Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
0
voti
gjkfriend ha scritto:Il locale deposito interno è posizionato in un angolo del capannone, ha una porta di accesso sia dall'esterno che dall'interno.
E' compartimentato tutto REI 120.
Ok, allora puoi considerarli come due strutture separate da verificare e proteggere.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
gioca21 ha scritto:Se il capannone è alto 7 m e il deposito 3, dubito che si possa parlare di separazione verticale.
Perché? Il solaio non può essere REI 120?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
Premetto che mi riferisco alla valutazione del rischio fulmini per la parte col deposito.
La 62305-2 al paragrafo A.2.2 (informativo) dice chiaramente che per considerare una parte di un edificio come a sé stante c'è bisogno di una separazione verticale e parla solo di pareti e non di soffitti.
Per curiosità che altezza useresti per valutare il rischio per la parte con deposito 3 m o 7 m?
La 62305-2 al paragrafo A.2.2 (informativo) dice chiaramente che per considerare una parte di un edificio come a sé stante c'è bisogno di una separazione verticale e parla solo di pareti e non di soffitti.
Per curiosità che altezza useresti per valutare il rischio per la parte con deposito 3 m o 7 m?
0
voti
marco76 ha scritto:Premetto che mi riferisco alla valutazione del rischio fulmini per la parte col deposito.
La 62305-2 al paragrafo A.2.2 (informativo) dice chiaramente che per considerare una parte di un edificio come a sé stante c'è bisogno di una separazione verticale e parla solo di pareti e non di soffitti.
Per curiosità che altezza useresti per valutare il rischio per la parte con deposito 3 m o 7 m?
Corretto! Deve essere una parte verticale. Quindi, devi considerare tutta la struttura, almeno che la compartimentazione non venga effettuata in verticale fino in copertura e oltre per 1 m.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
1
voti
gjkfriend ha scritto:Ok, quindi devo considerare come se fosse tutto il volume del capannone con pericolo di esplosione...?
No, puoi suddividere in zone. Avrai:
- Zona esterna (riferito a tutto il fabbricato)
- Zona interna 1 (deposito)
- Zona interna 2 (resto del fabbricato)
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 68 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)