Come si sceglie un interruttore magnetotermico/differenziale
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
ciao a tutti, qualcuno può sintetizzare, per quanto possibile, come si sceglie un interruttore magnetotermico con un esempio pratico applicato ad un inverter trifase di un impianto fotovoltaico?
-

vombato
- Messaggi: 36
- Iscritto il: 20 mar 2013, 17:09
0
voti
prendi quello che costa meno
hahahaha

hahahaha
0
voti
un esempio pratico andrebbe benissimo, ho risorse economiche illimitate 
-

vombato
- Messaggi: 36
- Iscritto il: 20 mar 2013, 17:09
0
voti
posto lo schema d'impianto per adattare il mio caso al dimensionamento degli interruttori
- Allegati
-
SCHEMAIMPIANTO.pdf- (102.46 KiB) Scaricato 215 volte
-

vombato
- Messaggi: 36
- Iscritto il: 20 mar 2013, 17:09
0
voti
Gli schemi vanno postati con fidocad.
Visto che chiedi aiuto il minimo che puoi fare è rispettare le regole della Comunità alla quale ti rivolgi.
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj-e-electroyou
Visto che chiedi aiuto il minimo che puoi fare è rispettare le regole della Comunità alla quale ti rivolgi.
http://www.electroyou.it/darwinne/wiki/fidocadj-e-electroyou
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Be' il tuo discorso sulle regole è giusto, ma direi che non vi sia alcuna necessità nello specifico, di ricopiare tutto quello schema con fidocadj 
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
2
voti
lo schema postato era semplicemente un mezzo per contestualizzare gli interruttori, avrei potuto descrivere la localizzazione degli interruttori per via testuale ma non volevo dilungarmi. cercavo semplicemente delucidazioni sugli interruttori magnetotermici e non sull'impianto in sè, tuttavia mi scuso se ho violato le regole del forum, non era mia intenzione
-

vombato
- Messaggi: 36
- Iscritto il: 20 mar 2013, 17:09
2
voti
La taratura del relè differenziale la decidi sulla base delle indicazioni del costruttore dell'inverter (compatibilemente con lo scopo che ti prefiggi).
La taratura del relè magnetotermico la decidi in base alla potenza della macchina, al cavo che devi proteggere (influenzato ovviamente dalla prima variabile) ed all'eventuale declassamento in temperatura dovuto a condizioni ambientali di posa sfavorevoli.
La taratura del relè magnetotermico la decidi in base alla potenza della macchina, al cavo che devi proteggere (influenzato ovviamente dalla prima variabile) ed all'eventuale declassamento in temperatura dovuto a condizioni ambientali di posa sfavorevoli.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)