[11] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 9 set 2014, 16:56

come mai l'altezza è diversa?
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[12] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto UtenteMike » 9 set 2014, 17:11

gjkfriend ha scritto:Il locale deposito interno è posizionato in un angolo del capannone, ha una porta di accesso sia dall'esterno che dall'interno.

E' compartimentato tutto REI 120.


Ok, allora puoi considerarli come due strutture separate da verificare e proteggere.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[13] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 9 set 2014, 17:18

Hanno altezza diversa perché per il deposito non gli interessava avere 7 metri di altezza....penso.... :D
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[14] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto Utentegioca21 » 10 set 2014, 0:49

Se il capannone è alto 7 m e il deposito 3, dubito che si possa parlare di separazione verticale.
Avatar utente
Foto Utentegioca21
330 1 3 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 278
Iscritto il: 17 gen 2010, 13:54

0
voti

[15] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 set 2014, 9:21

gioca21 ha scritto:Se il capannone è alto 7 m e il deposito 3, dubito che si possa parlare di separazione verticale.


Perché? Il solaio non può essere REI 120?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[16] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 10 set 2014, 10:13

Infatti lo sarà.
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

1
voti

[17] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto Utentemarco76 » 10 set 2014, 11:10

Premetto che mi riferisco alla valutazione del rischio fulmini per la parte col deposito.

La 62305-2 al paragrafo A.2.2 (informativo) dice chiaramente che per considerare una parte di un edificio come a sé stante c'è bisogno di una separazione verticale e parla solo di pareti e non di soffitti.
Per curiosità che altezza useresti per valutare il rischio per la parte con deposito 3 m o 7 m?
Avatar utente
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
Expert
Expert
 
Messaggi: 961
Iscritto il: 26 lug 2012, 12:34

0
voti

[18] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 set 2014, 11:46

marco76 ha scritto:Premetto che mi riferisco alla valutazione del rischio fulmini per la parte col deposito.

La 62305-2 al paragrafo A.2.2 (informativo) dice chiaramente che per considerare una parte di un edificio come a sé stante c'è bisogno di una separazione verticale e parla solo di pareti e non di soffitti.
Per curiosità che altezza useresti per valutare il rischio per la parte con deposito 3 m o 7 m?


Corretto! Deve essere una parte verticale. Quindi, devi considerare tutta la struttura, almeno che la compartimentazione non venga effettuata in verticale fino in copertura e oltre per 1 m.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[19] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 10 set 2014, 12:16

Ok, quindi devo considerare come se fosse tutto il volume del capannone con pericolo di esplosione...?
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

1
voti

[20] Re: Deposito liquidi infiammabili capacità 1-50 mc

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 set 2014, 14:46

gjkfriend ha scritto:Ok, quindi devo considerare come se fosse tutto il volume del capannone con pericolo di esplosione...?


No, puoi suddividere in zone. Avrai:
- Zona esterna (riferito a tutto il fabbricato)
- Zona interna 1 (deposito)
- Zona interna 2 (resto del fabbricato)
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand