Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Scaricatore e fusibili

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Scaricatore e fusibili

Messaggioda Foto UtenteVRI » 16 mar 2014, 21:00

Buonasera :D
Quando si installa uno scaricatore di sovratensione, quando è bene prevedere un fusibile a monte di esso dedicato solamente a quest'ultimo?

Grazie :D
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

0
voti

[2] Re: Scaricatore e fusibili

Messaggioda Foto UtenteMike » 16 mar 2014, 21:31

Quando te lo prescrive il costruttore.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Scaricatore e fusibili

Messaggioda Foto Utenteelettro » 16 mar 2014, 22:03

Se non dico stupidagini, quando i costruttori prescrivono i fusibili - spesso con talgie come 125A - lo fanno col fine di collocare a monte del dispositivo una protezione a bassissima componente induttiva - difficilmente concretizzabile se si adottasse una protezione MT.
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[4] Re: Scaricatore e fusibili

Messaggioda Foto Utente6367 » 17 mar 2014, 0:33

Potrebbe essere ma non è detto. Alla fine della fiera contano le prove in laboratorio.

Poi è chiaro che un costruttore di scaricatori che non è generalista ha interesse a non suggerire magnetotermici.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[5] Re: Scaricatore e fusibili

Messaggioda Foto UtenteAlpine » 17 mar 2014, 0:46

Mettere un interruttore magnetotermico a protezione di un SPD ne vanifica completamente i benefici, in quanto aumenta la caduta di tensione fino a 1 kV/m per fenomeni fortemente induttivi. Quindi mai usare MT e SPD si rischia di spendere dei soldi per niente, sempre il fusibile quando non riesce ad interrompere la corrente susseguente alla scarica (indica dal costruttore)
Avatar utente
Foto UtenteAlpine
20 2 5
 
Messaggi: 46
Iscritto il: 20 gen 2013, 22:52
Località: Sassuolo (MO)

0
voti

[6] Re: Scaricatore e fusibili

Messaggioda Foto UtenteVRI » 17 mar 2014, 10:30

Grazie per i vostri consigli!
Domani dovrei avere gli scaricatori in casa e, vi indicherò marca, modello e dove verranno installati.
Grazie!
Avatar utente
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1259
Iscritto il: 14 giu 2011, 12:00

2
voti

[7] Re: Scaricatore e fusibili

Messaggioda Foto Utente6367 » 17 mar 2014, 11:52

Mettere un interruttore magnetotermico a protezione di un SPD ne vanifica completamente i benefici, in quanto aumenta la caduta di tensione fino a 1 kV/m per fenomeni fortemente induttivi.


Ma non è detto (questo lo dicono i costruttori di SPD che non costruiscono MCB....). Quindi, la regola è una sola: utilizzare le configurazioni indicate/consigliate dal costruttore di SPD. Tra l'altro, nel malaugurato caso di incidente, una configurazione non riconosciuta dal costruttore addosserebbe ogni colpa all'installatore.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[8] Re: Scaricatore e fusibili

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 mar 2014, 12:31

6367 ha scritto:Tra l'altro, nel malaugurato caso di incidente, una configurazione non riconosciuta dal costruttore addosserebbe ogni colpa all'installatore.


:ok:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[9] Re: Scaricatore e fusibili

Messaggioda Foto UtenteElectro » 17 mar 2014, 12:54

Una domanda: nel caso in cui l'installazione è legittima (al quadrato) e ci sono danni (evidenti e non presunte) imputabili al mancato funzionamento dell'SPD chi si addossa la colpa?
Grazie.
"La progettazione, il primo presidio della sicurezza" [Michele Guetta]
Avatar utente
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1327
Iscritto il: 12 nov 2008, 11:14
Località: Bari

0
voti

[10] Re: Scaricatore e fusibili

Messaggioda Foto UtenteMike » 17 mar 2014, 14:04

Al costruttore, se dalla perizia emerge che il danno è imputabile solamente al malfunzionamento degli SPD.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17006
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti