Franco012 » 8 apr 2016, 20:13
Ivan77 ha scritto: uno schema del tipo:
"INT. MGT. DIFF. SELETTIVO 300mA tipo A da 32A 2P" con --> "INT. MGT. DIFF. 16A TIPO A 30mA"
In questo caso, hai messo due differenziali collegati in serie. Per garantire la selettività dell'impianto (ossia evitare che un guasto/dispersione sui circuiti dipendenti dai differenziali posti a valle tolga la corrente a tutto l'impianto elettrico) dovrai accuratamente scegliere, come già detto, sensibilità e tempi d'intervento dei due differenziali. Per assicurare una selettività totale (finora abbiamo parlato solo di quella differenziale) dovrai anche scegliere opportunamente la soglia di corrente nominale degli interruttori magnetotermici a valle. Puoi dare un'occhiata
qui per maggiori dettagli.
Non vedo il motivo per scegliere questo schema nel tuo impianto.
ed uno del tipo:
"INT. MGT 32A con 6KA" - con -> "INT.DIFF 2P 40A 30mA" e --> "MGT 16A"
In questo caso la selettività differenziale è ottenuta automaticamente, in quanto NON hai alcun differenziale collegato in serie ad un altro differenziale.
A fattor comune, vedo che hai citato interruttori differenziali con 2 poli protetti. Questo tipo di interruttore si usa di solito negli impianti bifase (in alcune zone di Roma e dintorni esistono ancora). Se hai, come quasi dappertutto, un impianto monofase 230 volt ottenuto con fase e neutro, è sufficiente che questi interruttori differenziali abbiano un solo polo protetto (la fase).
P.S. Nelle risposte, non citare tutto il testo, ma solo quello che serve. Se la risposta è immediatamente successiva al post precedente, non serve citare nulla.