protezione montante contatti indiretti

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto Utentelennonmcr » 12 dic 2014, 0:39

Electro ha scritto:Da box ad appartamento è quello il cavo? Che sezione è?
Per la protezione dal c.to c.to c'è il magnetotermico del CE (si lo so va installato un interruttore magnetico a valle del PdC entro 3m e che non va considerato l'int. del gruppo di misura).
Aggiungo, evitate di inserire immagini dei contatori, al secondo rigo nella stampigliatura c'è codice e matricola, univoci e quindi siete identificabili, per la vostra privacy. O_/


si il cavo è quello, i due cavi sono da 6mmq
Avatar utente
Foto Utentelennonmcr
0 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 11 dic 2014, 11:24

0
voti

[12] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto Utentelennonmcr » 12 dic 2014, 0:42

iosolo35 ha scritto:Per i sovraccarichi sì (ma non sempre dipende dalla destinazione d'uso dell'edificio ) ma per i cortocircuiti si deve proteggere sempre a monte nel caso degli appartamenti di civile abitazione posso usare anche il MT montato sul contatore ma si deve verificare che sia conforme alla cei 64-8

per quanto riguarda destinazioni d'uso commerciali posso usare il MT montato sul contatore?
Avatar utente
Foto Utentelennonmcr
0 2
 
Messaggi: 17
Iscritto il: 11 dic 2014, 11:24

0
voti

[13] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 12 dic 2014, 8:52

innanzitutto buongiorno.....la norma CEi 0-21 dice art.7.4.6.1 che è l'utente il responsabile della protezione del montante poi si può evitare di installare la protezione contro i cortocircuiti solo se non si è in presenza di luoghi con destinazioni d'uso a maggior rischio in caso di incendio o con pericolo di esplosione e che la linea sia inferiore ai 3 metri e che si siano prese le precauzioni onde evitare o ridurre il rischio di cortocircuito sulla linea, queste sono le regole....Poi in riferimento all'utilizzo dell'interruttore di protezione inserito nel contatore personalmente non lo uso mai per 2 motivo il primo è che con un'utenza trifase il distributore usa un interruttore sezionatore non magnetotermico il secondo motivo è la nota n.26 della CEI 0-21 che dice "il distributore può in qualsiasi momento sostituire il proprio dispositivo di protezione con un altro si suo piacimento"
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[14] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto Utentelillo » 12 dic 2014, 10:18

su richiesta di Foto Utentelennonmcr ho oscurato i dati del contatore, anche se la risoluzione immagine ne impediva la lettura.
Avatar utente
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4176
Iscritto il: 25 nov 2010, 11:30
Località: Nuovo Mondo

0
voti

[15] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto Utente6367 » 12 dic 2014, 11:38

la norma CEi 0-21 dice art.7.4.6.1 che è l'utente il responsabile della protezione del montante poi si può evitare di installare la protezione contro i cortocircuiti solo se non si è in presenza di luoghi con destinazioni d'uso a maggior rischio in caso di incendio o con pericolo di esplosione e che la linea sia inferiore ai 3 metri e che si siano prese le precauzioni onde evitare o ridurre il rischio di cortocircuito sulla linea, queste sono le regole


Non dice proprio così....
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[16] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 12 dic 2014, 11:44

copia/incolla.....della norma

La protezione contro il cortocircuito del cavo di collegamento può essere omessa se sono
verificate contemporaneamente le condizioni di cui all’art. 473.2.2.1 della Norma CEI 64-8; in
particolare, il cavo di collegamento:
 deve avere una lunghezza non superiore a 3 m;
 deve essere installato in modo da ridurre al minimo il rischio di cortocircuito;
 non deve essere posto in vicinanza di materiale combustibile né in impianti situati in luoghi a maggior rischio in caso di incendio o con pericolo di esplosione.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

1
voti

[17] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto Utente6367 » 12 dic 2014, 14:15

copia/incolla.....della norma


Copia tutto, poi va avanti "In alternativa...".
Se non piace è un altro discorso.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[18] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 12 dic 2014, 14:24

ecco accontentato......non lo ho scritto prima perché avevo già riassunto questo nel mio commento 13 dove dico che non abbiamo garanzia che il distributore mantenga sempre lo stesso dispositivo......

In alternativa a questa soluzione, le caratteristiche del cavo devono essere coordinate con quelle dell’interruttore automatico del contatore (qualora tale dispositivo sia presente)(26), secondo quanto previsto dall’art. 434.3.2 della Norma CEI 64-8.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4111
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[19] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto Utenteligabue » 12 dic 2014, 19:53

È consigliabile che il montante sia realizzato “senza masse” (cioè in doppio isolamento o isolamento equivalente). In questo modo, infatti, il montante risulterà per costruzione protetto dai contatti indiretti e, quindi, non sarà necessario alcun
interruttore differenziale alla sua base. Ciò si può ottenere semplicemente utilizzando
per il montante cavi unipolari posti in un unico tubo protettivo isolante, oppure cavi
multipolari con guaina (questi posti anche in un tubo metallico o su passerella metallica),
alloggiati anche con altri montanti nello stesso tubo."

In un appartamento ho varie montanti: posso installarle tutte in un unico tubo (con cavi unipolari) senza installare differenziale a valle del GdM Enel oppure devo necessariamente installare ogni montante in un proprio tubo dedicato?

saluti O_uu_O
Avatar utente
Foto Utenteligabue
570 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 515
Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
Località: PUGLIA

0
voti

[20] Re: protezione montante contatti indiretti

Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 12 dic 2014, 20:03

È consigliabile che il montante sia realizzato “senza masse” (cioè in doppio isolamento o isolamento equivalente). In questo modo, infatti, il montante risulterà per costruzione protetto dai contatti indiretti e, quindi, non sarà necessario alcun
interruttore differenziale alla sua base. Ciò si può ottenere semplicemente utilizzando
per il montante cavi unipolari posti in un unico tubo protettivo isolante, oppure cavi
multipolari con guaina (questi posti anche in un tubo metallico o su passerella metallica),
alloggiati anche con altri montanti nello stesso tubo.



ligabue

"INSERENDO IL NOME" lennonmcr ha scritto:
il messaggio è più comprensibile.

O_/
“vivi il presente“
Avatar utente
Foto UtentePierluigi2002
1.048 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 1599
Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12