Attilio ha scritto:solare ha scritto:volendo inserire un altro differenziale a monte, cioè in prossimità del contatore che si trova 3 piani più sotto
Come e` realizzata la conduttura?
Se il quadro di partenza e` in materiale isolante, e la conduttura e` realizzata in cordina unipolare N07V-K con tubazione dedicata o con cavo guainato (es: FROR 450/750 V) in cavedio comune a piu` montanti, il differenziale puo` essere omesso.solare ha scritto:L'eventuale salvavita selettivo andrebbe messo a valle o a monte del magnetotermico?
Io di solito lo metto a valle del magnetotermico.
Si il quadro di partenza e` in materiale isolante, e il montante (fase e neutro) sono in cavo unipolare N07V-K all'interno di un corrugato riservato all'abitazione.
Non dovrebbe essere necessario un differenziale, era solo per avere una protezione in più nel caso per qualche motivo si guasta uno dei differenziali a valle (dentro casa).
Ha senso secondo voi?
o e meglio risparmiare i 90 euro circa del differenziale selettivo?