[1] scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampadari

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 25 ago 2016, 9:05

Buongiorno a tutti

PREMESSA IMPORTANTE: quello che ho fatto io non è un lavoro in sicurezza, per cui raccomando chiunque cambi anche solo una lampadina da un portalampada a togliere tensione dal quadro!!

Detto questo, ieri dovevo cambiare il lampadario, dal momento che l'impianto è nuovo ed ero sicuro al 100% che l'interruttore interrompeva la fase (poi successivamente ho verificato che è davvero così) ho spento la luce, tirato giù il lampadario, e nel momento in cui ho toccato il neutro che veniva dal soffitto ho sentito una scossa elettrica, il cercafase mi segnava 50V (non dovrebbe essere ZERO innanzitutto??). Invece toccando il filo della fase non ho sentito scossa (in effetti era interrotta...)

Com'è possibile che sul neutro c'era una tensione residua? mi verrebbe da escludere tensioni capacitive come quelle che possono generarsi ad esempio quando l'impianto di terra non è collegato al dispersore...)

Grazie in anticipo

Saluti
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

6
voti

[2] Re: scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampa

Messaggioda Foto UtenteMike » 25 ago 2016, 9:10

Nei sistemi TT la norma lo considera conduttore attivo e va sempre sezionato.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampa

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 25 ago 2016, 9:19

beh 50V mi sembrano eccessivi.... ?%
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[4] Re: scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampa

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 25 ago 2016, 9:23

c'è anche da dire però che 50V è una misura che mi segnava un cercafase digitale pagato 2 euro o qualcosa del genere, quindi ci sta che siano anche meno di 50, ma abbastanza da farmi sentire la scossa... :oops:

Fermo restando il fatto che a volte il neutro può non avere tensione zero e che per questo motivo la norma dice di trattarlo come conduttore attivo, come giustamente fatto notare da Foto UtenteMike, non è che ci sia magari anche qualche anomalia nel mio impianto di casa??

Grazie
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

6
voti

[5] Re: scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampa

Messaggioda Foto Utente6367 » 25 ago 2016, 9:59

Il TT si usa anche in Francia, Olanda, Spagna, Portogallo, parte del Giappone, della Cina ed anche in diverse aree della Germania.

Quello che è veramente distorsivo è che in molti paesi del mondo non abbiano le idee chiare su cosa sia TT e TN, si va a intuito o a consuetudine. Lo stesso vale per alcuni elettricisti italiani.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[6] Re: scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampa

Messaggioda Foto Utentekyexim » 25 ago 2016, 10:43

La sensibilità alla tensione alternata è alta e non è inconsueto prendere la scossa toccando il neutro, certo meno violenta che toccando la fase ma spesso si sente eccome.
Avatar utente
Foto Utentekyexim
213 3
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 153
Iscritto il: 8 feb 2016, 13:46

0
voti

[7] Re: scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampa

Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 25 ago 2016, 11:00

kyexim ha scritto:ma spesso si sente eccome.


Ieri sera l'ho sentita bene in effetti, e mi è andata bene che ero in cima alla scala... :oops:
Avatar utente
Foto Utentealessandro87
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
 
Messaggi: 652
Iscritto il: 1 gen 2013, 23:38

2
voti

[8] Re: scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampa

Messaggioda Foto Utentekyexim » 25 ago 2016, 11:04

Forse è un poì OT ma ho un amico che si vantava di distinguere la fase dal neutro toccandoli, un giorno in fabbrica ha toccato per errore una barra a media tensione e per miracolo ha riportato solo ustioni, dopo lo spavento e l'ospedale usa il cercafase.
Avatar utente
Foto Utentekyexim
213 3
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 153
Iscritto il: 8 feb 2016, 13:46

0
voti

[9] Re: scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampa

Messaggioda Foto Utenteguzz » 25 ago 2016, 11:13

ma nei paesi in cui non vi è il TT che sistema adottano? un TN-S? forniscono anche il conduttore di terra?
Almeno l'itagliano sallo...
Avatar utente
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 3195
Iscritto il: 8 set 2011, 19:14
Località: Possagno (TV)

0
voti

[10] Re: scossa elettrica toccando il neutro durante cambio lampa

Messaggioda Foto Utentemir » 25 ago 2016, 11:20

alessandro87 ha scritto:c'è anche da dire però che 50V è una misura che mi segnava un cercafase digitale pagato 2 euro o qualcosa del genere..

Hai modo di misurare,quel valore di tensione con un multimetro,possibilmente analogico ?