lennonmcr » 12 dic 2014, 0:39
Electro ha scritto:Da box ad appartamento è quello il cavo? Che sezione è?
Per la protezione dal c.to c.to c'è il magnetotermico del CE (si lo so va installato un interruttore magnetico a valle del PdC entro 3m e che non va considerato l'int. del gruppo di misura).
Aggiungo, evitate di inserire immagini dei contatori, al secondo rigo nella stampigliatura c'è codice e matricola, univoci e quindi siete identificabili, per la vostra privacy.

si il cavo è quello, i due cavi sono da 6mmq
-

lennonmcr
0 2
-
- Messaggi: 17
- Iscritto il: 11 dic 2014, 11:24
da
lennonmcr » 12 dic 2014, 0:42
iosolo35 ha scritto:Per i sovraccarichi sì (ma non sempre dipende dalla destinazione d'uso dell'edificio ) ma per i cortocircuiti si deve proteggere sempre a monte nel caso degli appartamenti di civile abitazione posso usare anche il MT montato sul contatore ma si deve verificare che sia conforme alla cei 64-8
per quanto riguarda destinazioni d'uso commerciali posso usare il MT montato sul contatore?
-

lennonmcr
0 2
-
- Messaggi: 17
- Iscritto il: 11 dic 2014, 11:24
da
6367 » 12 dic 2014, 14:15
copia/incolla.....della norma
Copia tutto, poi va avanti "In alternativa...".
Se non piace è un altro discorso.
-

6367
22,3k
6
9
12
- G.Master EY

-
- Messaggi: 6997
- Iscritto il: 9 set 2005, 0:00
da
ligabue » 12 dic 2014, 19:53
È consigliabile che il montante sia realizzato “senza masse” (cioè in doppio isolamento o isolamento equivalente). In questo modo, infatti, il montante risulterà per costruzione protetto dai contatti indiretti e, quindi, non sarà necessario alcun
interruttore differenziale alla sua base. Ciò si può ottenere semplicemente utilizzando
per il montante cavi unipolari posti in un unico tubo protettivo isolante, oppure cavi
multipolari con guaina (questi posti anche in un tubo metallico o su passerella metallica),
alloggiati anche con altri montanti nello stesso tubo."
In un appartamento ho varie montanti: posso installarle tutte in un unico tubo (con cavi unipolari) senza installare differenziale a valle del GdM Enel oppure devo necessariamente installare ogni montante in un proprio tubo dedicato?
saluti

-

ligabue
570
3
8
- Sostenitore

-
- Messaggi: 515
- Iscritto il: 27 nov 2006, 1:43
- Località: PUGLIA
da
Pierluigi2002 » 12 dic 2014, 20:03
È consigliabile che il montante sia realizzato “senza masse” (cioè in doppio isolamento o isolamento equivalente). In questo modo, infatti, il montante risulterà per costruzione protetto dai contatti indiretti e, quindi, non sarà necessario alcun
interruttore differenziale alla sua base. Ciò si può ottenere semplicemente utilizzando
per il montante cavi unipolari posti in un unico tubo protettivo isolante, oppure cavi
multipolari con guaina (questi posti anche in un tubo metallico o su passerella metallica),
alloggiati anche con altri montanti nello stesso tubo.
ligabue
"INSERENDO IL NOME" lennonmcr ha scritto:
il messaggio è più comprensibile.