[1] Calcolo In motore

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 5 ago 2015, 11:31

Buongiorno,
sempre alle prese con questo benedetto progetto vorrei avere un parere dagli esperti del forum su come calcolarmi la In del motore delle mie pompe sommerse.

A scuola (ehem) mi hanno insegnato che per calcolare la corrente nominale (con la quale dimensiono cavi e protezioni) la potenza va divisa sia per il rendimento che per il cos(fi)... (oltre che per la tensione e 1,72 sul trifase).



Concordate?

:)

Non voglio addentrarmi in discorsi sulle correnti subtransitorie o simili mi serve capire bene come si comporta la mia pompa a regime: ho dati discordanti da Grundfos secondo i miei calcoli dovrei avere un In di 23,3 A loro mi mettono in tabella 24,8 A...
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

0
voti

[2] Re: Calcolo In motore

Messaggioda Foto Utentemagoxax » 5 ago 2015, 12:33

...secondo i miei calcoli dovrei avere un In di 23,3 A...

Potresti intanto iniziare col postare i dati del motore ed i calcoli, magari si tratta di un banale errore di calcolo.
Ho una mezza idea che il motore abbia un cosfi di 0,94. ;-)
Avatar utente
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1180
Iscritto il: 18 mar 2009, 14:56

0
voti

[3] Re: Calcolo In motore

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 5 ago 2015, 14:20

In dichiarato 24,8
Rendimento 0,825
cos(fi)0,83

tutto al 100% del funzionamento
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

2
voti

[4] Re: Calcolo In motore

Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 ago 2015, 14:41

atomorama ha scritto:In dichiarato 24,8, Rendimento 0,825,cos(fi)0,83
tutto al 100% del funzionamento

Ma la potenza meccanica nominale del motore quanto è ???? :
Tensione alimentazione ??
monofase ,trifase? :twisted:

Poi fra 23,3 A e 25 A per il dimensionamento dei conduttori cosa cambia? con le tolleranze che ci sono, sono valori coincidenti!!! :twisted:
Dimensiona i conduttori per una corrente di 30 A ;-)
Avatar utente
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 6696
Iscritto il: 9 lug 2015, 16:58
Località: Torino

3
voti

[5] Re: Calcolo In motore

Messaggioda Foto UtenteMike » 5 ago 2015, 17:52

atomorama ha scritto: secondo i miei calcoli dovrei avere un In di 23,3 A loro mi mettono in tabella 24,8 A...


Ehm! Non sei dall'orefice, una differenza del genere in elettrotecnica è ridicola. ;-)
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Calcolo In motore

Messaggioda Foto UtenteDanielex » 5 ago 2015, 18:06

Non è che Foto Utenteatomorama vuole arrivare ad una valore di In preciso per regolare correttamente la termica di un salvamotore?
In tal caso posta i dati di targa completi.
Avatar utente
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Master
Master
 
Messaggi: 3870
Iscritto il: 21 feb 2008, 18:18

0
voti

[7] Re: Calcolo In motore

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 6 ago 2015, 12:31

Mike ha scritto:
atomorama ha scritto: secondo i miei calcoli dovrei avere un In di 23,3 A loro mi mettono in tabella 24,8 A...


Ehm! Non sei dall'orefice, una differenza del genere in elettrotecnica è ridicola. ;-)



Grazie :mrgreen:
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

0
voti

[8] Re: Calcolo In motore

Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 6 ago 2015, 20:25

Non voglio addentrarmi in discorsi sulle correnti sub transitorie o simili mi serve capire bene come si comporta la mia pompa a regime: ho dati discordanti da Grundfos secondo i miei calcoli dovrei avere un In di 23,3 A loro mi mettono in tabella 24,8 A...
In dichiarato 24,8
Rendimento 0,825
cos(fi)0,83
L’inghippo sta nel non valutare correntemente il rendimento dell’elettropompa. Si deve valutare il rendimento complessivo motore pompa. Prendendo per buono la In 24,8 – cosfi 0,83 e rendimento complessivo 0,77 la pompa è di 11 kW.
P_{a}=\frac{P}{\eta _{p}.\eta _{m}}
Avatar utente
Foto UtenteStefanoSunda
2.880 3 6 10
Master
Master
 
Messaggi: 1962
Iscritto il: 16 set 2010, 19:29

0
voti

[9] Re: Calcolo In motore

Messaggioda Foto UtenteGustav » 6 ago 2015, 23:42

23.8 A, 24.7 A... Stupidaggini. Il cavo di alimentazione dovrà essere adeguato alla protezione a monte e, quindi, non meno di 32 A.

Fossilizzarsi su queste differenze, ridicole in distribuzione industriale, e non tenere conto dello "sconosciuto" coefficiente di utilizzo della pompa?
Fattore di potenza e rendimento sono tutti dati numerici molto variabili, non costanti universali. Leggi la corrente nominale del motore, da targa o catlogo e dimensiona protezione e cavo di conseguenza, e pace.
Avatar utente
Foto UtenteGustav
256 1 3
ex frequentatore
 
Messaggi: 80
Iscritto il: 3 lug 2015, 21:20

0
voti

[10] Re: Calcolo In motore

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 7 ago 2015, 11:35

Gustav ha scritto:23.8 A, 24.7 A... Stupidaggini. Il cavo di alimentazione dovrà essere adeguato alla protezione a monte e, quindi, non meno di 32 A.

Fossilizzarsi su queste differenze, ridicole in distribuzione industriale, e non tenere conto dello "sconosciuto" coefficiente di utilizzo della pompa?
Fattore di potenza e rendimento sono tutti dati numerici molto variabili, non costanti universali. Leggi la corrente nominale del motore, da targa o catlogo e dimensiona protezione e cavo di conseguenza, e pace.



Grazie per la spiegazione: il punto è che io ho tutti i dati ma non collimano, volevo solo fare una verifica

il KU è 1 in quanto la pompa è tipo ON-OFF

Voglio fare una protezione motore fatta bene invece che con gli interruttori in curva D...
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04