Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Impianto residenziale domestico monofase 3 kW

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Impianto residenziale domestico monofase 3 kW

Messaggioda Foto Utentesolare » 2 gen 2014, 11:22

Attilio ha scritto:
Foto Utentesolare ha scritto:volendo inserire un altro differenziale a monte, cioè in prossimità del contatore che si trova 3 piani più sotto

Come e` realizzata la conduttura?
Se il quadro di partenza e` in materiale isolante, e la conduttura e` realizzata in cordina unipolare N07V-K con tubazione dedicata o con cavo guainato (es: FROR 450/750 V) in cavedio comune a piu` montanti, il differenziale puo` essere omesso.

solare ha scritto:L'eventuale salvavita selettivo andrebbe messo a valle o a monte del magnetotermico?

Io di solito lo metto a valle del magnetotermico.


Si il quadro di partenza e` in materiale isolante, e il montante (fase e neutro) sono in cavo unipolare N07V-K all'interno di un corrugato riservato all'abitazione.
Non dovrebbe essere necessario un differenziale, era solo per avere una protezione in più nel caso per qualche motivo si guasta uno dei differenziali a valle (dentro casa).
Ha senso secondo voi?
o e meglio risparmiare i 90 euro circa del differenziale selettivo?
Avatar utente
Foto Utentesolare
15 3
 
Messaggi: 42
Iscritto il: 24 set 2013, 11:24

0
voti

[12] Re: Impianto residenziale domestico monofase 3 kW

Messaggioda Foto Utenterosino » 2 gen 2014, 11:24

Nel tuo caso risparmierei
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[13] Re: Impianto residenziale domestico monofase 3 kW

Messaggioda Foto Utenteivano » 2 gen 2014, 12:04

d'accordo con rosino.
l'unica funzione che potrebbe avere e' quello di intervenire se uno in casa si guastasse ( beninteso solo in caso di contatti indiretti) se poi tu effettui periodicamente la prova differenziali a quel punto e' proprio superfluo.
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[14] Re: Impianto residenziale domestico monofase 3 kW

Messaggioda Foto Utente6367 » 2 gen 2014, 13:47

Non dovrebbe essere necessario un differenziale, era solo per avere una protezione in più nel caso per qualche motivo si guasta uno dei differenziali a valle (dentro casa).


In effetti in qualche paese europeo sta diventando obbligatorio.
In Italia no (almeno per adesso).
Paese che vai sicurezza che trovi!

Può essere utile, per esempio, per alimentare direttamente utenze ad alta continuità di servizio, es allarmi ma talvolta anche luci (ovviamente con magnetotermico dedicato).
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[15] Re: Impianto residenziale domestico monofase 3 kW

Messaggioda Foto Utentemarinogiannini » 6 gen 2014, 19:40

Sarà un mio limite, ma non riesco a capire bene lo schema del tuo impianto, a volte un piccolo schema elettrico postato chiarisce molto meglio di mille parole.
Potresti realizzare un disegno e trasferirlo sul forum?
Avatar utente
Foto Utentemarinogiannini
40 5
 
Messaggi: 21
Iscritto il: 26 dic 2012, 23:23

0
voti

[16] Re: Impianto residenziale domestico monofase 3 kW

Messaggioda Foto Utentesolare » 9 gen 2014, 22:37

Più o meno lo schema può essere questo

Contatore enel (C63 6000)
|
MT C25 6000
| |
| MTD C16 30mA ---> Garage
------ | -----------------------------------------------------------------------
Centralino casa
|
Scaricatore sovratensione tipo 2
|----------------------------------------|
Differenziale 1 (30mA, 25A) Differenziale 2 (30 mA, 25A)
| |
Zona notte Zona giorno
| | Prese notte MT C16 4500 | | Prese giorno MT C16 4500
|
| | Luci giorno MT C10 4500
|
Luci notte MT C10 4500
Avatar utente
Foto Utentesolare
15 3
 
Messaggi: 42
Iscritto il: 24 set 2013, 11:24

0
voti

[17] Re: Impianto residenziale domestico monofase 3 kW

Messaggioda Foto Utentesolare » 9 gen 2014, 22:39

Forse è meglio in allegato
Allegati
Contatore enel.pdf
(28.57 KiB) Scaricato 154 volte
Avatar utente
Foto Utentesolare
15 3
 
Messaggi: 42
Iscritto il: 24 set 2013, 11:24

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti