Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Non utilizzare il Fror

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[11] Re: Non utilizzare il Fror

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 4 ago 2016, 15:33

NSE ha scritto:Se in un canale devi usare sezioni grandi (maggiori di 10mmq) e il FROR non si trova, allora devi usare FG7.
A quel punto li, sei obbligato a far fuori il FROR, perché la "coabitazione" obbliga a declassare l'FG7 affinchè lavori alla medesima temperatura di esercizio di FROR.
Questo è uno dei motivi per cui in un impianto di un certo calibro il FROR non lo trovi.



Se posso aggiungere forse è anche una "comodità" nel senso che uso o cavi FG7OR o cordini e basta (in prevalenza).

Qualcuno degli esperti può fare una serie di esempi in cui usare il FROR?

Mi vien da pensare:

1) montanti appartamenti
2) in CT come cavo libero

O_/
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

1
voti

[12] Re: Non utilizzare il Fror

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 ago 2016, 16:25

Senza essere un esperto, se non erro, tutti i casi tranne la posa interrata
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

2
voti

[13] Re: Non utilizzare il Fror

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 ago 2016, 16:50

gabrisav ha scritto:Senza essere un esperto, se non erro, tutti i casi tranne la posa interrata


Tutti i casi in cui serve flessibilità del conduttore: il cavo FG7OR non è adatto per posa mobile ma solo posa fissa.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5920
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[14] Re: Non utilizzare il Fror

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 4 ago 2016, 16:56

gabrisav ha scritto:Senza essere un esperto, se non erro, tutti i casi tranne la posa interrata



Esempi pratici, non i casi in cui non può esser usato.

O_/
Allegati
FROR posa.JPG
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

0
voti

[15] Re: Non utilizzare il Fror

Messaggioda Foto UtenteMike » 4 ago 2016, 17:16

atomorama ha scritto:
gabrisav ha scritto:Senza essere un esperto, se non erro, tutti i casi tranne la posa interrata



Esempi pratici, non i casi in cui non può esser usato.

O_/


Forse intendevi i casi in cui può essere usato.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17008
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[16] Re: Non utilizzare il Fror

Messaggioda Foto Utenteatomorama » 5 ago 2016, 10:18

L'esempio è riguardante le condizioni di posa da catalogo Prysmian.

Mi riferivo a quanto scritto da gabrysav
Avatar utente
Foto Utenteatomorama
809 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 875
Iscritto il: 1 gen 2015, 17:04

0
voti

[17] Re: Non utilizzare il Fror

Messaggioda Foto UtenteMike » 5 ago 2016, 10:38

Vero, ho letto male io #-o
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17008
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[18] Re: Non utilizzare il Fror

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 5 ago 2016, 13:19

NSE ha scritto:Se in un canale devi usare sezioni grandi (maggiori di 10mmq) e il FROR non si trova, allora devi usare FG7.
A quel punto li, sei obbligato a far fuori il FROR, perché la "coabitazione" obbliga a declassare l'FG7 affinchè lavori alla medesima temperatura di esercizio di FROR.
Questo è uno dei motivi per cui in un impianto di un certo calibro il FROR non lo trovi.


Ok ma spesso anche se dovessi declassare l'FG7 non ci sarebbero problemi di sorta e quindi la coabitazione sarebbe utile vedi tutte le volte che devo collegare i corpi illuminanti nei controsoffitti con il fror è mooolto più agile la cosa
O_/
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

0
voti

[19] Re: Non utilizzare il Fror

Messaggioda Foto UtenteMike » 5 ago 2016, 13:40

Duracell ha scritto:Ok ma spesso anche se dovessi declassare l'FG7 non ci sarebbero problemi di sorta e quindi la coabitazione sarebbe utile vedi tutte le volte che devo collegare i corpi illuminanti nei controsoffitti con il fror è mooolto più agile la cosa
O_/


In questo caso ha più senso usare le dorsali in FG7 e i singoli punti utenza in FROR.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17008
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[20] Re: Non utilizzare il Fror

Messaggioda Foto UtenteDuracell » 5 ago 2016, 15:31

Sarebbe già un vantaggio quando si ha decine di punti luce da collegare :ok:

però se non ho problemi di portata dei cavi FG7 anche declassati a temp del fror teoricamente potrei usare entrambi insieme o sbaglio??
Avatar utente
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 2525
Iscritto il: 2 ott 2009, 11:55

PrecedenteProssimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea