Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Cos'è esattamente un TELERUTTORE?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Cos'è esattamente un TELERUTTORE?

Messaggioda Foto Utentelucaking » 3 mag 2016, 14:26

mir ha scritto: una volta noto il carico da gestire (alimentazione) sia esso un induttivo (ad es un motore monofase o trifase) o reattivo (batteria condensatori ...) o resistivo (resistori o lampade a incandescenza...) nota la potenza in gioco e quindi l'intensità di corrente che i contatti mobili del dispositivo elettromagnetico (relè - contattore) dovranno supportare si andrà a scegliere il dispositivo da utilizzare

Quindi a parita di Amper sopportati dai contatti esistono anche altri parametri di scelta a seconda se il carico è induttivo o resistivo o si deve solo considerare il maggiore assorbimento dei motori sullo spunto ?
Avatar utente
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
Expert
Expert
 
Messaggi: 1445
Iscritto il: 29 mag 2015, 14:28

0
voti

[12] Re: Cos'è esattamente un TELERUTTORE?

Messaggioda Foto Utenteguzz » 3 mag 2016, 14:38

bj77bj77 ha scritto:Quindi il teleruttore è un "contattore" che chiude esclusivamente "fasi"?

no, non direi.
i teleruttori (o contattori, sono sinonimi) sono degli interruttori il cui scopo principale è alimentare un carico. hanno da 2 a 4 contatti di potenza (a seconda se monofase, trifase con o senza neutro) più altri contatti ausiliari.

i relè invece vengono usati per i circuiti di controllo, quindi non hanno contatti di potenza

questo ovviamente semplificando al massimo la questione...
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[13] Re: Cos'è esattamente un TELERUTTORE?

Messaggioda Foto Utentemir » 3 mag 2016, 15:26

lucaking ha scritto:..esistono anche altri parametri di scelta..

Partendo dalla domanda iniziale posta nel titolo del thread, si è in maniera sintetica chiarito che il contattore alias teleruttore, sia quel dispositivo elettromagnetico che opportunamente "eccitato" vada a comandare l'alimentazione, pertanto "il circuito di potenza" di un generico carico, che può essere di natura induttiva, reattiva o resistiva.
Quindi vien da se che quando si considera un contattore le intensità di correnti in gioco sono di ampiezza interessante, in quanto la loro interruzione richiede particolari accorgimenti costruttivi per i contatti principali del contattore, sia per la loro portata in ampere sia per il tipo di spegnimento dell'arco che si crea in virtù del tipo di carico che gli stessi contatti dovranno supportare.
I parametri che caratterizzano un contattore sono funzione delle caratteristiche costruttive del contattore stesso e possono essere, fissi:
-la tensione nominale di isolamento, ovvero il valore massimo della tensione nominale di impiego del dispositivo,
-la corrente nominale termica, ovvero la massima intensità di corrente di utilizzo del dispositivo in condizioni normali,
-la durata meccanica, si indica con questo parametro il numero di aperture/chiusure che il contattore può eseguire in assenza di carico, cioè a vuoto;
ed altri parametri che possono essere variabili, perché soggetti alla "categoria di impiego" e al "tipo di servizio" del contattore:
-l'intensità di corrente nominale di impiego,
-la tensione nominale di impiego,
-il numero di manovre sotto carico.
Altri parametri sono il
-potere di chiusura e di interruzione nominale, è il valore di intensità di corrente che il contattore può interrompere e stabilire per un determinato numero di manovre
- il numero di cicli a carico,ovvero di apertura/chiusura che può eseguire sotto carico e in condizioni ambientali precise, si indica con questo parametro la durata elettrica del contattore secondo la quale poi debba essere soggetto a manutenzione.
Riassumendo, i parametri da considerare per la scelta di un contattore,in genere sono:
-la tensione di impiego
-il tipo di intensità di corrente
-la frequenza nominale (se in ca)
-il numero dei poli e dei contatti ausiliari (NO-NC)
-la tipologia del carico (indut-reatt.resist...)
-intensità di corrente o la potenza interessata dal carico
-la categoria di impiego (AC-1 ..AC-2 ...etc)
-il tipo di servizio (ininterotto ... intermittente ...)
-il numero di manovre orarie.
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[14] Re: Cos'è esattamente un TELERUTTORE?

Messaggioda Foto Utentelucaking » 3 mag 2016, 16:11

mir ha scritto:-la tipologia del carico (indut-reatt.resist...)


Quindi se dovessi comandare per esempio un forno elettrico 230V 2Kw o un motoreasincrono monofase sempre 230V 2Kw dovro scegliere due contattori diversi?
In cosa differiscono?
Avatar utente
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
Expert
Expert
 
Messaggi: 1445
Iscritto il: 29 mag 2015, 14:28

-1
voti

[15] Re: Cos'è esattamente un TELERUTTORE?

Messaggioda Foto Utentemir » 3 mag 2016, 16:22

esatto, differiscono nella categoria di impiego.
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

-1
voti

[16] Re: Cos'è esattamente un TELERUTTORE?

Messaggioda Foto Utentemir » 3 mag 2016, 20:10

lucaking ha scritto:In cosa differiscono?

In precedenza ho risposto di fretta, per il poco tempo a disposizione, provo ad essere più preciso.
Nel topic [13] avevo riassunto, i parametri principali da considerare,
mir ha scritto:Riassumendo, i parametri da considerare per la scelta di un contattore,in genere sono:
-la tensione di impiego
-il tipo di intensità di corrente
-la frequenza nominale (se in ca)
-il numero dei poli e dei contatti ausiliari (NO-NC)
-la tipologia del carico (indut-reatt.resist...)
-intensità di corrente o la potenza interessata dal carico
-la categoria di impiego (AC-1 ..AC-2 ...etc)
-il tipo di servizio (ininterotto ... intermittente ...)
-il numero di manovre orarie.

dove oltre le grandezze fisiche in gioco della tensione di alimentazione, del tipo di intensità di corrente e quindi se in ac anche della frequenza, pertanto le grandezze fisiche del carico, c'è anche la "categoria di impiego" del contattore che è relazionata alla corrente di impiego ed al tipo di carico. Questo parametro è indicato con due lettere ed un numero; in corrente alternata AC-.. mentre in corrente continua con DC-..

Pertanto
lucaking ha scritto:esempio un forno elettrico 230V 2Kw o un motoreasincrono monofase sempre 230V 2Kw dovro scegliere due contattori diversi?

Esatto, nel primo caso, ovvero quello di un carico non fortemente induttivo la classe di impiego è del tipo AC-1, nel secondo caso è del tipo AC-2 (per casi specifici AC-3 /AC-4) sono comunque tabellati nei catolighi dei vari costruttori ....ad esempio,come puoi vedere quisulle caratteristiche dei relativi contattori.
Avatar utente
Foto Utentemir
66,0k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 21870
Iscritto il: 19 ago 2004, 21:10

0
voti

[17] Re: Cos'è esattamente un TELERUTTORE?

Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 4 mag 2016, 2:20

Ogni interruttore comandato da lontano -> tele interruttore, interruttore telecomandato, controllato da remoto ... ma via filo.
Fa quello che può fare un interruttore manuale, solo che glie lo fai fare da lontano; generalmente poi, come è stato descritto, si agisce con "contatti di potenza".

Saluti
W - U.H.F.
Avatar utente
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 8990
Iscritto il: 17 lug 2010, 18:42
Località: le 4 del mattino

0
voti

[18] Re: Cos'è esattamente un TELERUTTORE?

Messaggioda Foto Utenteguzz » 4 mag 2016, 11:19

basta un PLC connesso in wireless con lo smartphone, non serve chissà che... :lol: :lol: :lol:
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 33 ospiti