avrei bisogno della sequenza per passare il programma dalla scheda mcc al plc,
non sono sicuro che nel plc ci sia il programma.
chi conosce il vipa speed7
Moderatori:
dimaios,
carlomariamanenti
-
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
- Messaggi: 2330
- Iscritto il: 22 ott 2006, 18:45
0
voti
[2] Re: chi conosce il vipa speed7
Le CPU VIPA xxx in sotanza sono delle CPU Siemens , si programmano con S7 , quindi penso di poterti aiutare.
Prima di tutto devo dirti che devi essere certo che sulla scheda MMC sia presente il programma completo, codice+dati di sistema.
Se così non fosse , non caricheresti nulla.
In sostanza , le CPU di questo tipo hanno questa MMC , che deve essere inserita obbligatoriamente dentro il suo slot.
Pena , il mancato avviamento della CPU.
Al contrario di quanti pensano molti , dentro MMC non è sicuro che esista un vero e proprio back-up del programma che "gira" nella memoria utente.
Di solito se non viene eseguita l'operazione "sistema di destinazione"-->"carica programma utente nella memory card" nella memory card vengono scritte le informazioni o blocchi , non necessari all'elaborazione , diciamo un "buffer" per la CPU e la sua memoria di sistema.
Se invece fosse stato eseguita la procedura che ti dicevo prima, puoi usare la MMC come backup , di tutta la superficie di programma.
Il metodo per ricaricare tutto il programma utente e dati sistema da MMC ripeto, ammesso che vi siano, prevede a priori una cancellazione totale della memoria di lavoro.
Cancellazione eseguibile tramite comandi via Simatic Manager o Alter-ego VIPA.
Cancellazione manuale tramite selettore frontale RUN-STOP-MRES.
Dopo di che spegni e riaccendi la CPU (cold restart) la CPU deve automaticamente ripristinare la sua memoria di sistema leggendo i dati presenti nella MMC.
Accertati che la MMC sia stata scritta in modo adeguato.
Ivan
Prima di tutto devo dirti che devi essere certo che sulla scheda MMC sia presente il programma completo, codice+dati di sistema.
Se così non fosse , non caricheresti nulla.
In sostanza , le CPU di questo tipo hanno questa MMC , che deve essere inserita obbligatoriamente dentro il suo slot.
Pena , il mancato avviamento della CPU.
Al contrario di quanti pensano molti , dentro MMC non è sicuro che esista un vero e proprio back-up del programma che "gira" nella memoria utente.
Di solito se non viene eseguita l'operazione "sistema di destinazione"-->"carica programma utente nella memory card" nella memory card vengono scritte le informazioni o blocchi , non necessari all'elaborazione , diciamo un "buffer" per la CPU e la sua memoria di sistema.
Se invece fosse stato eseguita la procedura che ti dicevo prima, puoi usare la MMC come backup , di tutta la superficie di programma.
Il metodo per ricaricare tutto il programma utente e dati sistema da MMC ripeto, ammesso che vi siano, prevede a priori una cancellazione totale della memoria di lavoro.
Cancellazione eseguibile tramite comandi via Simatic Manager o Alter-ego VIPA.
Cancellazione manuale tramite selettore frontale RUN-STOP-MRES.
Dopo di che spegni e riaccendi la CPU (cold restart) la CPU deve automaticamente ripristinare la sua memoria di sistema leggendo i dati presenti nella MMC.
Accertati che la MMC sia stata scritta in modo adeguato.
Ivan
0
voti
[3] Re: chi conosce il vipa speed7
ciao ivan,
in realtà non sono ferrato sui plc,
però vorrei far funzionare una macchina che è ferma da più di un'anno, l'azienda se ne frega, ma se funziona questa macchina lavoro di meno io.
quindi se la sistemo è a vantaggio mio.
oggi accendendo il quadro ho notato che lucine della cpu sono verdi e nessun allarme, e sul pannello operatore siemens op7 compaiono delle scritte, logo del costruttore e vari messaggi che si susseguono e dopo alcuni istanti "ok", altri messaggi "ok".
quindi qualcosa nela cpu c'è, però una scritta rimane, forse cerca qualcosa che non trova, perché come se si volesse cancellare e poi ricompare.
la scritta è $551 indirizzo as 1 non possibile. però come ho detto prima luci rosse sul plc non ci sono.
cosa può essere?
penso che la cpu comunichi con altri componenti attraverso dei cavi viola(credo sia la rete) con dei connettori che hanno un microswich.
comunque il modello della cpu è 314st 314 6cf 01
è possibile far qualcosa?
in realtà non sono ferrato sui plc,
però vorrei far funzionare una macchina che è ferma da più di un'anno, l'azienda se ne frega, ma se funziona questa macchina lavoro di meno io. oggi accendendo il quadro ho notato che lucine della cpu sono verdi e nessun allarme, e sul pannello operatore siemens op7 compaiono delle scritte, logo del costruttore e vari messaggi che si susseguono e dopo alcuni istanti "ok", altri messaggi "ok".
quindi qualcosa nela cpu c'è, però una scritta rimane, forse cerca qualcosa che non trova, perché come se si volesse cancellare e poi ricompare.
la scritta è $551 indirizzo as 1 non possibile. però come ho detto prima luci rosse sul plc non ci sono.
cosa può essere?
penso che la cpu comunichi con altri componenti attraverso dei cavi viola(credo sia la rete) con dei connettori che hanno un microswich.
comunque il modello della cpu è 314st 314 6cf 01
è possibile far qualcosa?
-
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
- Messaggi: 2330
- Iscritto il: 22 ott 2006, 18:45
0
voti
[4] Re: chi conosce il vipa speed7
Ciao lucaxr88
Non è detto, i messaggi inziali , sono la diagnostica del pannello operatore, quindi deduci che qualcosa c'è , ma limitatamente alla superficie di memoria del pannello stesso.
Questo significa che manca la comunicazione tra il pannello e la CPU Vipa.
Adesso comprendere quale sia il problema è arduo , anche perché , perdonami , suppongo tu non abbia le conoscenze tecniche adatte e magari nemmeno un dispositivo di programmazione.
Manca fisicamente il collegamento tra pannello e CPU , da quanto dici sembra che siano collegate tramite PROFIBUS o MPI , questo non mi è chiaro.
Cose da verificare:
1- collegamento fisico , integrità del cavo e connettore, posizione degli switch di terminazione sul connettore, che teoricamente sarebbero da portare entrambe su ON.
Verifica che il collegamento tra CPU e pannello sia diretto, intendo dire che non vi siano interposti dispositivi, e se vi fossero di che tipo sono e se sono funzionanti.
Controlla anche che tra pannello e plc sia diretto il collegamento , e che non vi siano altri partner o collegamenti esterni del cavo che possano indurre problemi.
Controlla su quale porta è collegato il pannello , la CPU VIPA ne dispone 2 , eventualemente prova uno swap del connettore sulle porte sul plc, non vi è nessun pericolo, sono entrambe RS485, solo con standard di comunicazione diversi.
2-Assenza del programma sul PLC , ipotesi molto remota , ma non da scartare, l'unico modo per capire se vi sia un programma o meno , è quello di verificare se vi è qualche OUTPUT accesa.
3-Assenza programma sul pannello , non da trascurare , e meno remota che sul PLC , dimmi il codice Siemens che riporta il pannello , etichetta posteriore.
4-Errore nel progetto pannello o PLC , ma in questo caso non avrebbe mai dovuto funzionare.
Io resto a favore della prima ipotesi, un problema hardware sul cavo di comunicazione , porte ecc. ecc.
Ivan
sul pannello operatore siemens op7 compaiono delle scritte, logo del costruttore e vari messaggi che si susseguono e dopo alcuni istanti "ok", altri messaggi "ok".quindi qualcosa nela cpu c'è
Non è detto, i messaggi inziali , sono la diagnostica del pannello operatore, quindi deduci che qualcosa c'è , ma limitatamente alla superficie di memoria del pannello stesso.
forse cerca qualcosa che non trova, perché come se si volesse cancellare e poi ricompare.
la scritta è $551 indirizzo as 1 non possibile.
Questo significa che manca la comunicazione tra il pannello e la CPU Vipa.
Adesso comprendere quale sia il problema è arduo , anche perché , perdonami , suppongo tu non abbia le conoscenze tecniche adatte e magari nemmeno un dispositivo di programmazione.
Manca fisicamente il collegamento tra pannello e CPU , da quanto dici sembra che siano collegate tramite PROFIBUS o MPI , questo non mi è chiaro.
Cose da verificare:
1- collegamento fisico , integrità del cavo e connettore, posizione degli switch di terminazione sul connettore, che teoricamente sarebbero da portare entrambe su ON.
Verifica che il collegamento tra CPU e pannello sia diretto, intendo dire che non vi siano interposti dispositivi, e se vi fossero di che tipo sono e se sono funzionanti.
Controlla anche che tra pannello e plc sia diretto il collegamento , e che non vi siano altri partner o collegamenti esterni del cavo che possano indurre problemi.
Controlla su quale porta è collegato il pannello , la CPU VIPA ne dispone 2 , eventualemente prova uno swap del connettore sulle porte sul plc, non vi è nessun pericolo, sono entrambe RS485, solo con standard di comunicazione diversi.
2-Assenza del programma sul PLC , ipotesi molto remota , ma non da scartare, l'unico modo per capire se vi sia un programma o meno , è quello di verificare se vi è qualche OUTPUT accesa.
3-Assenza programma sul pannello , non da trascurare , e meno remota che sul PLC , dimmi il codice Siemens che riporta il pannello , etichetta posteriore.
4-Errore nel progetto pannello o PLC , ma in questo caso non avrebbe mai dovuto funzionare.
Io resto a favore della prima ipotesi, un problema hardware sul cavo di comunicazione , porte ecc. ecc.
Ivan
0
voti
[5] Re: chi conosce il vipa speed7
buonasera,
ivan oggi ho dato un'acchiata, e vedendo sull'altra macchina che ha le stessissime funzioni di quella guasta ho notato che lancia gli stessi messaggi, a differenza che quella buona procede con il caricamento e quella guasta si ferma li e non procede.
per i led delle uscite del plc funzionano, quindi il programma è in memoria.
non credo che quell'errore " $551 indirizzo af non possibile" sia il guasto.
ivan oggi ho dato un'acchiata, e vedendo sull'altra macchina che ha le stessissime funzioni di quella guasta ho notato che lancia gli stessi messaggi, a differenza che quella buona procede con il caricamento e quella guasta si ferma li e non procede.
per i led delle uscite del plc funzionano, quindi il programma è in memoria.
non credo che quell'errore " $551 indirizzo af non possibile" sia il guasto.
0
voti
[6] Re: chi conosce il vipa speed7
oggi ho provato a staccare i connettori dietro alla op7 lasciando collegata solo l'alimentazione, e molto sorpreso ho notato che lancia i messaggi ecc. e si ferma allo stesso mess. $551 indirizzo as 1 non ..........
pensando che ci fosse un errore sulla op7 l'ho sostituita ma niente da fare, si ferma allo stesso punto.
per i led sul plc si accendono quelle con la lettera E ma alla lettera A nulla. infatti provando a dargli lo start, stop, reset i led si accendono (chiaramente ho dedotto che sono gli ingressi).
mi spieghi com'è possibile cancellare il programma dal semplice interruttore run stop mrs(se non ricordo male) o come caricarlo (se presente sulla mmc)?
pensando che ci fosse un errore sulla op7 l'ho sostituita ma niente da fare, si ferma allo stesso punto.
per i led sul plc si accendono quelle con la lettera E ma alla lettera A nulla. infatti provando a dargli lo start, stop, reset i led si accendono (chiaramente ho dedotto che sono gli ingressi).
mi spieghi com'è possibile cancellare il programma dal semplice interruttore run stop mrs(se non ricordo male) o come caricarlo (se presente sulla mmc)?
0
voti
[7] Re: chi conosce il vipa speed7
scusa volevo chiederti un'altra cosa, ma come faccio a sapere se sulla mmc c'è scritto il programma per intero o come dici tu solo dei file? è possibile copiarla dalla macchina che funziona(o quantomeno copiare il programma dalla macchina che funziona e mandarlo sul plc vuoto)?
-
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
- Messaggi: 2330
- Iscritto il: 22 ott 2006, 18:45
0
voti
[8] Re: chi conosce il vipa speed7
Ciao lucaxr88,
Finalmente grazie all'assitenza di Admin e Webmaster , ho ripreso il controllo dei topics.
Dunque , il messaggio "$551 indirizzo as 1 non " , compare quando il pannello cerca di fare il polling (lettura ciclica) di una variabile progettata nel pannello ma non presente sul PLC o su di un plc il cui collegamento è progettato sul pannello ma non fisicamente connesso.
Se tu hai la fortuna di avere 2 macchine identiche (ma bada che siano perfettamente identiche!) , puoi confermare l'efficienza del pannello su cui hai , collegandolo alla macchina funzionante.
Credo che tu lo abbia già fatto , ma non lo ho letto chiaramente dai tuoi messaggi.
Secondo punto , il fatto che nessuna uscita A x.x sia attiva fa preoccupare , anche se non è la "cartina al tornasole" per chiarire se il programma utente vi sia ancora o no.
Di norma , se vi sono incongruenze tra programma utente e programma MMC , al primo riavvio , i blochi inesistenti sul programma utente , vengono sovrascritti da quelli invece presenti sulla MMC.
Questo dovrebbe ripristinare il normale funzionamento .
La MMC può essere usata anche come dispositivo di caricamento blocchi.
Sulla macchina guasta , fai una cancellazione totale e ripristino da MMC del plc macchina , tramite il selettore di stato.
Putroppo uso Siemens e non VIPA , quindi non ti posso assicurare la validità delle mie informazioni su quel tipo di CPU.
Ho tentato invano di ottenere manuali VIPA SPEED dal web , ma nulla di fatto.
PLC acceso , MMC inserita nel suo slot , porti il selettore su STOP , e poi SU M-RES , tenedolo premuto , sino a quando il LED STOP non inizia a lampeggiare con una frequenza di 1/2 secondo.
Rilasci il selettore che torna nella posizione di stop, e lo ripremi subito su M-RES , la spia stop inizia a lampegiare molto più velocemente (cancellazione), sino a ritornare fissa o lampeggiare ancora lentamente.
Fatto ciò riporti il selettore in RUN e se tutto è andato bene, il led verde RUN rimane acceso e lo STOP si spegne.
Se non dovesse ritornare in RUN il plc , ripeti ancora la procedura.
Se il problema della mancata comunicazione persiste , significa che la MMC , non contiene il back-up del programma.
Per poter scrivere il programma sulal MMC , devi avere un dispositivo di programmazione , il programma originale ,e il programma S7-Simatic Manager.
Bada che:
Le MMC che si usano sulle cpu Siemens , sono formattate in modo "speciale" , un normale lettore di MMC potrebbe non essere in grado di leggerle, VIPA .... non so.
Il miglior modo per programmare , leggere e scrivere su MMC farlo atttraverso il PLC , ma ti serve il programma S7.
Il programma S7 , è un programma con licenza , molto costoso.
Ivan
Finalmente grazie all'assitenza di Admin e Webmaster , ho ripreso il controllo dei topics.
Dunque , il messaggio "$551 indirizzo as 1 non " , compare quando il pannello cerca di fare il polling (lettura ciclica) di una variabile progettata nel pannello ma non presente sul PLC o su di un plc il cui collegamento è progettato sul pannello ma non fisicamente connesso.
Se tu hai la fortuna di avere 2 macchine identiche (ma bada che siano perfettamente identiche!) , puoi confermare l'efficienza del pannello su cui hai , collegandolo alla macchina funzionante.
Credo che tu lo abbia già fatto , ma non lo ho letto chiaramente dai tuoi messaggi.
Secondo punto , il fatto che nessuna uscita A x.x sia attiva fa preoccupare , anche se non è la "cartina al tornasole" per chiarire se il programma utente vi sia ancora o no.
Di norma , se vi sono incongruenze tra programma utente e programma MMC , al primo riavvio , i blochi inesistenti sul programma utente , vengono sovrascritti da quelli invece presenti sulla MMC.
Questo dovrebbe ripristinare il normale funzionamento .
La MMC può essere usata anche come dispositivo di caricamento blocchi.
Sulla macchina guasta , fai una cancellazione totale e ripristino da MMC del plc macchina , tramite il selettore di stato.
Putroppo uso Siemens e non VIPA , quindi non ti posso assicurare la validità delle mie informazioni su quel tipo di CPU.
Ho tentato invano di ottenere manuali VIPA SPEED dal web , ma nulla di fatto.
PLC acceso , MMC inserita nel suo slot , porti il selettore su STOP , e poi SU M-RES , tenedolo premuto , sino a quando il LED STOP non inizia a lampeggiare con una frequenza di 1/2 secondo.
Rilasci il selettore che torna nella posizione di stop, e lo ripremi subito su M-RES , la spia stop inizia a lampegiare molto più velocemente (cancellazione), sino a ritornare fissa o lampeggiare ancora lentamente.
Fatto ciò riporti il selettore in RUN e se tutto è andato bene, il led verde RUN rimane acceso e lo STOP si spegne.
Se non dovesse ritornare in RUN il plc , ripeti ancora la procedura.
Se il problema della mancata comunicazione persiste , significa che la MMC , non contiene il back-up del programma.
Per poter scrivere il programma sulal MMC , devi avere un dispositivo di programmazione , il programma originale ,e il programma S7-Simatic Manager.
Bada che:
Le MMC che si usano sulle cpu Siemens , sono formattate in modo "speciale" , un normale lettore di MMC potrebbe non essere in grado di leggerle, VIPA .... non so.
Il miglior modo per programmare , leggere e scrivere su MMC farlo atttraverso il PLC , ma ti serve il programma S7.
Il programma S7 , è un programma con licenza , molto costoso.
Ivan
0
voti
[9] Re: chi conosce il vipa speed7
Ciao,
Ricapitolando i miei interventi:
Op7 scollegata, stesso messaggio,
Op7 sostituita, stesso mess,
Cavi plc - op7 sostituiti, stesso mess.,
Led run su plc ok,
Led uscita plc nessuna, ma ingressi si,
Le macchine hanno la stessa funzione lavorano da sole e comunicano con il PC di base tramite radio wirlees della cisco, ogni macchina ha una sua radio con indirizzi diversi, pensi che possano avere programmi diversi?
Ricapitolando i miei interventi:
Op7 scollegata, stesso messaggio,
Op7 sostituita, stesso mess,
Cavi plc - op7 sostituiti, stesso mess.,
Led run su plc ok,
Led uscita plc nessuna, ma ingressi si,
Le macchine hanno la stessa funzione lavorano da sole e comunicano con il PC di base tramite radio wirlees della cisco, ogni macchina ha una sua radio con indirizzi diversi, pensi che possano avere programmi diversi?

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)