Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Interruttore differenziale.

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Interruttore differenziale.

Messaggioda Foto Utenteciccio » 23 set 2014, 12:34

Ho un dubbio.

Ipotesi: Sistema di messa a terra TN

Supponiamo di avere una carcassa metallica collegata con fase neutro e terra e protetta con differenziale all'interno di una stanza completamente metallica isolata da terra.

Se la fase si stacca e per qualche motivo tocca la parete della stanza metallica (senza toccare la carcassa del dispositivo) l'interruttore differenziale interviene o no?


Grazie. Saluti
Avatar utente
Foto Utenteciccio
20 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 180
Iscritto il: 15 gen 2009, 20:37

0
voti

[2] Re: interruttore differenziale.

Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 23 set 2014, 19:37

Sai che on ho capito bene la domanda...puoi essere più preciso per favore
MCSA Windows Server 2012 R2
Cisco CCNA R&S - Cisco CCNA Security - Cisco CCNA Cyber Ops
CompTia A+ - CompTia Linux+ - CompTIA Systems Support Specialist CSSS
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCP VMware - Cisco CCNP Enterprise
Avatar utente
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
 
Messaggi: 3163
Iscritto il: 28 ott 2012, 9:56
Località: Milano

0
voti

[3] Re: Interruttore differenziale.

Messaggioda Foto Utenteciccio » 25 set 2014, 13:59

Supponi di avere un dispositivo con carcassa metallica protetto con interruttore differenziale. Questo dispositivo è situato in un container metallico. Supponiamo ora che tal container metallico è posto su una base di cemento. Se si stacca una fase che alimenta il dispositivo e tocca sul container l'interruttore differenziale scatta o meno?


Grazie.

Saluti
Avatar utente
Foto Utenteciccio
20 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 180
Iscritto il: 15 gen 2009, 20:37

0
voti

[4] Re: Interruttore differenziale.

Messaggioda Foto Utenteattilio » 25 set 2014, 15:31

la risposta unica, univoca ed assoluta è: dipende

ciccio ha scritto:una carcassa metallica collegata con fase neutro e terra e protetta con differenziale

per farla breve la chiamerei: massa

ciccio ha scritto:all'interno di una stanza completamente metallica isolata da terra.

qui è giusto direi, poiché la stanza non é una massa né tanto meno una massa estranea

ora però c'é da capire se la massa (quadro, scatola o utilizzatore che sia) è anch'essa isolata dalla stanza metallica. Lo è? Non lo è? Lo è ma con una certa resistenza?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera


Salvatore Quasimodo
Avatar utente
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
free expert
 
Messaggi: 9174
Iscritto il: 21 gen 2007, 14:34

0
voti

[5] Re: Interruttore differenziale.

Messaggioda Foto Utenteciccio » 26 set 2014, 9:30

Ciao e grazie per la risposta.

Allora ti dico secondo me quali sono le risposte nei tre casi, cosi che mi puoi dare un tuo parere:

1. Massa e stanza sono a contatto --> l'interruttore differenziale interviene
2. Massa e stanza sono isolate tra loro (R molto molto alta nel mezzo) --> non interviene
3. R di una certo valore --> potrebbe intervenire o meno a seconda che la Iguasto<Idn o Iguasto > Idn

E' giusto?

Saluti
Avatar utente
Foto Utenteciccio
20 1 1 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 180
Iscritto il: 15 gen 2009, 20:37


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti