Ho un dubbio.
Ipotesi: Sistema di messa a terra TN
Supponiamo di avere una carcassa metallica collegata con fase neutro e terra e protetta con differenziale all'interno di una stanza completamente metallica isolata da terra.
Se la fase si stacca e per qualche motivo tocca la parete della stanza metallica (senza toccare la carcassa del dispositivo) l'interruttore differenziale interviene o no?
Grazie. Saluti
Interruttore differenziale.
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Sai che on ho capito bene la domanda...puoi essere più preciso per favore
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
0
voti
Supponi di avere un dispositivo con carcassa metallica protetto con interruttore differenziale. Questo dispositivo è situato in un container metallico. Supponiamo ora che tal container metallico è posto su una base di cemento. Se si stacca una fase che alimenta il dispositivo e tocca sul container l'interruttore differenziale scatta o meno?
Grazie.
Saluti
Grazie.
Saluti
0
voti
la risposta unica, univoca ed assoluta è: dipende
per farla breve la chiamerei: massa
qui è giusto direi, poiché la stanza non é una massa né tanto meno una massa estranea
ora però c'é da capire se la massa (quadro, scatola o utilizzatore che sia) è anch'essa isolata dalla stanza metallica. Lo è? Non lo è? Lo è ma con una certa resistenza?
ciccio ha scritto:una carcassa metallica collegata con fase neutro e terra e protetta con differenziale
per farla breve la chiamerei: massa
ciccio ha scritto:all'interno di una stanza completamente metallica isolata da terra.
qui è giusto direi, poiché la stanza non é una massa né tanto meno una massa estranea
ora però c'é da capire se la massa (quadro, scatola o utilizzatore che sia) è anch'essa isolata dalla stanza metallica. Lo è? Non lo è? Lo è ma con una certa resistenza?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Ciao e grazie per la risposta.
Allora ti dico secondo me quali sono le risposte nei tre casi, cosi che mi puoi dare un tuo parere:
1. Massa e stanza sono a contatto --> l'interruttore differenziale interviene
2. Massa e stanza sono isolate tra loro (R molto molto alta nel mezzo) --> non interviene
3. R di una certo valore --> potrebbe intervenire o meno a seconda che la Iguasto<Idn o Iguasto > Idn
E' giusto?
Saluti
Allora ti dico secondo me quali sono le risposte nei tre casi, cosi che mi puoi dare un tuo parere:
1. Massa e stanza sono a contatto --> l'interruttore differenziale interviene
2. Massa e stanza sono isolate tra loro (R molto molto alta nel mezzo) --> non interviene
3. R di una certo valore --> potrebbe intervenire o meno a seconda che la Iguasto<Idn o Iguasto > Idn
E' giusto?
Saluti
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)