Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Stalla e DPR462

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[21] Re: Stalla e DPR462

Messaggioda Foto Utenterosino » 22 mag 2014, 12:17

Vediamo se troviamo la scappatoia...
L'azienda avrà qualche diesel tank o deposito di gpl..... no?
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

0
voti

[22] Re: Stalla e DPR462

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 mag 2014, 12:18

rosino ha scritto:molte sono anche provviste di cabina MT quindi l'enel ogni due anni chiede la verifica dell'impianto di terra.


:?: dove sta scritta sta roba? Non è che ti confondi con il modello 0?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[23] Re: Stalla e DPR462

Messaggioda Foto Utenterosino » 22 mag 2014, 12:20

Infatti ho rettificato sopra
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

2
voti

[24] Re: Stalla e DPR462

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 mag 2014, 12:37

Ma no come.................. mi hai illuso :? :? :? :? . hahahahah.....
Mo sono punto e a capo o almeno quasi
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[25] Re: Stalla e DPR462

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 mag 2014, 12:37

rosino ha scritto:Infatti ho rettificato sopra


:ok:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17010
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[26] Re: Stalla e DPR462

Messaggioda Foto Utenterosino » 22 mag 2014, 12:47

Stavi riflettendo sui 3 anni della vecchia 11-1 (che comunque è verifica utente e non 462), ma di fatto nelle nuove 99-2/3 non è più riportato.
Se escludiamo ogni qualsivoglia implicazione con i VVF vai di 5 anni.
La saggezza non può essere trasmessa. La saggezza che un saggio tenta di trasmettere suona sempre simile alla follia.
Hermann Hesse - Siddharta
Avatar utente
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1956
Iscritto il: 11 gen 2010, 13:18
Località: Treviso (TV)

1
voti

[27] Re: Stalla e DPR462

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 mag 2014, 13:02

direi di si
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[28] Re: Stalla e DPR462

Messaggioda Foto UtenteMagarotto » 1 ott 2017, 12:49

Buongiorno
mi riaggancio a questo argomento , mi sembrava di aver letto da qualche parte che gli impianti elettrici soggetti a normativa specifica come per esempio una stalla sono soggetti a verifica periodica secondo il DPR 462/01 ogni due anni, è vero ?
grazie
Avatar utente
Foto UtenteMagarotto
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 28 apr 2017, 18:06

1
voti

[29] Re: Stalla e DPR462

Messaggioda Foto Utentelillo » 1 ott 2017, 15:18

un impianto è soggetto a verifica dpr 462 con periodicità biennale nei seguenti casi:
- cantiere edile;
- ambienti a maggior rischio in caso di incendio;
- locali medici.

se la stalla (inteso come luogo di lavoro, ove vi sia almeno un dipendente) rientra in uno dei casi elencati (ovviamente la domanda verte sul chiedersi se è un luogo a maggior rischio in caso di incendio o meno), allora la verifica è biennale.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4178
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[30] Re: Stalla e DPR462

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 4 ott 2017, 12:43

Per stabilire se la stalla sia un luogo a maggior rischio in caso di incendio o meno,si deve calcolare la quantità di fieno/animali presenti o con altri parametri?
Grazie
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 4 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea