premetto che non sono un impiantista ma mi occupo di macchine elettriche. Volevo chiedere informazioni riguardo la regolarità e i benefici/rischi di questa situazione.
Impianto fotovoltaico (200kVA) con inverter che generano 220 V collegato a un trasformatore sul lato triangolo. Il lato rete del trasformatore è a 400V a stella. In questo caso il neutro è stato collegato al cavo proveniente dalla rete e al morsetto di terra del trasformatore.
Perché si è collegato il neutro a terra e alla rete? Io avrei collegato solamente il neutro alla rete.
Neutro a terra impianto fotovoltaico
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
0
voti
Il neutro normalmente si collega sempre a terra sul trasformatore. I sistemi con neutro isolato dalla terra lo trovi negli ospedali dove un guasto di isolamento non deve provocare lo spegnimento (scatto salvavita)dell'apparecchio.
0
voti
La fornitura è MT?
Fai uno schema, non è molto chiaro quello che hai scritto.
Fai uno schema, non è molto chiaro quello che hai scritto.
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
L'utente dovrebbe avere una cabina MT/bt di proprietà per cui la fornitura è MT, ma non ho idea se il trasformatore MT/bt abbia il neutro a terra.
Impianto FV (220 V trifase) ----- Trasformatore Dyn (220 V/400V)----- Cabina MT/bt
Che il neutro della cabina MT/bt sia collegato a terra è normale sia per un sistema TT che per un sistema TN, non ho mai visto trasformatori BT/bt con il neutro a terra. Dai miei ricordi degli studi in un sistema TT dovrei avere il neutro del trasformatore BT/bt collegato al neutro del trasformatore MT/bt, se invece fosse un sistema TN-C dovrei avere avere la massa del trasformatore BT/bt collegata al neutro e non a terra.
Aggiungo un'altra cosa, qual è l'utilità di collegare il neutro dato che gli inverter generano solo le tre fasi? Non sarebbe più pratico collegare in trasformatore BT/bt con la cabina MT/bt utilizzando unicamente tre fasi?
Impianto FV (220 V trifase) ----- Trasformatore Dyn (220 V/400V)----- Cabina MT/bt
Che il neutro della cabina MT/bt sia collegato a terra è normale sia per un sistema TT che per un sistema TN, non ho mai visto trasformatori BT/bt con il neutro a terra. Dai miei ricordi degli studi in un sistema TT dovrei avere il neutro del trasformatore BT/bt collegato al neutro del trasformatore MT/bt, se invece fosse un sistema TN-C dovrei avere avere la massa del trasformatore BT/bt collegata al neutro e non a terra.
Aggiungo un'altra cosa, qual è l'utilità di collegare il neutro dato che gli inverter generano solo le tre fasi? Non sarebbe più pratico collegare in trasformatore BT/bt con la cabina MT/bt utilizzando unicamente tre fasi?
0
voti
Concordo sulla scarsa utilità del collegamento (ipotizzando si tratti di sistema TN come pare).
Una connessione senza neutro avrebbe probabilmente permesso di risparmiare qualcosa. Forse è stata fatta una valutazione sul contenuto armonico introdotto dagli inverter anche se ne dubito...
Una connessione senza neutro avrebbe probabilmente permesso di risparmiare qualcosa. Forse è stata fatta una valutazione sul contenuto armonico introdotto dagli inverter anche se ne dubito...
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
secondo me hanno fatto il ragionamento poi si sono accorti che per come era fatto il trasformatore non potevano mettere a terra il lato giusto e visto che ormai avevano deciso di mettere a terra qualcosa lo hanno fatto dall'altro lato
Questa, in effetti, credo sia l'ipotesi più probabile.

-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
0
voti
Ciao, in ogni caso e' vietato mettere a terra il neutro nel sistema TT oltre a quello predisposto dal distributore nella sua cabina, nel sistema Tns oltre il a quello predisposto sul trafo Mt/bt , nel TNC a valle del punto ove qualora diventasse TNS . Questo per il lato rete, ovviamente per sistemi a valle della rete separati galvanica mente si puo'...un saluto
0
voti
E' per quello che chiedevo se la fornitura fosse MT...
-

Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY

- Messaggi: 2947
- Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
- Località: Mantova
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 271 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)