visto dagli altri forum che qui c'è gente veramente preparata ed ho un sacco di domande da fare ma preferisco fare diverse discussioni per non mischiare le carte in tavola!
Ho sempre fatto l'installatore ma da poco tempo sono entrato in manutenzione in uno stabilimento e le problematiche sono cambiate, infatti a breve mi trovero' a dover sostituire un collegamento con inverter con un collegamento stella triangolo perché la manutenzione preferisce cosi', adesso io non voglio sapere le formule o chissa' cosa perché tanto non lo capirei ma a livello pratico anche se so il collegamento come va realizzato rimango comunque con dei dubbi, ad esempio:
1) il pulsante di start è polarizzato oppure devo dargli io la fase e farlo girare sotto un pulsante o contatto?
2) facendo questo collegamento a cosa devo stare attento in particolar modo?

le altre domande le faro' man mano che ricevero' le risposte, grazie in anticipo per le risposte. Antonio
Avatar utente
Foto Utenteremy81
46 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 65
Iscritto il: 28 dic 2013, 15:53

0
voti

[2] Re: sostituire un collegamento con inverter

Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 dic 2013, 23:11

Scusa ma non ho capito: devi trasformare un avviamento esistente Y-D e metterci un inverter? Oppure, invece, devi togliere l'inverter e metterci l'avviatore?
Perché tra titolo e corpo del messaggio mi sembra ci siano delle incongruenze.

Per quanto riguarda gli inverter, essi sono genericamente autonomi, ossia hanno dei terminali che forniscono la tensione, solitamente +24 V e 0V, per far funzionare i soliti marcia ed arresto. 24 V perché sono solitamente integrati in quadri di automazione che hanno le alimentazioni interne funzionanti a questo valore di tensione.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[3] Re: sostituire un collegamento con inverter

Messaggioda Foto Utentemir » 28 dic 2013, 23:14

Salve Foto Utenteremy81,
l'argomento "avviamento Y/D" è stato trattato in diverse occasioni, tra cui anche in interessantissimi articoli come
un due tre..triangolo by Foto Utenteattilio,
e utilizzando la funzione cerca in alto a destra si ottiene molto altro ancora . ;-)
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[4] Re: Sostituire un collegamento con inverter

Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 dic 2013, 23:25

Ora la mia curiosita` sta fremendo, desiderosa di capire perche` si voglia passare da un avviamento sotto inverter ad uno stella/triangolo.
Normalmente, quando ci sono disponibilita` economiche (ed esigenze impiantistiche) si preferisce fare il passaggio contrario. Ma in questo caso l'inverter c'era gia! (non e` che si e` deciso di utilizzare quell'inverter su altra applicazione e quindi di conseguenza predisporre quanto meno un misero Y/D sul motore in questione?)
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[5] Re: Sostituire un collegamento con inverter

Messaggioda Foto Utentemir » 28 dic 2013, 23:32

Giusta osservazione Foto Utenteattilio,avevo notato anch'io quest'aspetto ma mi sono limitato a suggerire informazioni sul collegamento Y/D,immaginando che la scelta di retrocedere ad un collegamento Y/D da un'alimentazione da inveter possa essere giustificata da specifiche necessità di limitare i costi dell'intervento supponendo guasto l'inverter ... ovviamente è una mia idea... ;-)
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[6] Re: Sostituire un collegamento con inverter

Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 dic 2013, 23:43

Foto Utenteremy81, nel messaggio parlava di "scelte della manutenzione", quindi ho escluso che l'inverter fosse guasto. Ma probabilmente qualche problema ce l'avra` come forse hai bene intuito tu.
Non ho capito il resto delle perplessita` di remy81, circa il pulsante di marcia, tanto da venirmi adesso lo stesso dubbio che ha evidenziato Foto UtenteCandy nella sua replica.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[7] Re: Sostituire un collegamento con inverter

Messaggioda Foto Utentemir » 28 dic 2013, 23:51

la perplessità di Foto Utenteremy81 sul pulsante di marcia credo sia relativa al comando di start dell'inverter che in genere utilizza un +24 V proveniente da un contatto pulito o un'uscita analogica di PLC, quindi come e utilizzare questo consenso per comandare l'avviamento Y/D...ovvio che anche questa è una mia immaginazione ... :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[8] Re: Sostituire un collegamento con inverter

Messaggioda Foto Utenteremy81 » 28 dic 2013, 23:58

Grazie a tutti... devo togliere l'inverter... Per quanto riguarda lo start mi avete detto cio che volevo
Avatar utente
Foto Utenteremy81
46 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 65
Iscritto il: 28 dic 2013, 15:53

0
voti

[9] Re: Sostituire un collegamento con inverter

Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 dic 2013, 0:02

remy81 ha scritto:... devo togliere l'inverter...

Rimango con la mia curiosita`. Ma forse non ti e` nemmeno stato specificato il motivo di tale scelta.
Una volta tolto l'inverter, verifica le protezioni esistenti contro il sovraccarico per conduttura e motore, con tutta probabilita` sara` necessario integrare una termica sul contattore di linea o su quello di triangolo.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9167
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[10] Re: Sostituire un collegamento con inverter

Messaggioda Foto Utentemir » 29 dic 2013, 0:07

Oltre a quanto giustamento suggerito da Foto Utenteattilio, immagino (ancora una volta :D) che siano stata considerata la configurazione dell'inverter sul motore specifico relativamente al tipo di applicazione (allarmi,retroazione ...)