In un impianto esistente (fornitura 80 kW) ho il seguente problema:
- a valle del contatore (sul quadro di arrivo) ho 230 V come tensione di fase su ogni fase.
- sul quadro generale (a circa 150 m dal QA) ho le tre fasi con tensioni completamente diverse. Una è a 200 V.
Domanda tale squilibrio potrebbe essere dovuta anche a collegamenti errati da rifare?
Tensione di fase diversa
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
48 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
0
voti
Una caduta di più del 10% in effetti è abbastanza sospetta.
Per prima cosa: sicuro che la linea sia dimensionata adeguatamente rispetto alla potenza assorbita?
Per prima cosa: sicuro che la linea sia dimensionata adeguatamente rispetto alla potenza assorbita?
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
La tensione di linea a valle del GEM, e sul quadro generale che valori ti da.
“vivi il presente“
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
0
voti
Il cavo è un 95 mmq non credo sia quello il problema.
Anche perché in tal caso non mi spiego perché una fase è ok e le altre no…..
L’elettricista mi diceva però che questo squilibrio si ha quando accendono le macchine per climatizzare, prima è tutto ok……
Anche perché in tal caso non mi spiego perché una fase è ok e le altre no…..
L’elettricista mi diceva però che questo squilibrio si ha quando accendono le macchine per climatizzare, prima è tutto ok……
0
voti
quanto è lontano dal GEM il trasformatore dell'ente fornitore?
sei sicuro che non vi sia il minimo squilibrio al GEM, mentre ci sia dopo la linea?
ci sono giunzioni nella linea?
sei sicuro che non vi sia il minimo squilibrio al GEM, mentre ci sia dopo la linea?
ci sono giunzioni nella linea?
Almeno l'itagliano sallo...
0
voti
Corsari ha scritto:Il cavo è un 95 mmq non credo sia quello il problema.
Dipende da quanto lo carichi...
Anche perché in tal caso non mi spiego perché una fase è ok e le altre no…..
Perché l'assorbimento è squilibrato?
L’elettricista mi diceva però che questo squilibrio si ha quando accendono le macchine per climatizzare, prima è tutto ok……
Ma va?! E quanto assorbono?
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Cerco di essere un po + chiaro…..
A valle del contatore registriamo 230 V.
Da lì, entro tubazione metallica posato a vista, la linea in cavo multipolare 3(1x95) mmq+1N95+1PE95 mmq arriva al Quadro Generale.
In questo punto abbiamo una fase che va a 220 V.
Una fase a 210 V.
E una che arriva a 195 V.
Quanto sopra non avviene finché non accendiamo l’impianto di climatizzazione (siamo sui 40 kW).
Da lì lo squilibrio……
A valle del contatore registriamo 230 V.
Da lì, entro tubazione metallica posato a vista, la linea in cavo multipolare 3(1x95) mmq+1N95+1PE95 mmq arriva al Quadro Generale.
In questo punto abbiamo una fase che va a 220 V.
Una fase a 210 V.
E una che arriva a 195 V.
Quanto sopra non avviene finché non accendiamo l’impianto di climatizzazione (siamo sui 40 kW).
Da lì lo squilibrio……
0
voti
Quindi la fase 1 che è ok, in teoria e in base al tuo ragionamento, dovrebbe essere la + caricata....
Considera che da calcoli ho una caduta del 2,5 %.
Qua siamo sopra il 10 %.
Qualcosa non va .....
Considera che da calcoli ho una caduta del 2,5 %.
Qua siamo sopra il 10 %.
Qualcosa non va .....
48 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)