0
voti
Un saluto a tutti, aprendo un quadro elettrico per manutenzione, trovo un IMD Merlin Gerin art. 19408 mentre sullo schema l'articolo è 19508. Essendo articoli non più in produzione e non trovandoli su cataloghi del 2010, chiedo se qualcuno sa la differenza tra i due.
“vivi il presente“
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
0
voti
Quello che hai trovato fisicamente è della linea Multi-9?
In questo documento scaricando il foglio .xls corrispondente ai "modulari", non c'è traccia né del codice 19408 né del 19508
Andando qui invece, da per esistente il codice 19408, mentre è ignoto il 19508.
A questo punto, potrebbe trattarsi di un refuso sullo schema.
In questo documento scaricando il foglio .xls corrispondente ai "modulari", non c'è traccia né del codice 19408 né del 19508
Andando qui invece, da per esistente il codice 19408, mentre è ignoto il 19508.
A questo punto, potrebbe trattarsi di un refuso sullo schema.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Grazie Attilio, ma andando ad aprire file di schemi di quadri che ho, trovo il 19508, quindi il 10408, secondo me è di qualche anno prima.
“vivi il presente“
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
0
voti
Ok, però non hai risposto alla mia domanda, inoltre ora scrivi 10408, è un errore di digitazione?
Forse fai prima a chiamare direttamente Schneider.
Forse fai prima a chiamare direttamente Schneider.
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
...chiedo se qualcuno sa la differenza tra i due.
E perché ti interessa la differenza tra i due?
Quello che devi controllare durante una manutenzione, specie su un vecchio impianto, è la corrispondenza tra le caratteristiche dell'apparecchio installato e quanto segnato sullo schema.
Tieni presente che nel corso degli anni l'interruttore originale può essere stato tranquillamente sostituito da un modello con caratteristiche equivalenti o superiori.
P.S.
Se poi, sullo schema elettrico, non sono riportate le caratteristiche ma solo l'articolo allora sì, sono problemi.
0
voti
magoxax ha scritto:Se poi, sullo schema elettrico, non sono riportate le caratteristiche ma solo l'articolo allora sì, sono problemi.
Be' (per quanto sconcertante) è quello che mi è sembrato di capire. Altrimenti che problema c'era?

Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
Attilio ha scritto:Ok, però non hai risposto alla mia domanda, inoltre ora scrivi 10408, è un errore di digitazione?![]()
Errore, chiedo venia.
19408
magoxax ha scritto: E perché ti interessa la differenza tra i due?![]()
Mi sembra il minimo controllare la rispondenza dell'impianto con il progetto, ciò che mi è stato chiesto, e riferire gli eventuali difetti impiantistici riscontrati.Ultima modifica di
magoxax il 30 gen 2016, 22:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Sistemata citazione
Motivazione: Sistemata citazione
“vivi il presente“
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
0
voti
Mi sembra il minimo controllare la rispondenza dell'impianto con il progetto...
Sono d'accordo; ma la rispondenza la cerchi sulle caratteristiche dell'interruttore non sull'articolo.
...e riferire gli eventuali difetti impiantistici riscontrati.
Il fatto che qualcuno abbia sostituito un interruttore con un modello equivalente non è un errore.
0
voti
Il fatto che qualcuno abbia sostituito un interruttore con un modello equivalente non è un errore.
Io non ho scritto di modello equivalente. volevo scoprirlo. sul progetto solo codice MNG
Comunque grazie del Vs interessamento ho trovato gli articoli.
- Allegati
-
318.pdf- 6kA
- (64.22 KiB) Scaricato 192 volte
-
90012E.pdf- 4.5 kA
- (100.42 KiB) Scaricato 190 volte
“vivi il presente“
-

Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert

- Messaggi: 1599
- Iscritto il: 23 gen 2008, 23:12
9 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 185 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)