Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Calcolo sezione cavi

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Calcolo sezione cavi

Messaggioda Foto Utentelauro25 » 4 gen 2012, 12:18

è possibile che con 30kW lunghezza cavo 1m si ha una S=1,5mmq?
questo valore è calcolato secondo metodo tensione unitaria

u= (10 x V% x Vn) / Ib x L
Avatar utente
Foto Utentelauro25
0 3
 
Messaggi: 28
Iscritto il: 29 dic 2011, 18:17

0
voti

[2] Re: calcolo sezione cavi

Messaggioda Foto Utenteguzz » 4 gen 2012, 12:26

quella formula ti calcola i cavi per la sola caduta di tensione. poi devi verificare che il cavo sopporti le correnti, e per 30kW (circa 40A) la sezione minima è, per cavi trifase tri- o quadripolari posati in aria, 4mmq se EPR o 6mmq se PVC...

questo da tabella, poi io, dato che il percorso è breve, ci metterei un 10 così sono tranquillo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

4
voti

[3] Re: calcolo sezione cavi

Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 4 gen 2012, 12:36

La tua domanda non può trovare una risposta univoca.
Mancano una serie di informazioni indispensabili.
- Tipo di alimentazione (alternata o continua);
- tensione nominale;
- tipologia di cavo (unipolare, bipolare, tripolare);
- fattore di potenza;
Inoltre, le parentesi non sono un optional: l'espressione della caduta di tensione unitaria, così come tu l'hai scritta, è sbagliata.

Per Foto Utenteguzz
Come hai fatto a calcolare quel valore di corrente, senza conoscere tensione e fattore di potenza.

Quando c'erano le macchine da scrivere, aveva un senso scrivere mmq; ora non più... considerando la nostra tecnologia e le norme. Si scrive mm^{2}
Il Conte di Montecristo

Se non studio un giorno, me ne accorgo io. Se non studio due giorni, se ne accorge il pubblico.

Io devo studiare sodo e preparare me stesso perché prima o poi verrà il mio momento.
Abraham Lincoln
Avatar utente
Foto UtenteEdmondDantes
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 3619
Iscritto il: 25 lug 2009, 22:18
Località: Marsiglia

1
voti

[4] Re: calcolo sezione cavi

Messaggioda Foto Utenteguzz » 4 gen 2012, 12:42

EdmondDantes ha scritto:Per Foto Utenteguzz
Come hai fatto a calcolare quel valore di corrente, senza conoscere tensione e fattore di potenza.

negli impianti elettrici normali la tensione è 400V e per quelle potenze la distribuzione solitamente è trifase. il fattore di potenza l'ho supposto unitario.
so di non aver fatto conti precisi, infatti ho messo un circa.

inoltre ho risposto suggerendogli come fare, non gli ho dato la pappa pronta. quindi se è una persona con un po' di testa ripete i miei conti e non si fida del primo sconosciuto che gli da un risultato in un forum aperto a tutti...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[5] Re: Calcolo sezione cavi

Messaggioda Foto Utentealenzo » 19 giu 2014, 17:00

Salve a tutti,
avrei bisogno di un chiarimento.
Dovrei portare un punto di prelievo di corrente (monofase) temporaneo ad una distanza di circa 100m una potenza di circa 9kW.
La formula utilizzata per calcolare la caduta di tensione come da CEI-UNEL 35023è:
DeltaU=k(R cosfi + X senfi)
dove: R ed X sono rispettivamente resistenza e reattanza di servizio per unità di lunghezza e k=2 per linee monofase.
Assumo fi=1 dato che il carico è quasi esclusivamente resistivo
La normativa esplicita che per l'utilizzazione delle tabelle: "per avere la caduta di tensione in volt, occorre moltiplicare i valori dati in tabella per la
corrente, in ampere, e per la lunghezza della linea, in metri, e quindi dividere per 1 000."
La mia domanda è:
quando si parla di "lunghezza della linea" si intende la lunghezza del conduttore di fase + lunghezza cavo di neutro (come, se non ricordo male, ma correggetemi, per la tensione continua) oppure per lunghezza della linea si intende la lunghezza del cavidotto (quindi cavo di fase e cavo di neutro vengono computati una sola volta)?
Grazie per l'attenzione.
Avatar utente
Foto Utentealenzo
5 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 19 giu 2014, 9:15

0
voti

[6] Re: Calcolo sezione cavi

Messaggioda Foto Utentelillo » 19 giu 2014, 19:07

per lunghezza della linea si intende:
Foto Utentealenzo ha scritto:la lunghezza del cavidotto

devi intendere la linea come l'insieme di fase e neutro, o di tre fasi, o di tre fasi + neutro.
se non erro nella tabella della CEI-UNEL 35023 è indicato il coefficiente espresso in mV/Am sia per continua, sia per monofase e trifase, a vari livelli di cosφ

PS: argomento spostato in Impianti elettrici e quadristica.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4172
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

1
voti

[7] Re: Calcolo sezione cavi

Messaggioda Foto Utentealenzo » 20 giu 2014, 8:43

Ok.
Grazie per il chiarimento.
Avatar utente
Foto Utentealenzo
5 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 19 giu 2014, 9:15