[1] Neutro a terra impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteLatemar » 28 ott 2015, 11:21

Ciao a tutti,
premetto che non sono un impiantista ma mi occupo di macchine elettriche. Volevo chiedere informazioni riguardo la regolarità e i benefici/rischi di questa situazione.

Impianto fotovoltaico (200kVA) con inverter che generano 220 V collegato a un trasformatore sul lato triangolo. Il lato rete del trasformatore è a 400V a stella. In questo caso il neutro è stato collegato al cavo proveniente dalla rete e al morsetto di terra del trasformatore.

Perché si è collegato il neutro a terra e alla rete? Io avrei collegato solamente il neutro alla rete.
Avatar utente
Foto UtenteLatemar
85 2
 
Messaggi: 40
Iscritto il: 11 apr 2013, 17:24

0
voti

[2] Re: Neutro a terra impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto Utenteflori2 » 28 ott 2015, 11:25

Il neutro normalmente si collega sempre a terra sul trasformatore. I sistemi con neutro isolato dalla terra lo trovi negli ospedali dove un guasto di isolamento non deve provocare lo spegnimento (scatto salvavita)dell'apparecchio.
Avatar utente
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 928
Iscritto il: 10 ott 2006, 11:36

0
voti

[3] Re: Neutro a terra impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 28 ott 2015, 11:31

La fornitura è MT?
Fai uno schema, non è molto chiaro quello che hai scritto.
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[4] Re: Neutro a terra impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteLatemar » 28 ott 2015, 18:02

L'utente dovrebbe avere una cabina MT/bt di proprietà per cui la fornitura è MT, ma non ho idea se il trasformatore MT/bt abbia il neutro a terra.

Impianto FV (220 V trifase) ----- Trasformatore Dyn (220 V/400V)----- Cabina MT/bt


Che il neutro della cabina MT/bt sia collegato a terra è normale sia per un sistema TT che per un sistema TN, non ho mai visto trasformatori BT/bt con il neutro a terra. Dai miei ricordi degli studi in un sistema TT dovrei avere il neutro del trasformatore BT/bt collegato al neutro del trasformatore MT/bt, se invece fosse un sistema TN-C dovrei avere avere la massa del trasformatore BT/bt collegata al neutro e non a terra.

Aggiungo un'altra cosa, qual è l'utilità di collegare il neutro dato che gli inverter generano solo le tre fasi? Non sarebbe più pratico collegare in trasformatore BT/bt con la cabina MT/bt utilizzando unicamente tre fasi?
Avatar utente
Foto UtenteLatemar
85 2
 
Messaggi: 40
Iscritto il: 11 apr 2013, 17:24

0
voti

[5] Re: Neutro a terra impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 28 ott 2015, 18:52

Concordo sulla scarsa utilità del collegamento (ipotizzando si tratti di sistema TN come pare).
Una connessione senza neutro avrebbe probabilmente permesso di risparmiare qualcosa. Forse è stata fatta una valutazione sul contenuto armonico introdotto dagli inverter anche se ne dubito...
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[6] Re: Neutro a terra impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto Utenteivano » 28 ott 2015, 22:15

ma la rete e' TT o TN?
Avatar utente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Master
Master
 
Messaggi: 1380
Iscritto il: 7 set 2004, 22:27
Località: appiano gentile

0
voti

[7] Re: Neutro a terra impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 29 ott 2015, 8:11

secondo me hanno fatto il ragionamento poi si sono accorti che per come era fatto il trasformatore non potevano mettere a terra il lato giusto e visto che ormai avevano deciso di mettere a terra qualcosa lo hanno fatto dall'altro lato


Questa, in effetti, credo sia l'ipotesi più probabile. :mrgreen: :ok:
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova

0
voti

[8] Re: Neutro a terra impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentedemos81 » 29 ott 2015, 10:13

So che forse mi pentirò di quel che dico ma:
Nella relazione di progetto cosa c'è scritto a proposito?
Avatar utente
Foto Utentedemos81
1.479 1 6 8
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 601
Iscritto il: 16 mar 2009, 20:56

0
voti

[9] Re: Neutro a terra impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto Utentealphabit » 29 ott 2015, 10:22

Ciao, in ogni caso e' vietato mettere a terra il neutro nel sistema TT oltre a quello predisposto dal distributore nella sua cabina, nel sistema Tns oltre il a quello predisposto sul trafo Mt/bt , nel TNC a valle del punto ove qualora diventasse TNS . Questo per il lato rete, ovviamente per sistemi a valle della rete separati galvanica mente si puo'...un saluto
Avatar utente
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 748
Iscritto il: 20 mar 2007, 6:52
Località: Milano

0
voti

[10] Re: Neutro a terra impianto fotovoltaico

Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 29 ott 2015, 11:03

E' per quello che chiedevo se la fornitura fosse MT...
Avatar utente
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2947
Iscritto il: 21 dic 2010, 1:10
Località: Mantova