RenzoDF » 28 gen 2014, 20:05
Asterischi a parte, ok

, ad ogni modo, se ti interessa conoscere anche un metodo più rapido del singolo partitore, puoi usare la "falsa posizione", ovvero ipotizzare una falsa corrente nella R2 equivalente primaria ( di valore qualsiasi, ma "comoda" dal punto di vista dei calcoli), per esempio 2 ampere, per risalire, senza calcolo ferire, alla falsa corrente relativa al GIC, il tutto dalla semplice ispezione della rete
Nel nostro caso, con 2 ampere in R2 (corrispondente a 100 watt nella stessa), ovvero con 100 volt ai morsetti di tutti i bipoli, il calcolo sarà immediato ottenendo -7+j per la corrente impressa dal GIC.
Essendo la vera corrente pari a 10 ampere, il rapporto fra i due moduli sarà

e di conseguenza la vera potenza