Quando si installa uno scaricatore di sovratensione, quando è bene prevedere un fusibile a monte di esso dedicato solamente a quest'ultimo?
Grazie
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
Mettere un interruttore magnetotermico a protezione di un SPD ne vanifica completamente i benefici, in quanto aumenta la caduta di tensione fino a 1 kV/m per fenomeni fortemente induttivi.
6367 ha scritto:Tra l'altro, nel malaugurato caso di incidente, una configurazione non riconosciuta dal costruttore addosserebbe ogni colpa all'installatore.